#31
telmos Napisal:Edini učinkoviti sistem za tudi primerno ceno na Evropskem tržišču, ki lahko popolnoma nadomesti kotel na olje ali pa plin v klasični hiši je Daikin HT, se pa bo pojavila približno enaka zadeva od Toshibe, ima pa jo tudi Elco vendar pa je ta cenovno.....
In katere spadajo pod klasične hiše? :?
#32
labelsm Napisal:Povejte mi kolko je pri : 11 kw
Daikin HT (A0/w40-42)cop, (A-10/W47-48)cop
Fujitsu high powre (A0/w40-42)cop, (A-10/W47-48)cop
Mitsubishi zubadan (A0/w40-42)cop, (A-10/W47-48)cop
Vitocal 200-S (A0/w40-42)cop, (A-10/W47-48)cop
Pa še kero več dodajte, če že kdo ima podatke !! :o

Jaz bi samo še pripomnil, da ni pomembna samo temperatura (zraka/vode) ampak tudi moč s katero naprava deluje pri določeni vrednosti. Ker večina ti bo tule prilimala max kapaciteto in COP-e, koliko so COPi pri delnih obremenitvah pa lahko samo ugibamo (za Toshibo so se pojavili neki podatki tu na forumu)

Prilagam tabelo za Waterstage HP 11 kW:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.termoshop.si/Media/katalog/Tabela%20moci%20Fujitsu%2011%20kW%203fazna.pdf">http://www.termoshop.si/Media/katalog/T ... 3fazna.pdf</a><!-- m -->
#33
labelsm Napisal:In katere spadajo pod klasične hiše? :?
To so hiše, ki jih že 20 in več let srečuješ povsod po naši domovini
<!-- w --><a class="postlink" href="http://www.telmos.si">www.telmos.si</a><!-- w --> - enostavne rešitve so vedno najboljše!
#34
telmos Napisal:
labelsm Napisal:In katere spadajo pod klasične hiše? :?
To so hiše, ki jih že 20 in več let srečuješ povsod po naši domovini
Ki se med sabo kljub temo razlikujejo glede na obnovo itd.
#35
Mišljeno je starogradnje po letu 1980 pa naprej do leta 2000.Potem so že začeli dajat malo več cm stiroporja ,pa še več,kmalu bo treba dati že 25cm samo stiroporja,.:/
Lahko pa že prej. Torej hiše brez izolacije pa hiše z bolj bogo izolacijo (takšno da rabiš dajat v ogrevala temperaturo 55C in več pri hudem mrazu)+ radiatorji. Ker za talno gretje ni Daikin HT!!
A zdaj veš kaj je mišljeno z klasičnimi hišami?
#36
Tako je rengenx.
Labelsm, če pa hočeš lahko blodiš v nedogled ali pa po kmečko razumeš. Kakorkoli ti je prav. Nekateri ste pač rojeni za komplikacije drugi pa za enostavne zadeve. Večini pa je vse lepo jasno, ko prečita katero, zakaj in kako.
<!-- w --><a class="postlink" href="http://www.telmos.si">www.telmos.si</a><!-- w --> - enostavne rešitve so vedno najboljše!
#37
Ok! razumem.
#38
Nekdo je hotel podatke o copih. Prilagam še sliko s podatki za 12kw model Panasonic t-cap!
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")osraceunichr("46")si/images/datoteke/slike/image1unichr("46")png[/img]
#39
Panasonic t-cap 12kW s 300 l bojlerjem s kompletnim priklopom na staro inštalacijo - koliko cca pride na ključ?
#40
Migaj Napisal:Panasonic t-cap 12kW s 300 l bojlerjem s kompletnim priklopom na staro inštalacijo - koliko cca pride na ključ?

Ne pozabi da ima za tebe Tale Panasonic 30% COP v hudih zimskih cajtih gledano. Pa sem gledal T 55C in ne 35C ki je za tebe brezpredmetna.
Dobor samo če je cena Pan. nekje 7000€ na ključ teh 2500€ res težko dobiš hitro nazaj,samo moraš vedet kaj se zgodi če boš gnal to LT TČ na 55C pretežni čas ogrevanja non stop :roll:
#41
rentgenx Napisal:
Migaj Napisal:Panasonic t-cap 12kW s 300 l bojlerjem s kompletnim priklopom na staro inštalacijo - koliko cca pride na ključ?

Ne pozabi da ima za tebe Tale Panasonic 30% COP v hudih zimskih cajtih gledano. Pa sem gledal T 55C in ne 35C ki je za tebe brezpredmetna.
Dobor samo če je cena Pan. nekje 7000€ na ključ teh 2500€ res težko dobiš hitro nazaj,samo moraš vedet kaj se zgodi če boš gnal to LT TČ na 55C pretežni čas ogrevanja non stop :roll:
Tale Panasonic bi težko štel med LT, ker to ni :wink: .
Ima vgrajeno patentirano rešitev za doseganje 100% moči. Deluje pa s podhlajevanjem hladiva in to boljše od tehnologije, ki jo uporablja napr. Mitshobishi.
#42
Migaj Napisal:Panasonic t-cap 12kW s 300 l bojlerjem s kompletnim priklopom na staro inštalacijo - koliko cca pride na ključ?

Sam sem jo nabavil zelo ugodno, skupaj mi je instalacijo naredil kolega in me je vse skupaj (tč + 300l panasonic bojler + 300l zalogovnik + wdc20) stalo okrog 7000€ - seveda brez subvencije, ki pa je uradno za ta model ni (zakaj ne pa ne vem - ima pa cop, ki menda ustreza zahtevam).
Mislim, pa da sem privarčeval ravno za ceno subvencije - okrog 1500€. Uradno bi tako taka zadeva po mojem prišla okrog 8500€.
#43
rlasic Napisal:
Migaj Napisal:Panasonic t-cap 12kW s 300 l bojlerjem s kompletnim priklopom na staro inštalacijo - koliko cca pride na ključ?

Sam sem jo nabavil zelo ugodno, skupaj mi je instalacijo naredil kolega in me je vse skupaj (tč + 300l panasonic bojler + 300l zalogovnik + wdc20) stalo okrog 7000€ - seveda brez subvencije, ki pa je uradno za ta model ni (zakaj ne pa ne vem - ima pa cop, ki menda ustreza zahtevam).
Mislim, pa da sem privarčeval ravno za ceno subvencije - okrog 1500€. Uradno bi tako taka zadeva po mojem prišla okrog 8500€.
Ja uradno dobiš pa že daikin ht z 200l bojlerjem integriran za 9000€ ,pa ima boljši COP kakor sem videl(zato sem sklepal da je LT,ker je mela pri -10C že približno 30% slabši COP) in 3 leta garancije. Pa še bi se dalo naštevat. To,da si jo dobil za male pare je pa super in si se prav odločil,tudi jaz bi se za tako ceno ,.. :wink:
Ali lahko kakšno sliko obesiš od TČ zunaj,notri,.. kako imaš pa regulacijo izvedeno,kakšne imaš radiatorje in izolcijo? Dobro bi bilo da imaš tudi ločen števec za odčitavanje,če te slučajno zanima poraba te TČ ,..
LP
#44
Hiša ima 5cm demit fasade na 30cm siporex stene. V stropu mansarde je 20-25cm tervola, v estrihih pa 6cm. Radiatorji so aluminijasti - aklimat - enocevni sistem. Regulacija je s pomočjo wdc20 (seltron), porabo kompletnega ogrevanja kontroliram preko landis-gyr števca (tri faze/dve tarifi - ima že vnesene praznike za drugo tarifo - umerjen).
Še nekaj slik:
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")osraceunichr("46")si/images/datoteke/slike/tc1unichr("46")JPG[/img]
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")osraceunichr("46")si/images/datoteke/slike/tc2unichr("46")JPG[/img]
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")osraceunichr("46")si/images/datoteke/slike/tc3unichr("46")JPG[/img]
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")osraceunichr("46")si/images/datoteke/slike/tc4unichr("46")JPG[/img]
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")osraceunichr("46")si/images/datoteke/slike/tc5unichr("46")JPG[/img]
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")osraceunichr("46")si/images/datoteke/slike/tc6unichr("46")JPG[/img]
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")osraceunichr("46")si/images/datoteke/slike/tc7unichr("46")JPG[/img]
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")osraceunichr("46")si/images/datoteke/slike/tc8unichr("46")JPG[/img]
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")osraceunichr("46")si/images/datoteke/slike/tc9unichr("46")JPG[/img]
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")osraceunichr("46")si/images/datoteke/slike/tc10unichr("46")JPG[/img]
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")osraceunichr("46")si/images/datoteke/slike/tc11unichr("46")JPG[/img]
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")osraceunichr("46")si/images/datoteke/slike/tc12unichr("46")JPG[/img]
#45
Zelo dobro. Všeč mi je TČ in tudi na tip izolacije ste po moje optimalno izbrali,ker LT TČ ne bi bila za vas,tale Panasonic se mi zdi da ima tudi malo boljse COPE pri srednjeT ogrevanju napram Daikin HT. Vsaj kar sem na hitro pogledal sem tako videl.
Koliko pa kaj porabite npr dec,... kolko m2?