#16
bernik in ant,
kako imate pa izdelan PZI?? Notri je prikazano, kako in kaj! :wink:

<!-- m --><a class="postlink" href="http://shrani.si/f/20/uS/1y5MgDMh/ab-talna-ploscaarmatura-.jpg">http://shrani.si/f/20/uS/1y5MgDMh/ab-ta ... atura-.jpg</a><!-- m --> PVC folijo je mogoče položiti direktno na tamponsko posteljico, da ob vibriranju betona ne steče mleko v tampon; tako postane porozen in nastane velika možnost korodiranja armature. PVC raje nadomestite z PE ali PP folijo. V tem primeru smo uporabili kar gumbasto folijo.

<!-- m --><a class="postlink" href="http://shrani.si/f/1x/aW/3XR61Dsj/armatura-plosce-003-w800.jpg">http://shrani.si/f/1x/aW/3XR61Dsj/armat ... 3-w800.jpg</a><!-- m --> tu se vidi plošča preko temeljev. V starih postih smo odgovarjali, da se za določrno višini AB plošče niže zabetonirajo temelji ali temeljni nastavki; del strenem ostane izven betona; preko se zaradi potrebnega sidranja položi armatura AB plošče in se zalije. Vse delovne stike je potrebno peedhodno očistiti in (vsaj jaz zahtevam) premazati z elastosilom (ali podobnim). MA režete tako, da ostanejo križi, ki se vležejo oz. zahaklajo med stremena. :wink:

ant, 10 cm ti je nekam mala višina v primeru, da je potrebno vgraditi dve coni armature!! Poglej PZI ali se pogovori s statikom/projektantom.
Lep pozdrav
#17
V PZI je mišljeno betoniranje 10cm med pasovnimi temelji, brez armature....hvala za odgovor.
#18
som16 Napisal:<!-- m --><a class="postlink" href="http://shrani.si/f/1x/aW/3XR61Dsj/armatura-plosce-003-w800.jpg">http://shrani.si/f/1x/aW/3XR61Dsj/armat ... 3-w800.jpg</a><!-- m -->

A leseni distančniki (štafli) ostanejo kar notri?
#19
runocar Napisal:
som16 Napisal:<!-- m --><a class="postlink" href="http://shrani.si/f/1x/aW/3XR61Dsj/armatura-plosce-003-w800.jpg">http://shrani.si/f/1x/aW/3XR61Dsj/armat ... 3-w800.jpg</a><!-- m -->

A leseni distančniki (štafli) ostanejo kar notri?
Confusedhock:

To je XPS 400, za podlaganje MA; 3 cm. Niso dobili -- <!-- m --><a class="postlink" href="http://shrani.si/f/3I/bb/2Z5UFI2c/ab-plosca-010.jpg">http://shrani.si/f/3I/bb/2Z5UFI2c/ab-plosca-010.jpg</a><!-- m --> -- teh distančnikov!
Lep pozdrav
#20
Zanimivo ...
Temeljne plošče so običajno v poljih obremenjene navzgor, kar pomeni, da je plošča v polju na spodnji strani obremenjena na tlak. Pasovi takšnih distančnikov zagotovo niso v prid nosilnosti plošče, jo slabijo. Sicer ni neke panike, vseeno bi bilo bolje, če bi distančniki bili kratki - točkovni (in ne linijski)
Sicer pa hvala za odgovor in slike.
LP
#21
runocar,
za AB plavajočo bi se kar strinjal, a na prvi je samo klasična ab plošča preko temeljev. Ni slikana še zgornja MA.
Pri AB plavajoči , pa grafična simulacija v tower-ju ne pokaže kakšnega večjega problema;težava z točkovnimi je , da se tudi v xps 400-tko pogrezajo. Premalo naleganja!
Lep pozdrav
#22
S pogrezanjem se po eni strani strinajam, hkrati pa dvomim, da bi recimo distančnik iz XPS 400 dimenzije 15x15cm bil hudo stisljiv, oz. da bi se močno pogreznil v osnovni XPS. Ker to najbrž veš iz prve roke, ti verjamem. :wink:

Kakšno grafično simulacijo s programom Tower pa si imel v mislih? A je bil v model vnešen XPS oz. žleb? Vem, da zdaj iščem dlako v jajcu, in da se razlika v nosilnosti med ploščo d=30cm in ploščo d=27cm bistveno ne razlikuje. Me pa vseeno zanima simulacija. A imaš to kje v kakšnem pdf-ju? Me ful zanima.

Drugače pa LP!
#23
Pri mojem načrtu je mreža q283,debelina pa min 10cm,velikost objekta za info pa je 8x11,l.p.Stipe.
1 2