#31
Še moje izkušnje z talna MFZ - KE35VAH zunanja enota MUZ-GE35VAH,
Ogrevam 70m2 do -10°C brez problema, pri -16°C je dajala vse od sebe :oops: ampak ji ni ratalo prostorov zgreti na več kot 20°C. Če prav je bila temperatura izpiha 49°C. Tako. da mi je malo žal ,da nise vzel zunanje enote MUZ-FD35VABH kt se malo bolj stegne in, bi bilo pomoje glih prov.

Poraba pa takale

Oktober 170 kW
November 420 kW
Decebmber 470 kW
Januar 600 kW
Februar do danes 612kW

Prostore ogrevam na 23°C ponoči 21°C
Izolacija slaba perlit 5cm. Edino nova okna
#32
Migaj Napisal:a bi lahko malo več o paralelnem odtajevanju povedal :oops: Idea
sassapo ? :oops:
dobro, bom pa jaz namesto tebe:

[img]httpunichr("58")//nextklimaunichr("46")com/wp-content/uploads/2010/04/Shiki_Sai_Kan_SAP_KRV94124_EHDX_silver_330px1unichr("46")jpg[/img]
[url]httpunichr("58")//nextklimaunichr("46")com/katalozi/shiki-sai-kan[/url]

Amazing performance in energy-saving: COP up to 5.0
No reverse cycle defrost. Utilises hot gas injection 8)
defrosting, for non-stop heating operation
Big Grin Big Grin Big Grin
Cooling and heating down to -15°C :oops:
#33
Migaj Napisal:500 EUR elektrike skupnega gospodinjstva od septembra oz v povprečju cca 100 EUR mesečno za kompletno elektriko ali kako?
Ker ta klima več kot 430 kWh mesečno skoraj ne more porabiti, pa če bi 24ur X 30 dni delala na maximumu (odjem moči nominalno: 610 WAT)
Na žalost nominalna moč ne pove, da je odjem lahko tudi do 1,5kW, na maksimalni moči pri -15.
Podatek nominalni odjem je vsaj zame spet zavajanje neukih uporabnikov.
#34
Migaj Napisal:
Migaj Napisal:a bi lahko malo več o paralelnem odtajevanju povedal :oops: Idea
sassapo ? :oops:
dobro, bom pa jaz namesto tebe:

[img]httpunichr("58")//nextklimaunichr("46")com/wp-content/uploads/2010/04/Shiki_Sai_Kan_SAP_KRV94124_EHDX_silver_330px1unichr("46")jpg[/img]
[url]httpunichr("58")//nextklimaunichr("46")com/katalozi/shiki-sai-kan[/url]

Amazing performance in energy-saving: COP up to 5.0
No reverse cycle defrost. Utilises hot gas injection 8)
defrosting, for non-stop heating operation
Big Grin Big Grin Big Grin
Cooling and heating down to -15°C :oops:[/quote

če ravno mi stenske naprave za ogrevanje niso naj, je v tem razredu sigurno najboljša izbira.
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
#35
ampak ogreva samo do -15, za Primorje OK
#36
proizvajalec pač postavi neko mejo, da se zavaruje pred morebitnimi tožbami, drugače pa vse malo boljše naprave delujejo čisto bp. tudi pri - 25°C, z temperaturi primerno močjo seveda.
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
#37
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.energijadoma.si/znanje/strokovnjak-svetuje/klimatska-naprava-in-elektrika-neprimerna-vira-za-ogrevanje-">http://www.energijadoma.si/znanje/strok ... ogrevanje-</a><!-- m -->

Ne razumem točno tega strokovnjaka, očitno misli, da je ogrevanje s klimo direktno ogrevanje z elektriko - vsaj tako je razbrati iz tistega na začetku, no pol v nadaljevanju pa trdi, da:

"Dovoljeno pa je ogrevanje s pomočjo toplotne črpalke, ki jemlje toploto iz toplotnega vira (zunanji zrak, voda, zemlja) in jo s pomočjo električne energije dvigne na višji temperaturni nivo in odda toploto v ogrevalni sistem. »V povprečju daje toplotna črpalka trojno količino toplote glede na količino porabljene elektrike - z eno kilovatno uro električne energije odda tri kilovatne ure toplote -, odvisno od razmerij vstopne in izstopne temperature"

Mislim, kaj pa je druga klima kot ene vrste TČ... :?:
#38
Sem pustil en komentar na tisti strani pa jim očitno ne deluje, ali pa gredo vsi komentarji preko moderatorja. Očitno pa je, da strokovnjaki ne radi priporočajo elektriko kot kakršnokoli energent za ogrevanje, oz priporočajo TČ za nizko temperaturno gretje, trgovci in vsi ostali pa cene nabijajo v nebo, da bi bilo to čim manj dostopno raji.

Jaz res ne razumem te elektrike, vsi pozivajo k varčevanju in se obnašajo, kot da nam elektriko prodajajo z izgubo, mislim a ni v interesu vseh elektro podjetij, da bi elektrike prodali čim več? Tale TEŠ mi je pa še manj jasna, zakaj mora država dajati kakršnakoli poroštva, saj bodo vendar proizvajali elektriko, ki jo bomo uporabniki plačali. Če je elektrika prepoceni oz. jo v sloveniji ne znamo proizvajati po konkurenčnih cenah naj jo pa uvažajo. Tudi če podražijo elektriko za 100% bo cena ogrevanja s klimo/TČ ravno na ravni kurilca.
#39
A je to kak strokovnjak? Navaden uradniški pisun ki je zadnje 10 let ne spremlja več sveta... Očitno pa je tudi da še ni odkril foruma POD SVOJO STREHO sicer bi mogoče kako drugače svetoval... no odvisno koliko mu gre od takega svetovanja v žep...
#40
Take neumnosti že dolgo nisem prebral. Kaj sploh taki "strokovnjaki" tam gori delajo. Očitno jim teorija in praksa nekako ne gresta skupaj ker v življenju še ničesar praktičnega niso naredili.
<!-- w --><a class="postlink" href="http://www.telmos.si">www.telmos.si</a><!-- w --> - enostavne rešitve so vedno najboljše!
#41
UDO1 Napisal:[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")energijadomaunichr("46")si/znanje/strokovnjak-svetuje/klimatska-naprava-in-elektrika-neprimerna-vira-za-ogrevanje-[/url]
Mislim, kaj pa je drugega klima kot ene vrste TČ... :?:
IŠČE se Matjaž Valenčič, dipl. inž. str., strokovnjak za področje ogrevanja,
Energetsko svetovanje za občane, z Gradbenega inštituta ZRMK
,

da se z njim spopademo 'na nož' :oops: :mrgreen: 8) :twisted:
Je pa članek iz leta 2010, vseeno bi spoštovani in (vele)cenjeni gospod lahko vedel vsaj,
da klime TČ grejejo večji del z energijo zraka in ne z elektriko.
No, saj po mojem on to gotovo ve, samo.... :oops:
#42
Vprasanje za tiste, ki ogrevate stanovanja samo s klimo (kot sem videl tudi 70m2 velika stanovanja). Imate samo eno notranjo enoto ali vec enot? Zanima me, kako se toplota razporedi po stanovanju.
Razmisljam namrec o tem, da bi ogreval 50m2 stanovanje izkljucno s klimo, pri cemer je 3/4 sten zunanjih, izolacija pa 5cm. Lahko razmisljam o 2,5 kW ali 3,5 kW modelu?
#43
boš moral verjetno investirat v dve 2,5kw za dobro funkcionalnost
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
#44
Gasper123 Napisal:Sem pustil en komentar .


Tudi jaz sem jim ga, ker je članek tak mimosun, da se človek kar vpraša lai se hecajo. samo zgelda da imajo komntarje pa tako poštimane, daji vidijo in dobijo samo oni..objavljeni pa potem nikjer :twisted: (Že vejo zakaj).
#45
harman Napisal:Vprasanje za tiste, ki ogrevate stanovanja samo s klimo (kot sem videl tudi 70m2 velika stanovanja). Imate samo eno notranjo enoto ali vec enot? Zanima me, kako se toplota razporedi po stanovanju.
Razmisljam namrec o tem, da bi ogreval 50m2 stanovanje izkljucno s klimo, pri cemer je 3/4 sten zunanjih, izolacija pa 5cm. Lahko razmisljam o 2,5 kW ali 3,5 kW modelu?

Jaz ogrevam 70m2 , z talno klimatsko napravo 4kw, brez problema do -10. Pod to mejo sem pa mogu zalavfat se v dnevni stensko. Tko da mi je malo zov ,da nism vzel malo mocnejse. Drugace jo imam na hodniku , ki je velik cca 4m2 vsi prostori so pa enakomerno ogreti , edino kar je pa morajo biti odprta vrata. Sm pa zelo zadovoljen tudi z porbo. Pri -16 mi ni ratalo samo s talno segreti prostorov nad 20C
1 2 3 4 5
Iskanje po temi