Romzis Napisal:Ja, lani na enem sejmu mi je predstavnik renomiranih kotlov (eden od TOP 3 baje) povedal oz. dal podatek da je prihranek pri gorivu cca. 30-35% če gremo s klasike na sodoben kotel (z zalogovnikom in vsemi pritiklinami, ki spadajo zraven). Upam trdit da je 15-20% posledica kotla, 15% pa posledica zalogovnika in vremenske regulacije (greješ točno tolk kot rabiš - nič več in nič manj).
Kar se tudi približno ujema s podatki o izkoristkih (dobrih 90% uplinjaki, okrog 75% klasika).
Citat:No, pri naši (itpp) ni tako hudo, grejo dimni plini še preko prekatov ene 3x nazaj/naprej preden pridejo do dimnika (predvidevam da so v teh prekatih tudi izmenjevalne površine).
Tudi zasvinjana ni kaj dosti (glede na fotke ki sem jih videl od nekaterih na tem forumu), čistim jo mogoče 1x na mesec ali še redkeje. To zimo dimnika še nisem čistil (ker ni potrebe).
Glede na to da smo meli prej doma ITPP peč s "stranskim odgorevanjem" in smo letos šaltali na moderen kotel z lambdo in zalogovnikom, ti lahko iz prve roke razložim kakšni so prihranki.
Ob kurilnici imamo prostor v katerega pred vsako sezono napolnimo drva. Ta naš "zalogovnik drv" je s starim ITPPjem držal ponavadi od začetka kurilne sezone, pa do sredine decembra (če je bila huda zima), do božiča (če je bila približno normalna zima) oziroma največ do prvega tedna v januarju (če je bila blaga zima). Na normalno zimo smo pokurili malo več kot dva taka "zalogovnika".
Letos je zima med bolj blagimi (če odštejemo začetek februarja). Vendar naš zalogovnik drv še ni pošel. Sicer smo letos začeli kuriti na drva 14 dni po začetku kurilne sezone (ker je bil kotel ravno takrat v montaži), vendar, če štejem normalen začetek kurilne sezone nekje drugo polovico oktorba, nam je prej "zalogovnik drv" zdržal prej 2 meseca, zdaj pa vsaj 3. Tako da 30% prihranek je kar realna ocena.
Mogoče ne gre zanemariti niti podatka da je zdaj v hiši bolj enakomerno toplo, ni več nihanja temperature, konstantno 22-23°C. Tako da so izgube kvečjemu večje kot prej. Posledica uporabe vremensko vodene regulacije in zalogovnika.
Drugače pa ITPP se meni ni zdela prav slaba kontrukcija, verjetno boljša kot kakšna poceni varianta ki se prodaja danes.
V primerjavi s prej se zdaj praktično ne rabimo več ukvarjati s čiščenjem peči. Enkrat na teden se očisti pepel (~3 polne smetišnice materiala), ostalo pa samo kuriš. Dimnik je čist kot v začetku sezone... samo tanek sloj pepela je gor. In to po skoraj 4 mesecih kurjenja.