#16
mmarko Napisal:Kako pa si ugotovil da lambda sonda ne deluje na TR? Sam imam TR20 in se mi zdi da imam kar veliko pepela posoda je polna po cca treh kurjenjih...

Precej dolga štorija... sem štromar po izobrazbi in duši in sem pač raziskoval kako kotel dela. V krmilniku kotla sem spremljal parametre in status ventilov/loput/senzorjev. Čudno mi je bilo da sta loputi za zrak vedno v fiksni poziciji (sploh sekundarna se ni premaknila nikamor), primarna pa se je odpirala samo glede na temperaturo dimnih plinov. Pa tudi izmerjeni "Kisik" je bil vedno 4.0, kljub temu da je nastavljeno da mora biti okoli 6.5% ostanka kisika.

Tako sem začel razmišljati da nekaj ni OK. In izkazalo se je da je res lambda fuč. Ker je lambda elektroniki sporočala napačen podatek, so lopute delale zmešano. (kotel se je na vsak način trudil da bi dvignil ostanek kisika zato je bila sekundarna loputa odprta na full vedno). Tudi tistega stalnega škrbljanja servomotorjev ki nastavljajo lopute ni bilo...

Potem je sledilo še nekaj klicev na WVTerm in poslali so nam novo sondo...

Uglavnem poglej v elektroniki številke za lopute. Zadeve se spreminjajo vsaj enkrat na minuto, če je vse OK, zelo vejretno pa še bolj pogosto. Tudi slišati moraš kako zabrni servomotor kadar premakne loputo.
Potem poglej še parameter Kisik. Ta mora biti na okoli 6.5... mal gor ali dol ni hudega. Če pa je zabit v 4.0 (to je najmanj kar je lahko) pa je verjetno nekaj narobe.
#17
A, krivulja je bila na 0,4, kar je verjetno pri neizolirani hiši premalo...sem pojačal, pa bomo videliSmile
KAr se tiče seltrona...sobnega termostata nisem kupoval ker imam kurilnico v pritličju, par korakov stran....in ker imam namen dat termostate na vsak krog talnega po sobah kjer hočem nadzorovat temperaturo...vsaj tako so mi svetovali...
Sedaj verjetno regulacija dela samo po zunanjem tipalu?!...KAj pa pomenita TR1 in TR2 parametra...na displeju so tri črtice (---), spodaj pa na TR1 6 stopinj, na TR2 na 23 stopinj...a to kaj pomeni?!
#18
TR1 TR2 temperatura notranja sobna enota, možno priklop dveh. Ker jih nimaš so črtice.
spodaj imaš pa izračunano oz. nastavljeno T.
#19
Na količino pepela vpliva tudi kurivo.
Ko kurim baklovino s premerom med 2cm in 10cm je pepela veliko več, kot pri kurjenju nacepane bukovine. Tudi nacepana borovina je dala zelo malo pepela.
Imam pa LT20 z 1000l zalogovnikom ter 300l sanitarne vode. Če kurim z bukovimi drvmi, mi segreje zalogovnik na maksimum z ca. 2/3 napolnjenega kurišča. Moram gledati, da ga ne naložim preveč.
Imam pa hišo brez fasade in grejem trenutno ca. 200 m2. pritličje talno in klet radiator.
Krivuljo pa imam na 1. Ko je bil tisti sibirski mraz pa sem imel krivuljo na 1.2.
Kuril sem zjutraj in zvečer. Sedaj pa kurim le še enkrat na dan.
#20
Bi lahko kdo ki ima LT20 izmeril razdaljo med izgorevalno komoro in sprednjim robom peči oz. vrat?!