#16
Sem pogledal v špici - ni videti nič, čeprav sta v strani še dve luknji v steni, ki jih še nisem zaprl. Je pa v kopalnici, kjer pihne mimo izolacije proti strešnemu oknu.
#17
Romzis Napisal:Hmmm, pa je res razlika samo 1000€?

To je razlika za folijo in kontra letve za manjšo streho.
Tako izvedena streha nudi dovolj zaščite pred vdorom suhega snega ter dežja na podstrešje.
Raje cenovno ugodnejšo opeko in s folijo, kot pa dražjo opeko in brez folije.
Dražja opeka tudi ni imuna pred vdorom pršiča pod opeko, na late in ostrešje.
Deskanje pa pomeni še piko na i pri tako pomembni zadevi, kot je streha.

srečka
#18
No, sedaj, ko je preko dneva toplo, se dogaja. Med kritino in sekundarno folijo je napihalo sneg, ki se ta sedaj tali. Meaning, kaplja mimo žleba na tla in tam zmrzne. Problematičen je samo en del pred vhodnimi vrati, kjer je ta zadeva na betonu zmrznila in se nisem znašel na tleh. Bo pa treba nekaj narediti na tleh - verjetno kakšno električno talno gretje namestiti. Je bil že itak plan, samo ne iz tega razloga.

Ni pa malo snega med kritino in folijo, kaplja že par dni čez dan.

V podstrešju pa ni nič videti.
#19
Citat:Ni pa malo snega med kritino in folijo, kaplja že par dni čez dan.
V podstrešju pa ni nič videti.
Argument več, da je sekundarna kritina zelo koristna.
Nimam časa - sem v penziji!
#20
Res je, vse to bi sedaj teklo v volno do folije nad gips ploščami.
#21
urs Napisal:No, sedaj, ko je preko dneva toplo, se dogaja. Med kritino in sekundarno folijo je napihalo sneg, ki se ta sedaj tali. Meaning, kaplja mimo žleba na tla in tam zmrzne. Problematičen je samo en del pred vhodnimi vrati, kjer je ta zadeva na betonu zmrznila in se nisem znašel na tleh. Bo pa treba nekaj narediti na tleh - verjetno kakšno električno talno gretje namestiti. Je bil že itak plan, samo ne iz tega razloga.

Ni pa malo snega med kritino in folijo, kaplja že par dni čez dan.

V podstrešju pa ni nič videti.

Kateri tip kritine imaš?
Nagradno vprašanje: če bi se še enkrat odločal, dati sekundarno kritino ali ne, recimo, da nimaš bivalnega podstrejša, da imaš hladno podstrešje?

srečko
#22
Žerjavar Napisal:
Citat:Ni pa malo snega med kritino in folijo, kaplja že par dni čez dan.
V podstrešju pa ni nič videti.
Argument več, da je sekundarna kritina zelo koristna.

Škoda, da se ne javijo tisti, ki imajo hladno podstrešje brez sekundarne kritine. Zdaj se na podstrešju že fajn topi. Mogoče jih je strah preveriti stanje na svojem podstrešju, da ne bodo neprijetno precenečeni.

Bi vsaka taka izkušnja bila dobra za tiste, ki jih gradnja ali prenova strehe čaka.

Sem danes opravil nekaj ogledov. Sneg je naneslo skozi vse špranje na late, v zračni kanal..., suhi sneg-pršič z vetrom ni izbiral med kvalitetno in manj kvalitetno streho.
Tam kjer je sekundarna kritina lepo pronica za žlebovi dol, kjer pa je hladno podstrešje pa se topi tam in odteka v notranjost objekta. Dosti težav je na gospodarskih objektih, pokritih z opečnimi in betonskimi opekami (vse znamke), še posebaj tam, kjer imajo seno prosto na seniku, ker niso sena balirali. Je dobro le še za gnoj.

srečko
#23
Pri kolegu teče iz kanala kot, da bi deževalo mimo žleba na tla kjer zmrzuje.
Pri fasadi je hotel les zabiti z knavfom in kar se sedaj dogaja bi se vse uničilo. Najbolje bo dat deske in med vsako špranjo 4mm.
#24
Na eni strani strehe imam v zračnem kanalu kupčke snega in zdaj se topi in teče po sekundarni kritini, na spodnjem robu strehe pa na tistih mestnih nastajajo ledene sveče. Zanimivo je, da na drugi strani strehe skoraj nikjer ni videti snega v zračnem kanalu - pihal je severni veter, sleme je smer sever - jug in tu se točno vidi, da na eni strani zaradi prekrivanja opeke ne more vpihati snega, na drugi strani pa. Kritina pa je nova opečnata, Laumans Mulden, mali format. Je pa res, da je pri nas pihalo cel teden in je nosilo sneg po zraku. Kar se pa tiče samega podstrešja pa nimam dostopa, saj imam mansardo zaprto skoraj do vrha. Upam, da ni nič prišlo notri, če pa je, pa ravno tako ne bi mogel očistiti.

LP
kapsl
#25
Pri meni sploh nima veze od kje je pihalo, od povsod zgleda, kaplja s cele strehe. Je pa zgleda kar dosti snega. Kapnike imam tudi na enem delu. Kritina sulm vershibene ali nekaj takega od tondacha. Sekundarna kritina je must be.
#26
kapsl Napisal:Na eni strani strehe imam v zračnem kanalu kupčke snega in zdaj se topi in teče po sekundarni kritini, na spodnjem robu strehe pa na tistih mestnih nastajajo ledene sveče. Zanimivo je, da na drugi strani strehe skoraj nikjer ni videti snega v zračnem kanalu - pihal je severni veter, sleme je smer sever - jug in tu se točno vidi, da na eni strani zaradi prekrivanja opeke ne more vpihati snega, na drugi strani pa. Kritina pa je nova opečnata, Laumans Mulden, mali format. Je pa res, da je pri nas pihalo cel teden in je nosilo sneg po zraku. Kar se pa tiče samega podstrešja pa nimam dostopa, saj imam mansardo zaprto skoraj do vrha. Upam, da ni nič prišlo notri, če pa je, pa ravno tako ne bi mogel očistiti.

LP
kapsl

Za Laumans sem slišal, da zelo dobro tesni, nisem še pokrival te opeke. Jaz se držim Creatona kot pijanec plota, vse ostale kritine zasedajo mesto od 2. naprej.
Suhi sneg v objemu vetra dela čudeže pri vseh opekah.
Si kje na izpostavljenem območju (primorska burja)?
Če imaš naklon nad 30° ni večje nevarnosti za vdor pod folijo. Pri nižjih naklonih je lahko problematično pri kontra latah, kjer gre žebelj skozi folijo, voda pa je ku.ba, najde vsako luknjico. Pa večinoma se uporablja folija brez lepilnega traku in je tudi možnost vnosa snega, pršiča pod folijo na izolacijo.
Glede na to, da bo takih ekstremnih primerov vedno več, bi bilo priporočljivo uporabljati samo folije z lepilnim trakom, prav tako pa pod kontra late nalepiti tesnilni trak.

srečko
#27
Da, Laumans dobro tesni in je kvalitetna kritina. Fora pa je, da levo krilo strehe ni enako desnemu krilu zaradi prekrivanja opeke (folc je na eni strani prekrit proti jugu, na drugi pa proti severu), saj so vse opeke enake in imajo recimo folc na levi strani, torej gre ta folc pod levo opeko in če piha potem iz leve strani, ne more napihati snega notri, na drugi strani strehe pa ga lahko, če seveda veter piha v smeri slemena in v isti smeri. Streha pa ima naklon 43 stopinj, na eni strani (tisti, kjer snega ni notri) pa se na zadnji tretjini lomi na kot okrog 30 stopinj.

LP
kapsl
#28
kapsl Napisal:Da, Laumans dobro tesni in je kvalitetna kritina. Fora pa je, da levo krilo strehe ni enako desnemu krilu zaradi prekrivanja opeke (folc je na eni strani prekrit proti jugu, na drugi pa proti severu), saj so vse opeke enake in imajo recimo folc na levi strani, torej gre ta folc pod levo opeko in če piha potem iz leve strani, ne more napihati snega notri, na drugi strani strehe pa ga lahko, če seveda veter piha v smeri slemena in v isti smeri. Streha pa ima naklon 43 stopinj, na eni strani (tisti, kjer snega ni notri) pa se na zadnji tretjini lomi na kot okrog 30 stopinj.

LP
kapsl

Še sreča, da imaš sekundarno kritino.
#29
madman Napisal:tondach zarezani bobrovec
sekundardna kritina pod zračnim kanalom
podeskano-fabjon
bivalni del(mansarda) agepan
neogrevanoa podstreha-hladna

nikjer ne teče po sekundarni kritini, vse BP (hvala bogu!)

Ti si tudi srečko ali te je veter s suhim snegom obšel ali nisi na vetrovnem območju ali pa je tondachov zarezni bobrovec res OK! Res super. Sem vesel.

Oglašate se sami taki s sekundrno kritino, tistim brez folije se fučka, kaj se dogaja na podstrehi.

srečko
#30
Jaz pa težko poročam o dogajaju na sekundarni kritini, ker imam odkapno pločevino.
1 2