Objave: 257
Teme: 23
Pridružen: Jan 2012
Ocena:
0
Iščem tč zemlja voda z možnostjo aktivnega hlajenja, rad bi kompromis med kvaliteto in ceno. Priporočam se za nasvet glede omenjenih črpalk in pa če mi kdo napiše kak zalogovnik rabim zraven in ostalo opremo.
Ne mi pisat da to lahko vsaka črpalka, ker sem ravno dve gledal in nobena ne more aktivno hladit, za to prosim za mnenje samo poznavalce.
lp
Objave: 287
Teme: 10
Pridružen: Jan 2006
Ocena:
0
Vaillantova TČ že serijsko vsebuje funkcijo pasivnega hlajenja.
kopirano iz njihove web strani:
geoTHERM exclusiv
Toplotna črpalka za ogrevanje z integriranim vsebnikom in funkcijo pasivnega hlajenja
Toplotna črpalka geoTHERM plus je črpalka za ogrevanje z integriranim 175 litrskim vsebnikom sanitarne tople vode, ob tem pa vsebuje funkcijo pasivnega hlajenja. Funkcija pasivnega hlajenja deluje brez obratovanja kompresorja, delujejo samo obtočne črpalke zunanjega zemeljskega kroga in talnega oziroma stenskega hlajenja. Toplotna črpalka ima visok energetski učinek po evropski normi EN 255, "COP" faktor znaša do 4,6. Toplotne črpalke so opremljene z visoko učinkovitimi obtočnimi črpalkami, kar pripomore k še višjemu izkoristku.
Objave: 153
Teme: 4
Pridružen: Jun 2009
Ocena:
0
Nisem siguren, samo ali nisi pomešal pojma aktino/pasivno pohlajevanje?
Nibe (naprimer) ima pri svojih TČ zemlja/voda možnost dokupa modula za pasivno pohlajevanje, čeprav vidim, da tega ne propagirajo na veliko.
Objave: 3458
Teme: 1
Pridružen: Feb 2010
Ocena:
9
Redke so WW naprave ki omogočajo aktivno hlajenje. So pa rešitve pri IDM, Rehau, Viessmann. Za te vem ....
Veliko pa jih ima pasivno hlajenje, ki bo zagotovo dobro opravljalo nalogo v primeru WW naprave. Pri zemlja voda pa je to bolj marketinška poteza...
Vsekakor pa je potrebno napravo v primeru aktivnega hlajenja pravilno vgradit in regulirat, ker so drugače lahko problemi :wink:
Objave: 257
Teme: 23
Pridružen: Jan 2012
Ocena:
0
Ja zanima me aktivno in ne pasivno hlajenje, ker pri sistemu zemlja/voda se na to ne morem dosti zanašati.
Ampak kot ugotavljam bo bolje dati običajno tč zemlja voda, in nekaj splitov in bo najbolj zihr in najceneje in kar je najbolj pomembno dela brez komplikacij.
Objave: 13329
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
Ocena:
-503
Skoraj vsaki TČ katera nima aktivnega hlajenja serijsko je možno dogradit 4 potni ventil na hidravlični strani, kar pomeni, da obrnemo tok hidravlične tekočine in ne plina. Je pa vprašanje smiselnosti, saj dosti proizvajalcev ponuja aktivno hlajenje serijsko.
Vsekakor se mi zdi bolje pošiljat hladno vodo v konvektorje kot navesit na hišo klime.
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
Objave: 153
Teme: 4
Pridružen: Jun 2009
Ocena:
0
Grda? Ali imate kotlovnico v izložbi? Com'on to pa res ni argument.
Če je res dražja, potem imaš itak že en argument zakaj je dražja - ker je predpripravljena za nadgradnjo na aktivno hlajenje!?
Objave: 11281
Teme: 92
Pridružen: Jan 2006
Ocena:
5
Kolikor jaz razumem hlajenje se navsak način potrebuje konvektor, ker drugače imaš lahko hude probleme z vlago (če binpr. spuščal tako hladno v talno gretje).
Se pa verjetno danarediti, da če že črpaš podtalnico, ki ima cca. 8 stopinj, da jo direktno (brez uporabe TČ) pošiljaš v konvektor...kar pa, bi verjetno lahko izvedele že ročno - torej s preusmeritviojo vode iz vrtine direktno na konvektor (konkvektor kot tak pa tako ali tako krmiliš ločeno od TČ).
Objave: 1357
Teme: 62
Pridružen: Jul 2007
Ocena:
0
Jaz imam Nibe fighter, ki omogoča pasivno hlajenje. Vendar se za hlajenje potem nisem odločil, tako da mi laufa le gretje. Poglej stran zastopnika za Nibe...