PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Dogme pri ogrevanju s Toplotno črpalko - držijo/ne_držijo?

Ocena teme:
  • Glasov: 0 - Povprečje: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Tukaj imate podane vrednosti radiatorjev z fiksno 10° razliko. Če jaz vozim v radiatorje 40° se iz radiatorjev vije 37°.
Če dam noter 60° je izhod 53°. Pri 80° bi bil verjetno manj kot 70°.
Citat:vozim v radiatorje 40° se iz radiatorjev vije 37°. Če dam noter 60° je izhod 53°. Pri 80° bi bil verjetno manj kot 70°.
To je čisto normalno pri isti hitrosti črpalke (konstantni pretok vode). Pri višji temperaturi dvižnega voda je moč radiatorja večja, za večjo moč pri istem pretoku mora biti večja temperaturna razlika.
Nimam časa - sem v penziji!
vincent Napisal:Nekateri proizvajalci radaitrojev podajejo moči glede na vstopno in izstopno temepraturo medija.

In iz njih je zelo dobro razvidno da jim z nižanjem vstopne temeprature pošteno pada moč (tudi pod razno ne linerano!)

Tako da...malo se da igrati s tabelami (v kolikor podajejo vrednosti za nižje temperature) da poskušaš sam preračunavati kaj dobiš iz radaitrja pri vstopni vodi npr 35 stopinj.

Takole čez palec in po spominu mislimd a sem pri sebi računal, da radaitor ki ima v režimo 70/55 stopinj moč 2 kW, pri režimu 35/30 stopinj moč nekje 200-300 W (vsaj kolikor sem se jaz igral s preračunavanjem).

Šlo se je za VEHA radiatorje (vendar pa sem pred časom iskal po netu prav te podatke o moči, pa jih žal več nisem našel Sad).

Torej raje ugasnem radiator in prižgem plazmo-jo gledam in bolj pogrejem dnevno. Dogma o NT ogrevanju in radiatorjih je torej ovržena. :wink:
rentgenx Napisal:Torej raje ugasnem radiator in prižgem plazmo-jo gledam in bolj pogrejem dnevno. Dogma o NT ogrevanju in radiatorjih je torej ovržena. :wink:

Dogma ni ovržena, le zavedati se je treba da z nižanjem temperature ne bo linearno padala moč radiatorja..ter temu primerno 'ukrepati'..ukrepaš pa ali da kupiš ustrezno večji radaitor ali pa bolj izoliraš objekt.

Jaz sem se takrat 'igral' s tezo koliko moram izolirati objekt (oz. posamezno sobo) da bi zadostoval režim 35/30. Imam pa računske izgube za posamezno sobo, kjer so radiatorji (3 sobe oz. 3 radiatorji) cca. 200 W pri zunanji temp. -2 stopinji.
Imam pa namen še dodatno izolirati podstrešje tako da bom nekje na 150 W izgub po sobi.

Torej bi moral (vsaj pri meni) tak temp režim 35/30 zadoščati tam nekje do -5 stopinj - tako teorija. Prakso pa javim naslednjo zimo :wink:.
Vse je odvisno od tega kako je izolirana hiša. Naša je kot izgleda vseeno solidno (stena 30cm siporex in 5cm demit), ker tudi ko je bilo najhladneje ni potrebovala vode toplejše od 43°! Ogrevam z radiatorji. TČ mi pa po malem skozi "proizvaja" malce pretoplo vodo (v zalogovniku), tako da sem sedaj znižal krivuljo- tako da bi nam pri -15° stopinjah grela vodo na največ 48° (shifft imam na -5 (imam možnost od -5 do +5))! Temperature pa so pri nas zadnje dneve od -18° (najnižja jutranja) pa do -6° (najvišja dnevna) včeraj!
TČ Panasonic t-cap 12kw torej zmore ogreti našo hišo brez pomoči dodatnih 9kw elektro grelcev. Imam pa zadnje dneve več ali manj prižgano 24ur (prej sem za 4 ure ponoči izklopil)! "Popapa" pa zadnje dneve v februarju povprečno 80kw/dan.
Kar se NT in radijatorjev tiče je situacija popolnoma ista, kot z ht, talnim ogrevanjem....... Vse je predvsem odvisno od dimenzijoniranja radijatorjev in TČ glede na toplotne izgube. Če npr imate sobo, ki ima 1 kW/h toplotnih izgub in radijator, ki oddda isto energijo pri temperaturi vode 35/30, potem bo zadeva fino špilala z LT-jko, če pa imate radijator, ki odda isto energijo pri temperaturi vode 65/55, potem pa je vsakomur jasno, da potrebuje HT-jko. Tako, da le ni vse odvisno samo od izolacije in ne vem kaj še. Vse je odvisno od primerne moči in tipa TČ glede na instaliran sistem ogrevanja. Če se karkoli tukaj zalomi, potem je vedno vsega kriva TČ.... Sam pa mislim, da je krivec tisti, ki je instaliral neustrezno napravo za tisti sistem. Kar pa se izplačljivosti tiče, se pa vsi "šparovni" sistemi najbolj in najhitreje izplačajo prav pri potratnih hišah. Pri pasivni gradnji pa je tisti, ki vgradi super duper tč ali pa karkoli drugega in porabi za sistem več kot 3.500 eur ........raje ne napišem več, ker sem doživel hude kritike za učenje "krive vere." Še dobro, da me niso sežgali na grmadi
<!-- w --><a class="postlink" href="http://www.telmos.si">www.telmos.si</a><!-- w --> - enostavne rešitve so vedno najboljše!
telmos Napisal:Kar pa se izplačljivosti tiče, se pa vsi "šparovni" sistemi najbolj in najhitreje izplačajo prav pri potratnih hišah. Pri pasivni gradnji pa je tisti, ki vgradi super duper tč ali pa karkoli drugega in porabi za sistem več kot 3.500 eur ........raje ne napišem več, ker sem doživel hude kritike za učenje "krive vere." Še dobro, da me niso sežgali na grmadi

Vsakemu, ki je funkcionalno pismen in opravilno sposoben, je jasno, da je 30% od 3.000 EUR ... 900 EUR, 30% od 800 EUR pa zgolj 240 EUR. Pa kot kaže nekaterim to še vedno ne potegne - al pa je težava v funkcionalni pismenosti...
GRADiM Napisal:Mislim, da je pomemben vrstni red energetske posodobitve objekta.

1. Izolacija objekta
2. Rekonstrukcija ogrevalnega sistema (če sploh)
kratko in jasno.......samo to je pravilno
če ti žep to prenese
Preden izoliraš hišo moraš zamenjati stavbno pohištvo, potem izolirat hižo, potem ugotoviš, da se v taki hiši ne da živet, pa moraš urediti prezračevanje........ in na koncu ja nisi mona, da bi v taki hiši kuril "potratno kurilno olje ali pa bog ne daj unp
Potem priletimo mi s toplotno črpalko, pa rekuperatorjem ...
Nato pa človek ne ve, kako bi kaj nastavil, da ne bi nič pokuril in bi mu bilo prijetno
In, če hočeš imeti prijetno potem imaš sedaj problem z izmenjevalnikom v rekuperatorju - ga je potrebno gret, da ne zmmrrrrzne
In na koncu, ko daš vse elektro in servisne in kaj vem kake zadeve še na mizo te pridejo ponavadi sproti), ugotoviš da......
Ni vse zlato, kar se sveti, resnica je pa vedno nekje vmes.
<!-- w --><a class="postlink" href="http://www.telmos.si">www.telmos.si</a><!-- w --> - enostavne rešitve so vedno najboljše!
moja hiša je bila zelo potratna pred izolacijo, zid navaden zidak ,debelina zidu večina 25cm -ker je stara gradnja po izolaciji ona še zmeraj diha-imam sedaj situacijo nekaj vmes-pred izolacijo je šlo cca2500 -2700 litrov olja na sezono za 95m2
dedek in koliko k.olja bi pokuril po izvedeni izolaciji prvih 10 dni februarja na/24ur ?

PS
vedno se pozablja na to, da tudi če bi TČ delala samo s COP 2 , bi porabil z njo 3 X manj kWh, kakor s povprečno pečjo na k.olje.
Vzemimo npr. Lentusa, ki je imel novejšo Buderus nizkotemperaturno peč na k.olje in z njo (po spominu) porabil 2.500 l kurilca. Sedaj pa bo s TČ voda voda porabil cca 5.800kWh. Faktor porabe kWh je kar neverjetnih 4,3.
Če mu TČ voda voda (kompletna poraba s pumpami) dela v letnem povprečju s COP 3, pomeni, da je novejša Buderuska delala v povprečju z največ 70% izkoristkom.

Pri meni, ki sem ogreval s 20 let staro Štadlerco in sem celo leto z njo ogreval TSV, pa je bil letni izkoristek najbrž manj kot 65%.
Če bom sedaj porabil 7.850kWh bo faktor porabe kWh kar 3,8 (pri COP-u 2,5 - kar me ni niti ne briga, če je res).
Res je, da sem letos nekaj malega doizoliral in imam zato nekaj manjše izgube,
vendar imamo letos bajto skoraj ves čas in predvsem vsepovsod tudi precej bolj toplo.
telmos Napisal:Kar se NT in radijatorjev tiče je situacija popolnoma ista, kot z ht, talnim ogrevanjem....... Vse je predvsem odvisno od dimenzijoniranja radijatorjev in TČ glede na toplotne izgube. Če npr imate sobo, ki ima 1 kW/h toplotnih izgub in radijator, ki oddda isto energijo pri temperaturi vode 35/30, potem bo zadeva fino špilala z LT-jko, če pa imate radijator, ki odda isto energijo pri temperaturi vode 65/55, potem pa je vsakomur jasno, da potrebuje HT-jko. Tako, da le ni vse odvisno samo od izolacije in ne vem kaj še. Vse je odvisno od primerne moči in tipa TČ glede na instaliran sistem ogrevanja. Če se karkoli tukaj zalomi, potem je vedno vsega kriva TČ.... Sam pa mislim, da je krivec tisti, ki je instaliral neustrezno napravo za tisti sistem. Kar pa se izplačljivosti tiče, se pa vsi "šparovni" sistemi najbolj in najhitreje izplačajo prav pri potratnih hišah. Pri pasivni gradnji pa je tisti, ki vgradi super duper tč ali pa karkoli drugega in porabi za sistem več kot 3.500 eur ........raje ne napišem več, ker sem doživel hude kritike za učenje "krive vere." Še dobro, da me niso sežgali na grmadi

A to poveš tudi vsem bodočim strankam,da naj ne vlagajo predrage zadeve v dobro izoliran objekt? Kajti malo je takih,.. Če poveš,svaka čast! :wink: Vidim da je veliko strank ,ki ima hudo izolirane bajte pa vlagajo v hišo sisteme nad 20000€ :roll:
Bolj kot je izolirana ali pasivna hiša, boljšo 'pravo' TČ rabi. :mrgreen:
20 do 25k EUR za TČ na ključ je prava cena s katero se potem lahko hvali kako malo porabi. :lol:
Samo nisem siguren, če npr. ena 8kW Estia v takem objektu ne bi porabila enako ali celo manj.
Migaj Napisal:Bolj kot je izolirana ali pasivna hiša, boljšo 'pravo' TČ rabi. :mrgreen:
20 do 25k EUR za TČ na ključ je prava cena s katero se potem lahko hvali kako malo porabi. :lol:
Samo nisem siguren, če npr. ena 8kW Estia v takem objektu ne bi porabila enako ali celo manj.
Pa nehajmo že o tej Estiji ker zdej pa res zgleda smešno kot da samo ona obstaja in samo ona lahko tako poceni skozi pride za nabavit. Bo kdo mislil,da pobiramo reklamo od Toshibe. Smile Ma saj lahko že TČ za manj dobiš in bo skoraj enako pogrela ali celo isto kot ESTIA in ti ne boš videl razlike,lahko si jo boš edino zračunal :wink: .
telmos Napisal:če ti žep to prenese
Preden izoliraš hišo moraš zamenjati stavbno pohištvo, potem izolirat hižo, potem ugotoviš, da se v taki hiši ne da živet, pa moraš urediti prezračevanje........ in na koncu ja nisi mona, da bi v taki hiši kuril "potratno kurilno olje ali pa bog ne daj unp
Potem priletimo mi s toplotno črpalko, pa rekuperatorjem ...
Nato pa človek ne ve, kako bi kaj nastavil, da ne bi nič pokuril in bi mu bilo prijetno
In, če hočeš imeti prijetno potem imaš sedaj problem z izmenjevalnikom v rekuperatorju - ga je potrebno gret, da ne zmmrrrrzne
In na koncu, ko daš vse elektro in servisne in kaj vem kake zadeve še na mizo te pridejo ponavadi sproti), ugotoviš da......
Ni vse zlato, kar se sveti, resnica je pa vedno nekje vmes.

Kapo dol za tak odgovor, podan s strani monterja!
1 ... 5 6 7 8 9 Pojdi na stran 
Iskanje po temi