PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Nizkoenergijska in pasivna gradnja Termovizija skeletne hiše

Ocena teme:
  • Glasov: 0 - Povprečje: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
#1
Zdravo,

evo, preden hišo dokončamo smo tudi mi naredili termovizijo hiše. Naredil jo je izvajalec ki je vpihal celulozo. Ostalo smo delali sami.

sedaj pa me zanima še vaše mnenje ...

[url]
<!-- m --><a class="postlink" href="https://docs.google.com/open?id=0Bz9ss4SUtWqDNTE0MzA3NjctNzhkOS00NWM5LWIxMTAtYzBkMGVlOGVjNDJl">https://docs.google.com/open?id=0Bz9ss4 ... VlOGVjNDJl</a><!-- m -->[/url]
#2
Termovozijo sem delal dva dni nazaj na hiši zgrajeni leta 1839.
Prvo nam manjka podatek o zunanji temperaturi. Na podlagi slik lahko ocenimo nekje med -10, -11 stopinjami.

Stran 2. Na zunanji strani vrat imaš -3 stopinje.
Vhodna vrata na robu ti puščajo
Stran 4. Ob vratih imaš precej hladno
Stran 6. V kotu ob visoki vlagi bo začelo rasti...
Stran 10. Mislim da so se naša vrata izkazala bolje. Pa so tam odkar pomnim

Če primerjam tvojo izolacijo sten in mojo... Sva se nehala pogovarjat.
#3
Termovizija ti odkrije napake pri izvedbi. Ali boš šel sedaj razbijat in popravljat? Bi bilo kar nekaj dela. Se mi zdi, da so problematični kar vsi spoji poševnega stropa z zunanjim zidom.

Ali lahko narediš skico presek čez kapno lego, da se vidi, kako prehaja stropna izolacija v fasadno.
Nimam časa - sem v penziji!
#4
A ni normalno, da je po kotih hladnejši zrak, ker toliko ne kroži (torej bolj zastaja in se tako bolj ohladi)?
#5
Termokamera ne vidi zraka. Torej je stena v kotu hladnejša, kam pa to vodi pa vsi vemo.
#6
mucek4 Napisal:Stran 2. Na zunanji strani vrat imaš -3 stopinje.
Vhodna vrata na robu ti puščajo
Stran 4. Ob vratih imaš precej hladno
Stran 6. V kotu ob visoki vlagi bo začelo rasti...
Stran 10. Mislim da so se naša vrata izkazala bolje. Pa so tam odkar pomnim

Če primerjam tvojo izolacijo sten in mojo... Sva se nehala pogovarjat.

2 in 4 stran
sem opazil, da so vrata precej slaba, so od M tima je bilo že kar nekaj povedanega. Ampak niso pa še špalete nareje okoli vrat, tako da bo stvar omislilo. Da so se vaša vrata bolje izkazalo sploh ne dvomim :lol:

6. tam kje vidiš, da je hladno je zato, ker še ni notranje izolacije in zrak tudi zaradi debeline ni krožil.

Ali lahko še ti tvoje slike pripopaš?

Cca 22 ur sem kuril na 25-30 stopinj hišo z grelci na nafto, tako da zrak ni bil tako lepo porazdeljen. Zunanja temp je bila tam nekje -15

@žerjavar, zato ker hiša še ni fertik lahko kaj popravimo Smile
#7
Citat:Torej je stena v kotu hladnejša, kam pa to vodi pa vsi vemo.
Točno tako.

Nisem opazil, koliko je bila notranja temperatura zraka. Površina dobro izoliranega zidu je okrog 20 st, koti v stiku poševnega stropa in zidov pa imajo nekje med 15 in 17 stopinj. Zunaj praviš, da je bilo -15. Če je zunanji opečnati zid dobro izoliran (15 cm EPS, k = 0, 23), potem je v kotu enaka prevodnost, kot za neizolirano opeko (k = 1,5).
- Sem te vprašal, kako prehaja izolacija zidu v izolacijo stropa. Očitno je narejen dober toplotni most.
- tudi ob oknih je toplotni most (slaba izolacija špolet), ne vem, zakaj tako neenakomerno.
Nimam časa - sem v penziji!
#8
znotraj špalete še niso dokončno obdelane. Kaj si hotel povedati, da je narejen dober toplotni most?

glede izolacije stropa in stene, ne vem kako naj ti razložim. Povsod je drugače, nekje je na steni lega ter nad in pod lego celuloza, kjer pa ni so pa pokončniki in celuloza. Zunanje lesno vlaknene fasadne plošče pa so do sekundarne kritine, tako da v napušči ni izolacije.

Koti so sedaj tako tako, ne bi mogel reči da je kaj slabše izolirano kot ostale stene, saj je ista izolacija in presek še večji zaradi kota. Torej je potem razlog ne gibanja zraka. Ko pa bomo v hiši normalno kurili, pa se bo toplota tudi lepše porazdelila.

Tam kjer so balkonske drsna vrata, se lepo vidi, da malo notri piha, in jih moram poklicati, da pridejo naštelati.

LP

LP
#9
Citat:Kaj si hotel povedati, da je narejen dober toplotni most?
Dober most je tisti, ki dovoljuje prehod dosti in težkih vozil. Tvoj dober toplotni most pa omogoča prehod dosti toplote.
Nimam časa - sem v penziji!
#10
mucek4 Napisal:Termokamera ne vidi zraka. Torej je stena v kotu hladnejša, kam pa to vodi pa vsi vemo.

No, saj zaradi ne-kroženja zraka se kot (stena v kotu) posledično manj segreje. Seveda je pa dostikrat tam tudi toplotni most, ni pa nujno.
#11
Dodatno vprašanje:
Na strani 1, 5 in 9 se skozi okno vidi človek. Sklepam, da je to vpliv toplotnega sevanja skizi šipo. Nekoč sem bil prepričan, da je šipa samo ovira za toplotno sevanje. V zadnjem času pa me je nekdo prepričal, da običajno ravno steklo prepušča samo ultravijolično (visokofrekvenčno) sevanje, infrardečega (nizkofrekvenčno) pa ne. Tudi za protiemisijski nanos (boljše šipe s plinskim polnjenjem) je povsod napisano, da prepušča sončno toploto v prostor, zadržuje pa toploto prostora.
Sedaj sem malce v dvomih o tem. Človek s telesno toploto izžareva infra toploto in kamera jo je ujela skozi šipo (verjetno boljša) okna. Ali mi lahko kdo pojasni, kako je s sevanjem skozi šipo?
Nimam časa - sem v penziji!
#12
Žerjavar Napisal:Dodatno vprašanje:
...... se skozi okno vidi človek..........
Če smem pripomnit, se mi zdi da gre za odsev v steklu, saj so osebe v prostoru, razen na sliki 2 ko so osebe zunaj. Mogoče ima vpliv vir svetlobe za/ob kameri (reflektor - slika 5).

p.s. samo razmišljam na glas
#13
Žerjavar Napisal:Dodatno vprašanje:
Na strani 1, 5 in 9 se skozi okno vidi človek. Sklepam, da je to vpliv toplotnega sevanja skizi šipo. Nekoč sem bil prepričan, da je šipa samo ovira za toplotno sevanje. V zadnjem času pa me je nekdo prepričal, da običajno ravno steklo prepušča samo ultravijolično (visokofrekvenčno) sevanje, infrardečega (nizkofrekvenčno) pa ne. Tudi za protiemisijski nanos (boljše šipe s plinskim polnjenjem) je povsod napisano, da prepušča sončno toploto v prostor, zadržuje pa toploto prostora.
Sedaj sem malce v dvomih o tem. Človek s telesno toploto izžareva infra toploto in kamera jo je ujela skozi šipo (verjetno boljša) okna. Ali mi lahko kdo pojasni, kako je s sevanjem skozi šipo?

Tudi sam sem se zadnje dni igral s termokamero. Steklo (troslojno z ustreznimi premazi) je neprepustno za IR - ne vidiš skozenj nič toplega. Sem pa videl sebe - odboj od stekla. Predvidevam, da gre tudi na tej sliki za odboj.
#14
Možno !? Upam, da bo "zuja" povedal.
Nimam časa - sem v penziji!
#15
ja točno tako, odsev v steklu, to smo mi zunaj in ne znotraj Smile

Če ne vidiš ničesar toplega skozi stekla, ali so potem tako slabo izolativne, da so rumene? Ker če bi bil odboj, potem bi morale biti mrzle, ker naj bi se mrzlota zunaj odbijala od stekel?

LP
1 2