Objave: 4598
Teme: 212
Pridružen: Sep 2005
Ocena:
3
Predgrelec lahko reguliraš, to varianto ne moreš in ti hladi hišo tudi ko ne bi bilo treba.
Objave: 1514
Teme: 11
Pridružen: Jun 2011
Ocena:
26
@tomice, kako pa deluje tale predgrelec poleti?
Ali v rekuperator prihaja toplejši zrak kot je zunaj?
Objave: 1514
Teme: 11
Pridružen: Jun 2011
Ocena:
26
@tomice, hvala za informacije. Res zanimiva in uporabna rešitev.
Objave: 934
Teme: 10
Pridružen: Jan 2007
Ocena:
0
Današnjo jutro je bilo prilično hladno, ravno primerno za meritve.
Robni pogoji:
- Novus F300
- meritve izvajane v sredini mufen rekuperatorja
- nastavljen na 50 m3/h že 3 dni brez prestavljanja jakosti ventiliranja
- brez predgretja in brez pogretja
- notranja vlaga = 38 %
zunanja T = -9,5
notranja T = 20,0
vpih svežega T = 15,4 (na šobi v dnevni 18,0)
izpih umazanega T = -4,8
Temp. izkoristek = 85 %, kar je več kot solidno. Sicer uradni je 94 % :roll:
Tem meritvam ni čisto za zaupati, ker ne vem, kako natančno mi kaže digitalni termometer iz Conrada. Po moje več kot +/-2 ° v absolutni vrednosti ni falil, relativno pa največ +/-0,2 °.
Rekuperatorsko kocko sem želel izvleči ven, da bi videl, kaj se dogaja z vlago/kondenzom pri izstopu umazanega zraka. Jok brate, je zaledenela v svojem ležišču. Nato sem vključil prezračevanje na polno moč in je skozi šobe pihalo čisto normalno.
To mi da vedeti, da se satovje kocke ni praktično nič zafilalo z ivjem/ledom. Torej predgretja pri meni za enkrat ni potrebno - morda pa bi bilo, če bi prostore dodatno vlažil.
Objave: 853
Teme: 1
Pridružen: Jul 2008
Ocena:
0
Žena je pekla palačinke, zato smo imeli prezračevanje zadnji dve uri na 2. stopnji (izpih 55%, vpih 50% od 370 m3/h)
zunanja T = -9
zunanja vlaga = 60%
na vstopu v rekuperator T = -1
notranja T = 21,5
notranja vlaga = 52%
svež zrak na izstopu iz rekuperatorja T = 21
odpadni zrak na izstopu iz rekuperatorja T = 6,5
Sedaj imamo ponovno na 1. stopnji (35%/30%), ponoči damo na A (20%/15%).
Objave: 4598
Teme: 212
Pridružen: Sep 2005
Ocena:
3
Soplmed - Če se prav spomnim ti vrača vlago, zato mi je tvoja brezbrižnost čudna. Iz vlage itak da znaš iz tabel odčitati, da se ti odpadni zrak kondenzira že pri 5°C.
Objave: 5372
Teme: 32
Pridružen: Jun 2010
Ocena:
0
Tole je tudi mene presenetilo. Izredno nezdravo za rekuperator.......
Objave: 5372
Teme: 32
Pridružen: Jun 2010
Ocena:
0
Evo, če lahko kdo pomaga meni, zdajle sem premeril temperature.
Zunaj je -6,5 stopinje. V prostorih je 22,5 stopinje. V prostore mi rekuperator vpihuje zrak s temperaturo 15,8 stopinje, temperatura na izhodni rešetki pa je 8,6 stopinje.
Kaj mi to pove? Tone?
Aja, stopnja 210 kubikov na minuto.
Ali pa če mi kdo zalepi kakšno formulo izkoristka.......
Objave: 1357
Teme: 62
Pridružen: Jul 2007
Ocena:
0
Moje:
zunanja T = -4
zunanja vlaga = 61%
notranja T = 22
notranja vlaga = 41%
vpih v prostore T = 18
izpih umazanega T = 10