Enkrat se že pisal in bom še enkrat: hidravlično je identično če so radiatorji (talno) priklopljeni med peč in zalogovnik ali posebej na zalogovnik. V obeh primerih gre za vzporedno vezavo zalogovnika in ogrevalnega kroga.
ne bo držalo. v primeru vezave na T, se zlahka hidravlično izolira zalogovnik, pa gretje direktno še vedno dela. pri zaporedni vezavi (kotel-zalogovnik-krogi) pa to ne gre.
bo
bo pa potrebno malo razložiti, ane.
vezava na T je hidravlično paralelna. lahko zapreš dovod ali zalogovniku ali ogrevlanemu krogu, pa je drugi še vedno napajan. torej je vezava paralelna.
pri zaporedni vezavi pa ko zapreš (prvega) zalogovnik, drugi ne dobi več vode in je to prava zaporedna vezava. ta vezava je pri pravilno dimenzioniranem sistemu napačna. v pravilno dimenzioniranem sistemu pri vršni porabi objekta zalogovnik ne igra vloge in kotel deluje pribli 24 ur na dan. v zaporedni vezavi pri vršni porabi bi bil nepotrebno breme, zato pri dobro dimenzioniranem sistemu uporabljamo vzporedno (T) vezavo.
bom narisal:
Prvič, zaporedna vezava zalogovnika in ogrevalnih krogov ne obstaja. Če bi, bi izgledalo takole nekako (narisano je poenostavljeno, brez mešalne grupe in samo en radiator, kar pa ne spremeni koncepta), kar pa nima nobenega smisla:

[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/45/R7/1Khxv90b/zaporednaunichr("46")jpg[/img]

Možnosti vzporednih vezav pa sta dve, obe sta prikazani na spodnji sliki:

[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/2o/Un/A6l4Djg/vzporednaunichr("46")jpg[/img]

Še nekaj predpostavk:
1. ne gledamo, kaj se dogaja s polnilno grupo (levo od črtkanih črtic), ker ji je (polnilni grupi) čisto vseeno, če koga zebe ali ne, skratka, skrbi oz. poskuša poskrbet za to, da kotel v povratek ne dobi nižje temperature vode, kot je nastavljeno
2. ker govorimo o hidravliki, zanemarimo temperature, ampak se pogovarjamo o pretokih
(čeprav temperatura vode še kako vpliva na to, kakšni bodo pretoki v posamezni veji).
3. kotel mora biti dovolj "močan", kar pomeni, da lahko v vsakem trenutku zadosti potrebam po ogrevanju (ko je zakurjen in segret seveda) oz. je celo "premočan" (zato pa rabimo zalogovnik)

"1", "2" in "3" so oznake pretokov v posameznih vejah.
pretok "1" je direktna posledica polnilne grupe (črpalke in pozicije mešalnega ventila v njej)
pretok "2" je direktna posledica mešalne grupe (črpalke in pozicije mešalnega ventila v njej)
pretok "3" je preostanek (kar od pretoka 1 ne vzame že 2) in predstavlja pretok skozi zalogovnik

Ko kotel enkrat pogori, nam veja 1 odpade (pretoka ni) in ostaneta samo še 2 in 3 (s tem da se 3 obrne in začne praznit zalogovnik) in sta potem v tem primeru obe vezavi dejansko tudi na pogled identični

aleks, imaš prav, pri drugi vezavi ne moreš blokirat zalogovnika - je pa vprašanje zakaj bi ga?

Če se z napisanim in narisanim ne strinjaš pa povej in bom še kaj dodal.
lahko rišeš kar hočeš. fizika tekočin je neizprosna.
Še vedno je vezava vzporedna, samo en del T-ja je tako zelo kratek da ne moreš na njem dat ventila. Zaporedne vezave pa si niti ne predstavljam...
stari način, najdeš ga še na spletni strai ladomata: kotel napaja zalogovnik, zalogovnik napaja ogrevalni/e krog/e.
aleks Napisal:lahko rišeš kar hočeš. fizika tekočin je neizprosna.

To kar sem narisal, mi je lani razložil predstavnik od Frolinga. In se mi zdi povsem smiselno.
Če si me že izzval, vsaj poglej slikce in povej kje ga strelam.
aleks Napisal:stari način, najdeš ga še na spletni strai ladomata: kotel napaja zalogovnik, zalogovnik napaja ogrevalni/e krog/e.

zakaj stari nacin
vse je stvar individualnega pristopa meni osebne 15 min zakasnitve ne igra uloge glede da je bojler za SV potopljen v hranilnik mi je ta vezava prakticnejsa
edina prednost je da lahko zalogovnik izoliramo od sistema
aleks Napisal:stari način, najdeš ga še na spletni strai ladomata: kotel napaja zalogovnik, zalogovnik napaja ogrevalni/e krog/e.
Mi daš link? Ker zgoraj narisani vezavi sta obe vzporedni.
imeli so še eno, malce drugačno. zdaj ne najdem, našel sem pa tole:

[img]httpunichr("58")//s1unichr("46")mojalbumunichr("46")com/11268341_17410893_19409331/les/19409331unichr("46")jpg[/img]

ta vezava je zaporedna. tudi romzis je eno tako narisal, vendar jo on smatra kot vzporedno. pa ni, ker lahko prekinemo pretok od kotla do mešalne grupe če zapremo povezavo kotel-zalogovnik, pri čisti vzporedni pa ne moremo.
Romzis Napisal:
aleks Napisal:lahko rišeš kar hočeš. fizika tekočin je neizprosna.

To kar sem narisal, mi je lani razložil predstavnik od Frolinga. In se mi zdi povsem smiselno.
Če si me že izzval, vsaj poglej slikce in povej kje ga strelam.
ko sem pisal odgovor še ni bilo slikic. odgovoril sem približno 1 uro preden si nalimal slike ... jih razumem. nisem pa istega mnenja.
bom popoldne naprej pametoval, ko pridem od stomatologa Cry
Romzis Napisal:bom popoldne naprej pametoval, ko pridem od stomatologa Cry
sožalje. čimprejšnje izboljšanje želim.