28.1.2012 ob 11:39
JozkoPetarda Napisal:Citat:Tole s temperaturo preprosto ne razumem. Malo čez 1000°C je temperatura v uplinjevalni komori, da bi šlo v dimnik 900°C bi moral dimnik skoraj žaret, in izkoristek peči mora bit 25%.
Pa tudi pri peči kot je Atmosova, ki mislim da ima turbolatorje ne verjamem da je sploh mogoče imeti tako visoke temperature dimnih plinov. Imaš mogoče turbolatorje popolnoma zapacane s katranom?
Uporabljaš peč v kombinaciji z zalogovnikom ali ne?
Imaš mogoče prevelik vlek dimnika?
Kje sploh si meril to temperaturo? Če si meril tam kjer plini izstopajo iz izgorevalne komore bi še verjel da lahko izmeriš 900°C, ampak na priključku za dimnik, kjer plini dejansko izstopajo iz peči pa ne. Če ne drugega bi ti ventilator crknil že zdavnaj pri takih temperaturah. Proizvajalci ventilatorjev navajajao da so dovoljene temperature dimnih plinov tja do 250°C, karkoli več lahko povzroči predčasno odpoved ventilatorja.
Temperatura je merjena na samem izhodu iz peči v povezavi z dimnikom. Kar se vleka tiče je (pri stari klasični peči je bobnelo po peči od vleka)zelo močan (dimnik cca15m schiedel fi 22)
Z ventilatorjem so zaradi tega velikokrat težave, saj je tudi zadnja komora v kateri se nahaja ventilator čisto (prekurjena)
Peč je v stalni povezavi z zalogovnikom (vodnim), ki pa mu enostavno ni kos ne glede da ima peč 50 kW.
Zalogovnik (za drva) je velik za zvrhano napolnjeno samokolnico, kar bi moralo ustrezati vsaj za en dan kurjenja.
Morda bo kdo celo rešil moje težave s to pečjo v katero že nekaj časa ne verjamem več, je pa redno čiščenja s pooblaščenimi dimnikarji.
lp