PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Izkušnje s prezračevanjem z rekuperatorjem

Ocena teme:
  • Glasov: 0 - Povprečje: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Mater, imate eni visoko vlago. Kaj imate vlažilce zraka ali zimski vrt sredi hiše ali kaj?
Vseeno pa preverite točnost kazanja vašega vlagomerja preden objavljate te cifre. Mimogrede, +/-5 %RV je za domačo uporabo še sprejemljivo.
Je preverjen in precej natančen v sredinskem delu, na skrajnih koncih pa začne pešati (90%).

Vlažimo pa z aktivnim pralno sušilnim udejstvovanjem in podobno. Pa omenil sem, da pozidavam klet in polagam ploščice. To sigurno kaj pridonese. Drugače pa nič posebnega, razen pranja. Perila je adijo pamet, ta vikend 10 pralnih strojev, pa sem verjetno premalo rekel.

4 stojala so v kleti.......nafilana tako, da jedva do toplotne pridem.


Največji vzrok take vlage pa je sigurno omejen prezračevalni čas, ker če bi vsak dan obrnil 5000 kubikov bi bili sedaj sigurno blizu 40%. Tako pa jih obrnem cca 3500. Se pravi nekje 9x zamenjava kompletnega zraka.

Lahko pa stestiram 24/7, če koga zanima?
Še dobro da se ne zadušite od vlage Smile
Pri nas se zelo malo kuha (napa brez odvoda na prosto), perilo se pa suši v klasičnem sušilcu, torej gre vsa vlaga na prosto. Tuširamo se malo, pa še to v zaprti tuš kabini vsi zaporedoma, tako da je vlage zares minimalno.
Vlagomer sem imel letos nekajkrat zunaj in je bil okvirno primerljiv z nekaj km oddaljenim vremenarskim.
berghaus Napisal:Lahko pa stestiram 24/7, če koga zanima?
Boš potem, ko boš na minimalki...
Recimo jaz imam 24/7, prezračevanje večinoma minimum (160m3), vlaga bolj 40 kot 45 %
Ma dej, me resno zanima......bom danes popoldan, če ne bom pozabil, preklopil 210 kubikov na 24/7 za par dni, pa da vidimo.

Drugače pa vlaga, ko odpremo balkonska vrata za šetanje mačk, se pravi ostane odprto za pol ure ali eno uro, precej pade, tja na 45%, temperatura pa se približa 21 stopinjam. Vendar ko se vrata zapre, je čez pol urce vse back. Vremenska je 2 metra stran od vrat.
Tudi jaz imam zadnje dni "sušo". Zračim 24/7, najnižja brzina, 21 do 22 stopinj, vlaga pa med 40 in 43. Bo treba navodila prebrati in timer sprogramirat na občasno zračenje.

Sem se pa v teh hladnih dneh spomnil na besede telmos-a, ki je pred časom napisal, da še nikjer niso imeli težav z zmrzovanjem kocke - priznati moram, da je imel prav, čeprav sem bi takrat skeptičen.
Včeraj, ko je bilo zjutraj -12, sem izklopil predgretje in zadeva špila brez težav. Testiral sem več kot 2 h in v tem času ni bilo zaznati kakršnih koli težav ( v primeru zamrznitve naj bi se zračenje avtomat.izklopilo ).
Kolikokrat vam pride prav najvišja moč prezračevanja? Sam razmišljam o lossnay 250 ali pa novus300f za 180m2, 450m3, 3-4 osebe . Bo zadostovalo?

Ugibam, da max moč pride najbolj prav pri kuhanju.. še kdaj?

Uporabljate kakšne tipke na WCjih (za 30min povečanje moči na max), da po onesnaženju bolj intenzivno prezrači?
berghaus Napisal:Ma dej, me resno zanima......bom danes popoldan, če ne bom pozabil, preklopil 210 kubikov na 24/7 za par dni, pa da vidimo.

Ok, lol.

Prezračevanje že tretji dan laufa na 24/7, pa niti vedel nisem. Oziroma se mi je zdelo malce sveže vse skupaj, zato sem tudi šiftal TČ včeraj na +2. Moram zvečer mojo vprašat zakaj prestavljeno, sklepam da je bil sigurno kak preveč zapečen obrok..........

Pa od tamalega moram prebrati zapiske temperatur in vlagomera.

Bom pustil do petka, pa da vidimo, kam bo vlago sesulo.

Grem pobrati zapiske zadnjih treh dni, pa jih kasneje zapopam.
Ali prezračevanje z vodnim grelnikom pri višji hitrosti, bolje ogreje prostor kot pa v prvi hitrosti, pri enaki vtočni temperaturi zraka.
Pretok zraka je 2100m3/h, pretok se nastavlja v %, ventilatorji imajo EC tehnologijo, ventilatorjem se lahko zvezno spreminja hitrost.
Je sposobna naprava iz -13°C ter 90%vlage ogreti se na 10°C ter 14%, odtočni zrak ima pa 21°C ter 40%, zavrženi 45°C in 81%, seveda brez dodatnega gretja.
Pozor!!

Zopet se posipam s pepelom!! Tokrat sem vas resnično zavajal, a popolnoma nenamerno!

Namreč, včeraj sem obljubil, da tamalemu poberem zapiske in potem zalepim odčitke sem notri. Spustil bom del, kjer sem dve uri čukasto gledal v hieroglife in obupal. Raje sem počakal, da je mali prignetel domov, kjer sem mu kojci odčital lekcijo ali dve o lepopisu, ker tudi sam ni znal prebrati cifer. Do nadaljnega je storno kot moj popisatelj. Ne, sej ne, pravi, da se bo potrudil.

Kakorkoli že, ko sem skupaj zmetal popise, se mi ni poklapalo nič. Koji klinac?

Danes sem se vrnil na forum pregledat tiste tabele.....in takoj najdem keč. Očitno ni nihče opazil......

Zalepil sem jih 31.01.2012 in zraven dopisal, da so odčitki zadnjega tedna. No, niso. Ker zdaj vidim, da je zadnji datum 25.01.2012. Kar pomeni, da zadnji teden fali.......

24/7 prezračevanje laufa ne od tega vikenda, pač pa od torka, 24.01.2012. In sem ga danes takoj zaplombiral na urnike, ker nam je UBILO vlago! Če ga ne bom celo ugasnil za dva do tri dni. Še vedno ne vem zakaj je bil urnik prekinjen.

Po zbirki hieroglifov in ECAS podatkov mi tako zdaj fali samo še 30. in 31. januar, ker neglede na celodružinsko kravžanje možganov, kaj tiste elipse in trapezi sploh pomenijo, nam ni uspelo sestaviti pravih podatkov.

Še enkrat opravičilo!

Tu pa sedaj prilagam popisan in urejen CSV, če bo komurkoli kakorkoli pomagal

2012-01-19.....20:07:00.....50%.....23.1 C
2012-01-20.....16:08:00.....54%.....22.4 C
2012-01-21.....16:49:00.....52%.....22.8 C
2012-01-22.....10:11:00.....55%.....22.6 C
2012-01-22.....23:22:00.....56%.....22.7 C
2012-01-23.....18:33:00.....55%.....22.5 C
2012-01-24.....16:16:00.....55%.....23.2 C
2012-01-25.....15:55:00.....50%.....22.8 C
2012-01-26.....16:55:00.....46%.....22.1 C
2012-01-27.....17:42:00.....45%.....22.1 C
2012-02-01.....16:29:00.....46%.....22.5 C
2012-02-02.....16:35:00.....37%.....22.0 C

Vlaga je v kurcu, sory izrazu. 5000 kubikov dnevno je way to much........
Ste pa imeli dvomljivci prav, moral bi takoj počekirati tabele, pa bi hitro opazil mistejko da mejko.

Pepelnato in osramočeno zapuščam izbo........
trenutno dogajanje s prezračevanjem ob 22-ih Gorenjska:
zunanja T = -12
zunanja vlaga = 83%
notranja T = 22,5
notranja vlaga = 45%
vpih v prostore T = 20
izpih umazanega T = 7
Hud izkoristek.

S taimerji smo se pri nas vrnili na normalnih 50%, notranja temperarura pa je še malce previsoka, 23 stopinj, kar je posledica preraztegljive krivulje v TČ.

Je pa vpih pri nas mnogo hladnejši, pri zunanjih -10 zgolj nekih 16 stopinj.
smrekca Napisal:trenutno dogajanje s prezračevanjem ob 22-ih Gorenjska:
zunanja T = -12
zunanja vlaga = 83%
notranja T = 22,5
notranja vlaga = 45%
vpih v prostore T = 20
izpih umazanega T = 7
Kaj imaš za predgretje? Dvomim, da ti vpihuje 20 z samo rekuperacijo 8)
V tem trenutku pri nas:

zunanja T = -11
na vstopu v rekuperator T = -3
zunanja vlaga = 42%
notranja T = 21,5
notranja vlaga = 44%
vpih v prostore T = 21
izpih umazanega T = 5
Pismu, a to imate predgretja?? Ker imate mnogo mnogo višje temperature vpihov......
Sicer resda nekaj izgubljam na mansardi, kjer so cevi neizolirane, pa vseeno :?: