PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri TČ zrak-voda LG Therma V 12kW?

Ocena teme:
  • Glasov: 0 - Povprečje: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
@rentgenx, pod površino so že nameščene plasti za ponikanje kondenza, zato se zastajanja vode ali ledu ne bojim. Trenutno stoji zunanja enota še na malih kvadrih. Ko bodo temperature dopuščale, zabetoniram podstavek v obliki črke U in na sredi odstranim plast peska, ki pokriva drenažno jamico ter ga nadomestim s savskimi kroglami...
Kondenz (staljen srež) pade ob odtaljevanju na dno in na najnižji točki (na sredini) skozi cevko odteče na tla. Na tej pločevini je nameščen grelni kabel, ki pomaga, da kondenz ponovno ne zamrzne na dnu naprave ob ekstremnih temperaturah. Zaenkrat je priključen, saj verjetno nima neke hudo velike porabe.
berghaus Napisal:Zelenec, 2 deci pretoka je znatno premalo. Pri naših sedanjih 1000 metrih kač dosegamo z Daikinovo črpalko 2,5 litra po vseh čepkih, ko pa se bo priključilo še mansardo, se pravi dodatnih 500 metrov, pa bo verjetno treba črpalko "upgreadat".
Se strinjam, Bergi. Danes pride mojster iz Litije, da se poigra z nastavitvami, pa bova še o tem kakšno rekla. Se mi pa čudno zdi, da je dT med LWT in EWT samo 3 stopinje pri tako majhnem pretoku. Po kmečki logiki bi pričakoval, da se ob počasnem toku po 100 metrih voda kaj bolj ohladi, ker so tlaki še mrzli.
zelenec Napisal:Tako kažejo merilci pretoka. Ustavijo se na prvi črtici nižje od ničle. Ne vem, mogoče bo črpalka vseeno malo prešibka za konkreten pretok. Je kar precej vej (24 s skupno dolžino 1800m v treh etažah). Morava jutri tudi to predebatirati z mojstrom, ko se oglasi.


pa to vse na eni pumpi, vse tri veje?
Ja, zaenkrat vse poganja Vilo črpalka v hidroboksu.
Zelenec, pa si losal tudi lončke, ali zgolj ventile po vejah?
Ja, seveda. Če ne bi se že TČ v error vrgla. Če zaprem dve etaži, se pretok na preostali dvigne na slab liter/min. Sumim, da je moč črpalke nastavljena prenizko, preverit pa še ne znam. Čakam monterja, da pregledava nastavitve.
Upam, da se štekava..........to veš, da se tudi na lončkih odpira in zapira pretok? Tisti lončki, na katerih so te črtice in plovček, ki ti kaže pretok?
Ja, drugače pretoka sploh ne bi bilo, če bi veja bila na enem koncu zaprta. Vse veje so do konca odprte. Imam občutek, da vgrajena črpalka ni mišljena za poganjanje vode po 1800m in bi bilo pametno dodati mogoče še eno ali dve črpalki za dve etaži.
Aha, ok, jaz naprimer nisem vedel.
zelenec Napisal:@rentgenx, pod površino so že nameščene plasti za ponikanje kondenza, zato se zastajanja vode ali ledu ne bojim. Trenutno stoji zunanja enota še na malih kvadrih. Ko bodo temperature dopuščale, zabetoniram podstavek v obliki črke U in na sredi odstranim plast peska, ki pokriva drenažno jamico ter ga nadomestim s savskimi kroglami...
Kondenz (staljen srež) pade ob odtaljevanju na dno in na najnižji točki (na sredini) skozi cevko odteče na tla. Na tej pločevini je nameščen grelni kabel, ki pomaga, da kondenz ponovno ne zamrzne na dnu naprave ob ekstremnih temperaturah. Zaenkrat je priključen, saj verjetno nima neke hudo velike porabe.

Sam sem v zemljo zakopal dve betonski cevi premera 40cm, skupaj eno ob drugi, na vrhu sem ju obbetoniral in namestil dva metrska avtocestna robnika - spredaj in zadaj(višina in širina 20cm/malo konusa), ob strani med njima pa robnik debeline 7cm (širino odrežeš kot pač potrebuješ pri meni okrog 30cm)! S tem sem naredil dejansko podstavek! Voda znotraj lepo odteka v obe cevi 1m globoko - spodaj pa je drenaža! Tako ne potrebuješ grelca! Ti pride še nekaj toplote iz tal!
To pa je zato ker padate vsi na fore. Prijatli dragi. Jaz sem se krepko pozanimal kaj je toplotna črpalka. Prvič, ne bo me noben prepričal da je neka leva TP ali Slovenska ( čeprav vsaka čast proizvajalcem ) boljša od Japonca. lahk rečete kar čte. Japonc je v teh zadevah daleč na prvem mestu . Pol 5 let ni druzga, pol pa pridejo na vrsto ostali. To se pa da seveda dokazat. Meni so in to z konkretnimi podatki ne pa sam z nekimi natolcevani.
Drugič pa: prave TP so zrak -zrak. Marsi kdo se bo sedaj smejal. Ampak, men so detalno predstvavili zadevo. pelal so me tud na končane objekte in predstavl delovanja zrak zrak in zrak voda. Ko sem vse seštel skupi me ne prepriča noben da vzamem karkol druzga kot zrak zrak. Oziroma sem vzel. Zadeva dela k ura. Dosega temperaturo boljš kk sosed k ma zrak voda , per men je skoz 23 °C v stanvan, pr nemu pa 18 al 19°C . Pa so skoz mojstri po bajt , pa nč od tega. Elektrike pa kr gre v luft. Jest ma hišo V Ljubljani 180 m/2 in jo grejem brez problema. In to za smešen dnar. ( mi tako nebi verjel. Sm pa poslušu mojstra -pravga mojstra, ne te tuki, ki pišje vse možne filozofije.
deloholik2 Napisal:To pa je zato ker padate vsi na fore. Prijatli dragi. Jaz sem se krepko pozanimal kaj je toplotna črpalka. Prvič, ne bo me noben prepričal da je neka leva TP ali Slovenska ( čeprav vsaka čast proizvajalcem ) boljša od Japonca. lahk rečete kar čte. Japonc je v teh zadevah daleč na prvem mestu . Pol 5 let ni druzga, pol pa pridejo na vrsto ostali. To se pa da seveda dokazat. Meni so in to z konkretnimi podatki ne pa sam z nekimi natolcevani.
Drugič pa: prave TP so zrak -zrak. Marsi kdo se bo sedaj smejal. Ampak, men so detalno predstvavili zadevo. pelal so me tud na končane objekte in predstavl delovanja zrak zrak in zrak voda. Ko sem vse seštel skupi me ne prepriča noben da vzamem karkol druzga kot zrak zrak. Oziroma sem vzel. Zadeva dela k ura. Dosega temperaturo boljš kk sosed k ma zrak voda , per men je skoz 23 °C v stanvan, pr nemu pa 18 al 19°C . Pa so skoz mojstri po bajt , pa nč od tega. Elektrike pa kr gre v luft. Jest ma hišo V Ljubljani 180 m/2 in jo grejem brez problema. In to za smešen dnar. ( mi tako nebi verjel. Sm pa poslušu mojstra -pravga mojstra, ne te tuki, ki pišje vse možne filozofije.
Toplotna črpalka zrak-zrak vem da je namenjena za pasivne hiše ampak da bi bila tudi dobra za klasično gradnjo oz sanacijo hiše pa prvič slišim....Smilekako se pa kaj obnese oz kakčno vrsto hiše pa imate da pravite da deluje tako dobro?
deloholik2 Napisal:To pa je zato ker padate vsi na fore. Prijatli dragi. Jaz sem se krepko pozanimal kaj je toplotna črpalka. Prvič, ne bo me noben prepričal da je neka leva TP ali Slovenska ( čeprav vsaka čast proizvajalcem ) boljša od Japonca. lahk rečete kar čte. Japonc je v teh zadevah daleč na prvem mestu . Pol 5 let ni druzga, pol pa pridejo na vrsto ostali. To se pa da seveda dokazat. Meni so in to z konkretnimi podatki ne pa sam z nekimi natolcevani.
Drugič pa: prave TP so zrak -zrak. Marsi kdo se bo sedaj smejal. Ampak, men so detalno predstvavili zadevo. pelal so me tud na končane objekte in predstavl delovanja zrak zrak in zrak voda. Ko sem vse seštel skupi me ne prepriča noben da vzamem karkol druzga kot zrak zrak. Oziroma sem vzel. Zadeva dela k ura. Dosega temperaturo boljš kk sosed k ma zrak voda , per men je skoz 23 °C v stanvan, pr nemu pa 18 al 19°C . Pa so skoz mojstri po bajt , pa nč od tega. Elektrike pa kr gre v luft. Jest ma hišo V Ljubljani 180 m/2 in jo grejem brez problema. In to za smešen dnar. ( mi tako nebi verjel. Sm pa poslušu mojstra -pravga mojstra, ne te tuki, ki pišje vse možne filozofije.

Finančno mogoče že. Ne boš me pa prepričal, da je občutek v hiši, pri kateri iz tal (oz. iz koder je pač speljan) piha topel zrak boljši, kot pri talnem gretju :wink:
Za pasivne hiše je zrak zrak čisto super zadeva, ki pa se nikakor ne obnese za slabše izolirane objekte. Vsaka hiša je unikat in v vsako hišo ne paše vsaka TČ... zato pa delajo različne :wink: Deloholik... ne posploševat, če je zate super, bi morda sosed zmrznil, ali dobil pljučnico od prepiha :lol: :lol:
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
deloholik2 Napisal:Drugič pa: prave TP so zrak -zrak. Marsi kdo se bo sedaj smejal. Ampak, men so detalno predstvavili zadevo. pelal so me tud na končane objekte in predstavl delovanja zrak zrak in zrak voda. Ko sem vse seštel skupi me ne prepriča noben da vzamem karkol druzga kot zrak zrak. Oziroma sem vzel. Zadeva dela k ura. Dosega temperaturo boljš kk sosed k ma zrak voda , per men je skoz 23 °C v stanvan, pr nemu pa 18 al 19°C .

A lahko malo bolj detajlno razložiš kakšen sistem imaš? Kanalska klima? koliko razvodov v vsakem prostoru? Moč naprave?
1 ... 7 8 9 10 11 ... 28 Pojdi na stran 
Iskanje po temi