Če je več mešalnih ventilov se pod njimi ponavadi naredi 'register', ki preprečuje neenakomerno razporeditev tople vode do posameznega odjema.

Ogrevanje sanitarne vode si lahko na Seltronovi regulaciji sprogramiraš na drug časovni režim kot ogrevanje stanovanja.
Glede na tvoj čas kurjenja, bi jaz nastavil ogrevalni režim za sanitarno vodo recimo od 18.30 -22.00 ure na 50 ali 60 stopinj. Za čez dan pa bi se boljer dogreval na elektriko, recimo na 41 stopinj. Predvidevam da imaš sanitarno TČ, 300 l.
Za tvoj problem ni kriva debelina cevi, ampak so toplotne potrebe hiše v trenutnku ko zakuriš povsem prehude, da bi jih kotel hkrati pokril. Edina rešitev je, da prenastaviš čas ogrevanja, na trenutek ko je hranilnik vsaj tretjinsko ogret na cca 65-70°C. (razbremeniš sistem, da ima sistem na zalogi neko določeno količino tople vode, da pokrije trenutni šuš!).

S samim sistemom, ni narobe nič. Mogoče bi bila boljša vezava preko hranilnika, in ne vzporedna.
Imam še eno vprašanje v zvezi z direktnim gretjem sanitarne vode.

Namreč na zalogovniku imam dva ventila s katerim ga lahko izključim iz sistema in vodo iz kotla ženem direktno na mešalne ventile. Če oba ventila za gretje hiše zaprem(talno in radiatorji) mi ostane samo še črpalka za gretje bojlerja s sanitarno vodo.
Torej zakurim kotel, ko se ta segreje na 82 stopinj naredim bypass zalogovnika in vodo iz kotla, ki je segreta na omenjeno temperaturo skušam prečrpati skozi bojler. Problem je, da mi to ne uspe, saj pride do razvoda, kjer je črpaka za bojler samo mlačna voda!!!!
Zakaj?
Če temperaturo povratka, ki jo imam nastavljeno na 65 stopinj (pri 60 mi namreč kotel ne uspe delati na delovni temperaturi) spusti na 60 stopinj mi tudi do razvoda pride zelo vroča voda s katero zelo hitro segrejem bojler. Ne vem v čemu je finta.
Če segrevam z zalogovnikom pa deluje normalno, vendar bi v primeru, da toplo vodo za tuširanje rabim zelo hitro rad segrel direktno.
Mi kdo ve povedati v čem je problem? Povratek je varovan s seltronom in z mešalnim ventilom.
Kakšno funkcijo ima ta ventil (spodaj na strani). Ga lahko obrnem. [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")podsvojostrehounichr("46")net/forum/viewtopicunichr("46")php?f=7&t=34282&start=225[/url]