Kaj bi se zgodilo, če bi peč na drva zamenjal z Althermo HT 16, porabil obstoječ 1.000 ltr zalogovnik z "rebrasto kačo" za san.vodo, druga kača že porabljena za solar.
Ali bi visoke temp. solarja, kaj vplivale na delovanje TČ v primeru višje temp. povratka, kot pa je nastavljena dovodna voda iz TČ?
Ali ima TČ kakšno funkcijo, ki jo lahko vklopiš, da ji sporočiš da je v sistemu tudi solar in da lahko preneha z ogrevanjem in se hkrati ugasne tudi obročna črpalka?
Ali ima kdo tako vezavo že izvedeno in kako deluje?
prasuvse Napisal:Kaj bi se zgodilo, če bi peč na drva zamenjal z Althermo HT 16, porabil obstoječ 1.000 ltr zalogovnik z "rebrasto kačo" za san.vodo, druga kača že porabljena za solar.
Ali bi visoke temp. solarja, kaj vplivale na delovanje TČ v primeru višje temp. povratka, kot pa je nastavljena dovodna voda iz TČ?
Ali ima TČ kakšno funkcijo, ki jo lahko vklopiš, da ji sporočiš da je v sistemu tudi solar in da lahko preneha z ogrevanjem in se hkrati ugasne tudi obročna črpalka?
Ali ima kdo tako vezavo že izvedeno in kako deluje?
Na tak zalogovnik imamo vezane tudi LT-jke. Z HT-jko je bistveno lažje.
<!-- w --><a class="postlink" href="http://www.telmos.si">www.telmos.si</a><!-- w --> - enostavne rešitve so vedno najboljše!
V teh mrzlih dneh (-17 ze celi teden) je zjutraj v hisi malo mrzlo (namesto obicnih 22.0 sem tudi ze videl 20.8 ) in sanitarna voda hladna.
Imam vremensko vodeno in nastavljeno na +2, s tem da je 5-1 nastavljen na -13, 4-3 pa na 0. Ogrevanje vodi daikinov termostat, na katerem sem spremenil, iz default vrednosti, samo koliko casa maksimalno ogreva prostor (iz 20 na 30minut).
Kaksen nasvet kako se kaj fino nastavim?
Malo sem se spet "vrgel" v nastavitve TČ pa bi prosil če ima kdo navodila v Slovenščini za Althermo da jih nalepi sem gor. Imam EXHBH008AA
Prosim tudi da malo komentirate moje nastavitve ker sem sigurno kje kiksnil
Nikjer v mojih navodilih ne najdem 4 03 ?
Sliki prikazujete, kako Daikin in Toshiba (isti dobavitelj opreme) vršita nadzor (monitoring) nad napravami.
Poleg velikih klimatskih sistemov vrv, vrf, chilerjev je mogoče nadzirati tudi domače (home) eno ali več (commercial) Altherm hkrati LT, HT, Flex
... prilagam zato, ker se je po sejmu govorilo, da Daikin in Toshiba tega ne podpirata.
Dajte no, bodite resni... to imajo tudi že njihove klime. Vse se da dobiti za €€€
Malo sem se spet "vrgel" v nastavitve TČ pa bi prosil če ima kdo navodila v Slovenščini za Althermo da jih nalepi sem gor. Imam EXHBH008AA
Prosim tudi da malo komentirate moje nastavitve ker sem sigurno kje kiksnil
Nikjer v mojih navodilih ne najdem 4 03 ?
To je mašina iz 2008, ena prvih, marsikdo bo pomirjen, ko bo to slišal - namreč, da še deluje. Je bilo kar nekaj zapletov s prvimi izdajami.
Tisto smo mi postavili torej mora delat čeprav brez kemikalij. Je pa dejstvo, da delujejo tudi inverterji iz leta 2003, 2004, ki smo jih sami predelovaliv TČ in to na režimih 45-55°C pa kaj.
<!-- w --><a class="postlink" href="http://www.telmos.si">www.telmos.si</a><!-- w --> - enostavne rešitve so vedno najboljše!
Težave ? Meni zadeva dela brez problemov od montaže, sploh ne bi vedel da jo imam če se nebi do lanske sezone ubadal z ledom v žlebu ko je zmrzovala voda od defrosta :wink: Sem malo bral teme v vezi z TČ, pa sem videl da so nekateri precej zmanjšali porabo po novih nastavitvah, pa sem rekel pa poizkusim še jaz kaj zmanjšat
Kljub trudu mi ne uspe "odklopit" dodatnih grelcev za toplo vodo. Nimam namreč 4 03 in 4 04 v meniju. Malo gledam kontrolni displej TČ ( prestavil sem si ga v dnevno sobo) in je vsake toliko časa prižgan simbol za vklopljen grelec SV.
Kaj narediti? Nočem ga odklopit na napajanju saj včasih prav pride hitro gretje SV preko dolgega držanja tipke za vklop gretja SV, sploh ko imam v apartmaju 5 žensk ki se "grejejo" pod tušem
lugr78 Napisal:Kljub trudu mi ne uspe "odklopit" dodatnih grelcev za toplo vodo. Nimam namreč 4 03 in 4 04 v meniju. Malo gledam kontrolni displej TČ ( prestavil sem si ga v dnevno sobo) in je vsake toliko časa prižgan simbol za vklopljen grelec SV.
Kaj narediti? Nočem ga odklopit na napajanju saj včasih prav pride hitro gretje SV preko dolgega držanja tipke za vklop gretja SV, sploh ko imam v apartmaju 5 žensk ki se "grejejo" pod tušem
Na vod daš temperaturno sondo, ki je potopljena v izolator. Sam sem za to uporabil kos stiroporja, vanjo utopil sondo in vse skupaj pritrdil na vod, tik pred vhodom v toplotno.
Najbolj trajna rešitev je vgraditev termometra z manometrom na for in ruck lauf, če že sama črpalka tega podatka ne prikazuje, kar me čudi.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.seltron.si/termomanometer-premer-80-mm-r-zn-1-2-12-7mm.html#.UoZeuScXepA">http://www.seltron.si/termomanometer-pr ... oZeuScXepA</a><!-- m -->
Dom je odraz človeka, njegovega značaja, vrednot in načina življenja. Prav takšnega si želi ustvariti tudi glasbenik Tomi Meglič, ki se pridružuje Lum... Beri dalje »
V soboto, 7. novembra 2026, vas v okviru dneva odprtih vrat med 10.00 in 14.00 uro vabimo na obisk in ogled mansardne hiše, ki se nahaja v okolici Krš... Beri dalje »
Vlažilnik zraka v ogrevanem ali klimatiziranem stanovanju zraku povrne vlago, ki jo potrebujejo koža, sluznice in oči. Koristi občutite pri negi kože,... Beri dalje »