Žerjavar Napisal:Izgube toplote so od notranjih 22 na zunanjih 0 stopinj. Te izgube se pokrivajo z ogrevanjem (peč, TČ, ...), sončnim toplotnim sevanjem skozi šipe in ustvarjanjem toplote v samem prostoru (človek, kuhanje, TV, ...)
Res je kar praviš.
Torej s pečjo/TČ nadomeščaš samo del toplotnih izgub, ki so posledica toplotnega toka med notranjostjo in zunanjostjo.
Povprečna zimska 180 dnevna ZT zadnja leta ni 0 ampak
+3 stopinje,
200 dnevna pa skoraj 5 stopinj, vir: [url=httpunichr("58")//meteounichr("46")arsounichr("46")govunichr("46")si/met/sl/app/webmet/#webmet==8Sdwx2bhR2cv0WZ0V2bvEGcw9ydlJWblR3LwVnaz9SYtVmYh9iclFGbt9SaulGdugXbsx3cs9mdl5WahxXYyNGapZXZ8tHZv1WYp5mOnMHbvZXZulWYnwCchJXYtVGdlJnOn0UQQdSf;]meteo.si[/url] in cca 200 dni tudi ogrevam s TČ/pečjo na leto.
Če sončno sevanje in ustvarjanje toplote v samem prostoru (človek, kuhanje, TV, ...),
nadomešča v povprečju temperaturno razliko 6 stopinj,
potem s pečjo/TČ nadomeščamo v povprečju razliko med ZT in NT zmanjšano za 6 stopinj.
Račun:
v primeru ogrevanja na 22 stopinj TČ/peč dogreva izgube 11 stopinj (22-5-6)
v primeru ogrevanja na 20 stopinj TČ/peč dogreva izgube 9 stopinj (20-5-6)
Torej
ogrevanje na 2 stopinji višjo notranjo temperaturo v povprečju zahteva od TČ/peči, da nadomesti 11/9 oz cca 20% več energije. In račun za energent bo cca 20% večji.

hock:
Za eno stopinjo višja notranja temperatura torej pomeni cca 10 % večjo potrebo po dogrevanju s TČ/pečjo :wink:
Če pa je objekt sodobno izoliran, so izgube več kot pol manjše, kot pri meni.
Zato lahko sončno sevanje in ustvarjanje toplote v samem prostoru (človek, kuhanje, TV, ...) nadomešča v povprečju temperaturno razliko tudi cca 12 stopinj.
Račun:
V primeru ogrevanja na 22 stopinj TČ/peč dogreva izgube 5 stopinj (22-5-12)
v primeru ogrevanja na 20 stopinj TČ/peč dogreva izgube 3 stopinj (20-5-12)
Razlika 2 stopinji višja notranja temperatura torej zahteva v povprečju cca 66% več energije iz peči/TČ.
Za eno stopinjo višja notranja temperatura torej v praksi v letnem povprečju pomeni od 10% do 33%(ali več) večjo potrebo po ogrevanju s TČ/pečjo, odvisno od izgub objekta in osončenja ter ostalih notranjih virov toplote.
PS
Pa ne spet narobe razumet: 33% energije v drugem primeru pomeni namreč manj energije kot 10% v prvem. Ker je druga osnova.
Prav tako tistih 'strokovnih' 6% lahko velja samo za prazen šotor v oblačnem vremenu z ogrevanjem na prižgane sveče.
Kar pa se v primeru sonca pozimi oz. razprtih/nerazprtih zaves na sončnih oknih na južno stran tiče, pa je treba stvar preizkusiti in šele nato z računi poizkusiti razliko notranje temperature prostorov utemeljiti.
Sam imam 10 letne izkušnje.
Boljšo polovico sem o tem pobaral in ji povedal, da energetiki na forumu vztrajno trdijo, da je glede notranje temperature prostorov vseeno (razprte/nerazprte), pa je dejala, da se zelo motijo.