Objave: 26
Teme: 8
Pridružen: Nov 2006
Ocena:
0
Najprej en lep pozdrav, ker sem nov na forumu! 8)
Imam eno vprašanje in sicer:
Prišli smo do faze ko smo zalili stopnice iz kletnih prostorov do prve plate. Sedaj pa je nastal problem pri vezavi elektrike oz. stikal.
Prilagam sliko
[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/files/stikala1085665unichr("46")jpg[/img]
Namreč sam znam zvezati križno vezavo (prižigaje luči iz 3eh mest) ne pa iz 4ih :oops: sem bolj samouk na tem področju :wink:
Tko da bi bil zelo hvaležen za kakšno pomoč oz. shemo.
Lp, Miha
Objave: 1198
Teme: 12
Pridružen: Jul 2006
Ocena:
0
Če imaš voljo, potem bo šlo, drugače pa bolje da pokličeš električarja. Na večini stikal imaš na embalaži narisano shemo in če jo boš naštudiral, boš uspel zvezati. Za začetek pa takole, na vsakem koncu so menjalna stikala vmes pa pride križno. Nekaj navodil pa dobiš tukaj [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")handymanwireunichr("46")com/articles/3wayswitchunichr("46")html[/url] , pa verjetno še kje na netu
Objave: 4477
Teme: 98
Pridružen: Feb 2006
Ocena:
4
Tako. Napol si si že sam odgovoril - za tri mesta rabiš 2 menjalna in eno križno stikalo. Če bi rad še dodajal, samo vmes dodajaš križna stikala, poljubno število v teoriji. Praktično je treba samo dobro preštudirat da ti ne zmanjka žic oz da jih nimaš preveč v eni cevi. Primer: dovod faze v stikalo pri vhodu, stikalo je menjalno. Od tu dve žici do naslednjega stikala, ki bo križno. Od tega stikala spet dve naprej na še eno križno. Od tega pa spet dve naprej na zadnje stikalo, ki je menjalno, od tega menjalnega pa 1 žica na luč. Nulo lahko potegneš seveda že prej od najbližje doze, da je ne voziš čez vsa ta stikala.
LP,
Samojed
Objave: 1521
Teme: 81
Pridružen: Mar 2006
Ocena:
0
Pri večjem številu stikal bi jaz uporabil tipkala in centralni preklopnik (ali kak se že reče sistemu ki se namesti na stopnišča). Ne rabiš toliko žic vlečt in vezava je preprosta. Sam sem štomar, pa na pamet ne bi znal zvezat na 4 stikala.
Objave: 4477
Teme: 98
Pridružen: Feb 2006
Ocena:
4
Jap, pozabil. Imaš ali stopniščni avtomat z možnostjo zakasnitve itd ali pa samo bistabilni rele - preklopnik po domače. Vsa stikala kar jih rabiš, nadomestiš z "tipkami" in jih vežeš vzporedno in vklapljajo rele v omarici, ta pa vklaplja luči.
Je pa odvisno kje in kako gredo zadeve, v enem primeru je boljša klasika, v drugem pa ne.
LP,
Samojed
Objave: 26
Teme: 8
Pridružen: Nov 2006
Ocena:
0
Wow ... najlepša vam hvala.
Dejansko potem na začetku pride menjalno stikalo potem dva križna in potem na kocnu spet menjalno in iz njega ena sama žica do žarnice :wink:
Sej pravim križno vezavo na 3eh mestih znam zvezati .. največ se tko uporablja menjalna vezava ali pa križna na 3eh mestih .. ostalo je bolj redkost :wink:
Hvala še 1x
Objave: 318
Teme: 1
Pridružen: May 2006
Ocena:
0
Na začetku pride menjalno stikalo, pol pa kokr češ križnih, na koncu pa spet menjalno.
tipke so pa navaden jajc, stokrat boljša je križna vezava, pa niti ne rabiš tok več žic.
Enostavno, do prvega menjalnega pripelješ fazo, pol povežeš s trožilnim kablom vsa stikala vse do zadnjega. Faza od dovoda gere na fazo od prvega menjalnega, drugi dva pa na tadrugi dve sponki. Pol pa križne vmes vse do zadnjega menjalnega, fazo zadnjega menjalnega pelješ pa kar po tretjem vodniku nazaj do prvega in gor v dozo za luč.
Vse se da, če se hoče!
Objave: 119
Teme: 17
Pridružen: Jan 2006
Ocena:
0
Mene pa zanima, kaj pomeni kabel rdeče barve? :oops:
LP
Objave: 871
Teme: 125
Pridružen: Feb 2006
Ocena:
0
Jaz se nebi trudil s križnimi povezavami, ampak bi raje uporabil tipke in bistabilni rele. Po želji lahko uporabiš tudi stopniščni avtomat.
Druga varianta (jaz študiram, da bi si hodnike napravil tako) pa je uporaba senzorjev gibanja namesto stikal.
Opusti se i uživaj, nemoj da nam sada kvariš doživljaj....
Objave: 318
Teme: 1
Pridružen: May 2006
Ocena:
0
Kar se pa tipke pa releja tiče: Še ena stvar več, ki lahko crkne. Žice moraš tako al pa tako vlečt do stikal, tko da ne vidim smisla.
Senzor gibanja je varianta, sam je križna vezava še najbolj zanesljiva varianta.
Vse se da, če se hoče!
Objave: 639
Teme: 18
Pridružen: Jun 2006
Ocena:
1
Tudi jaz sem si na hodnik dal IR senzor (lahko je tudi podometni za standardno okroglo dozo na višini 220 cm ali višje), ki pa je vseeno vezan na stikalo, s katerim luč tudi ročno ugasneš ali premostiš senzor, da ti luč po potrebi stalno gori. Seveda je tako stikalo le na enem mestu.
Objave: 1198
Teme: 12
Pridružen: Jul 2006
Ocena:
0
Oprostite mi, ampak ne razumem zakaj delate doktorate na popolnoma jesnem in že izdelanem načinu priklopa luči. Če jih ne znate priklopit, to še ne pomeni, da morajo bit žice drugačne barve in da namesto klasičnih stikal uporabljate tipke, zelo preprosto je, pokličite mojstra, ali pa se naučite vezat stikala na način, ki se uporablja odkar poznamo serijska in križna stikala, barva žice pa ni važna, le v pomoč je.