#61
Sicer teh TČ ne poznam vendar verjetno velja za vse podobno. TČ gre v blokado zaradi previsoke temperature na sekundarju v fazi ogrevanja SV.
Preverit bi bilo potrebno razliko temperatur pri ogrevanju sanitarne vode.
Na kakšno temperaturo je nastavljena SV in kakšno temperaturo doseže Tč v fasi ogrevanja SV. SV bi morala ogret v eni fazi. V kolikor je ne je potrebno najt razlog.
#62
pimp Napisal:Če boš kupoval Zubadana nikakor ne nasedi na notranjo enoto Buro, ker je totalni sekret!! Iz lastnih izkušenj...

A ne pomeni Buro v španščini "osel" ? Smile
#63
Preveri moč zubadan pri -5 in pri -10C zunanje temperature. Koliko moči zgubi ta tč ali bo zadovljivo grela potrebe vaše hiše pri -20C? Mnoge črpalke imajo podatke o moči pri "lepših" temperaturah, ko pa zabije u -15 pa nima več nazivne moči ampak le samo 30,40% manj. To je pa premalo za vaš objekt.
#64
Mitsubishi Zubadan kolikotr je meni jasno ima nazivno moč do -15.
Konkurenca Fujitsu High power pa za 11KW model do -20.



l.p. Jože
#65
[attachment=o3397]
211 konjev sreče v ovinkih...
[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/P/Cm/2bVKGTTq/1/r53superchargedunichr("46")jpg[/img]
JOHN COOPER WORKS evolucija
#66
Zanima me, če je TČ zubadan 8kw možno priklopiti tudi kot trofazno oz. ali obstaja opcija 8kw TČ s trofaznim priklopom?
Težavo, ki jo vidim, je velikost potrebne varovalke, če je priklop enofazen - 32 A.
Izračuni pa kažejo, da s 8kw lahko pokrijem potrebe ogrevanja.
Hvala
Lp, Peter
#67
Seveda 3x16A imaš več kot dovolj. Kompresor na eno, grelce na ostali dve fazi
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
#68
Hvala za ta podatek, sassapo.
Srečno zdravo in uspešno vsem
#69
pero86 Napisal:Zanima me, če je TČ zubadan 8kw možno priklopiti tudi kot trofazno oz. ali obstaja opcija 8kw TČ s trofaznim priklopom?
Težavo, ki jo vidim, je velikost potrebne varovalke, če je priklop enofazen - 32 A.
Izračuni pa kažejo, da s 8kw lahko pokrijem potrebe ogrevanja.
Hvala
Lp, Peter


Maksimalen tok, ki ga zna ta naprava vleč je 28A, v praksi skoraj nikoli ampak varovalko je potrebno dati 25A. 16-tko meče ven (preizkušeno). Vse normalno deluje dokler se ne vklopi EVI- injection potem kompresorju strmo narašča tok.
#70
Se lahko zgodi pri zimskem zagonu hiše, pri normalnem obratovanju pa skoraj ne. Seveda če je toplotna prevodnost hiše vsaj 1/3 manjša od moči TČ
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
#71
Slučajno sem v Instalacijskem manualu za Zubadan našel, da je možno na zunanji enoti s pomočjo switchev in stikala zmanjšati moč zunanje enote na 50 ali 75 %. Telmos, sassapo, imata kaj izkušenj s tem ?
Bi bilo to uporabno v prehodnem času, ko so manjše toplotne potrebe objekta ? Čeprav to bi bilo koristno le, če bi s tem zmanjšal tudi min.moč, ne sam max moč.

<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.atctrend.sk/File/im_puhz_hrp71.100.125vha2_yha2_rg79d355h03_gb_01_2009.pdf">http://www.atctrend.sk/File/im_puhz_hrp ... 1_2009.pdf</a><!-- m -->

Na stani 11 piše:

9.2. Demand function (on-site modifi cation) (Fig. 9-2)
By performing the following modifi cation, energy consumption can be reduced to 0
–100% of the normal consumption.

SW7-1 SW7-2 Energy consumption (SW2 ON)
OFF OFF 0% (Stop)
ON OFF 50%
OFF ON 75%
#72
Ni smiselno. Bolj lahko pride do izraza nastavitev točke vbrizga, ki se jo lahko prilagodi glede na potrebe.
<!-- w --><a class="postlink" href="http://www.telmos.si">www.telmos.si</a><!-- w --> - enostavne rešitve so vedno najboljše!
#73
Če ti omejena moč zadostuje boš zagotovil daljše delovanje naprave, (manj vklopov) pa tudi boljši COP, če moči ne bo dovolj te bo zeblo :wink:
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
#74
sassapo Napisal:Če ti omejena moč zadostuje boš zagotovil daljše delovanje naprave, (manj vklopov) pa tudi boljši COP, če moči ne bo dovolj te bo zeblo :wink:
še enkrat. Ni smiselno. Bolj lahko pride do izraza nastavitev točke vbrizga, ki se jo lahko prilagodi glede na potrebe.
<!-- w --><a class="postlink" href="http://www.telmos.si">www.telmos.si</a><!-- w --> - enostavne rešitve so vedno najboljše!
#75
Tudi o točki vbrizga sem že slišal, a ta se dogaja in lahko premika tam okoli Ničle kolikor sem zasledil po priročnikih. Sam pa bi rad zmanjšal moč pri temperaturah višjih od 5 stopinj. Takrat ponavadi dela mašinca na minimalni moči (na konzoli izpiše 25 Hz).

Tale demand funkcija pa mi vseeno izgleda kot omejitev pri vrhu. Tako domnevam da bi pri 5 stopinjah tudi pri 50% zmanjšanju mašina tekla s 25 Hz in oddajala še vedno dobre 4 kw.