Mi lahko prosim razložite funkcijo in delovanje "dvigovanja temperature povratka"-
Imamo KWB-jevo peč in mi je javilo napako: "Delovanje temperature povratka ne deluje"
Kaj to pomeni?
Hvala za pomoč
LP
Klemen
Objave: 4080
Teme: 39
Pridružen: Jan 2007
Ocena:
3
3 stvari mi padejo na pamet, če je seveda vse ostalo OK (kabli v redu?, priključki v redu?, pravilni tlak?, dovolj vode?, odzračeno?, varovalkice na plošči morda?.) (sicer nič nisi omenil ali imaš dvig povratka z motornim mešalnim ventilom ali termostatskim ventilom):
če je dvig povrat na motorni ventil
1. zaštekal mešalni ventil? rešitev: prestavi motorni pogon na "rokico" in z roko parkrat obrni ventil, čez celih 90° hoda. prestavi nazaj na "avto" in glej če dela. če ne dela, je verjetno pokvarjen. sicer bi moral imeti v meniju osnovnih nastavitev preizkus vrtenja (verjetno moraš poznati servisno kodo, vsaj pri eti je tako). če ga z roko ne moreš zavrteti je morda zablokiral (svinjarija, tujek)
2. padla dol sonda za temperaturo povratnega voda? rešitev: preglej če sondica nalega na cev, morda je počila vzmet ki jo drži. popravi. če nimaš vmeti uporabi objemko, močno plastično vezico ali kaj podobnega.
3. crknila/blokirala črpalka? rešitev: vzemi izvijač, ga nasloni na črpalko, na ročaj pa nasloni uho. slišal boš ča se črpalka vrti (ciklični šum). če ne vrti, s kovancem odvij veliki srebrni vijak na osi in z izvijačem deblokiraj os. tudi tu bi moralo biti v servisnem meniju možnost ročnega zagona črpalke za preizkus delovanja, seveda moraš spet verjetno poznat servisno kodo. če osi ne moreš deblokirati je morda v črpalki tujek ali kaj takega (to zadnje je malo verjetno).
če je dvig povratka na termostatski ventil
1. crknila patrona, zamenjaj patrono
2. glej 2. točko prejšnjega spiska
3. glej 3. točko prejšnjega spiska
Objave: 723
Teme: 0
Pridružen: Feb 2011
Ocena:
6
Če se taka napaka pojavi ob neurjih, ko večkrat "zažmiga" elektrika je zelo verjetno, da ti je malo zmešalo elektroniko. Meni jo je, ko je v noči konec prejšnjega tedna treščilo v bližini. Kotel se sploh ni več ustavil. Pomagal je le izklop. Po ponovnem vklopu dela vse normalno.
Vsekakor pa kotel izklopi za nekaj minut, nato pa prečekiraj tudi vse nastavitve.
Objave: 153
Teme: 4
Pridružen: Jun 2009
Ocena:
0
Lepo sta mu pomagala z nasveti, ampak @klem1l očitno niti ne ve, kaj to je zaena zadeva "dvig temperature povratka".
Tako da, najbrž ne bo niti vedel kje naj išče ta mešalni ventil in senzorje.
Kolikor je meni kot laiku znano, je to povezava med dvižnim vodom in povratkom, ponavadi blizu peči. To seveda ni neposredna povezava, ampak je vmes vezan nek mešalni ventil, da spušča nazaj v peč ravno pravšnjo temperaturo vode.
Služi pa zato, da se v peč ne vrača prehladna voda in se s tem preprečuje rosenje in zmanjša smolenje v peči.
Upam, da sem prav in dovolj splošno napisal, drugače pa naj me kdo popravi.
Objave: 113
Teme: 53
Pridružen: Jun 2008
Ocena:
0
Hvala za obrazložitev. Napako mi je javilo samo enkrat. Sedaj sem jo izbrisal in se v dveh dneh zaenkrat še ni pojavila. Kaj je peč zmedlo pa ne vem.
Ko se ponovno zgodi probam eno od stvari, ki jih je Aleks odlično opisal.
Če sem prav poledal je izvedeno prek mešalnega ventila. Bom malo poslikal, da bom ziher.