Torej v vodovodnem sistemu imam 3.5 bar pritiska. Kolikšen tlak moram imeti v ekspanzijski posodi za sanitarno vodo 3bar, 3.5bar ali 4bar? Bojler je 300 litrski, ekspanzija pa 18 Litrska. Pa koliko lahko naraste tlak pri tem sistemu, če se voda (300l) segreje na 50C?
Objave: 12028
Teme: 18
Pridružen: Oct 2009
Ocena:
1
Pritisk plina v ekspanzijski enak pritisku vodovoda = 3,5 bar. Če pritisk vodovoda niha, naj bo pritisk plina enak največjemu pritisku v vodovodu. Pri segretju na 50 st bo pritisk 4,5; na 70 st pa 6 bar.
Nimam časa - sem v penziji!
Objave: 614
Teme: 46
Pridružen: Nov 2006
Ocena:
0
Žerjavar,
lahko poveš, kako si to izračunal? Ker pri nas je že v vodovodni dovodni cevi tlak 5 barov, izmerjeno.
Trenutno imam montiran starejši bojler 80L in varnostni ventil. Ob začetku segrevanja po cca 1/2 ure začne kapljati iz varnostnega ventila, temperatura pa skoraj nič narasla.
Kakor sem pred kratkim na tem forumu prebral (ne vem točno naslova teme), je nekdo od forumašev meril pritisk preko merilnika tlaka na odvodu tople bojlerja na bojlerju, ki mu je v kratkem času segrevanja pokazal izredno povečanje pritiska os 3,5 bara na cca 7,5 bara in varnostni ventil je začel izpuščati višek tlaka (in vode), temperatura ni bistveno narasla.
Bo ekspanzija kaj pomagala ali bom moral še (ali samo) montirati regulator tlaka na koncu števca vode?
lp
Objave: 12028
Teme: 18
Pridružen: Oct 2009
Ocena:
1
Citat: kako si to izračunal? Ker pri nas je že v vodovodni dovodni cevi tlak 5 barov, izmerjeno. Trenutno imam montiran starejši bojler 80L in varnostni ventil.
Važna sta še dva podatka, za katera pa verjetno ne boš vedel odgovora: Koliko zraka je v bojlerju (iznad iztočne cevi)? Kakšen je pritisk varnostnega ventila na bojlerju? Brez tega pritiska ni možno določiti potrebne raztezne posode. Reducirni ventil pritiska takoj za vodnim števcem bi pomagal. K reducirnemu ventilu se običajno priporoča še manjšo raztezno posodo, ki blaži sunke spremembe pritiska ob odpiranju pip - je koristno za dobro delovanje reducirnega ventila.
Morda se je zmanjšala količina zraka v bojlerju. Poskusi: zapri glavni dovod vode, odpri toplo vodo iz bojlerja, ko voda neha teči, močno pihni skozi pipo v bojler. Pihanje ponavljaj, da ne bo priteklo skoraj nič vode za pihanjem.
PS: Način izračuna: povečanje volumna vode zaradi segrevanja. Za enako zmanjšaš volumen plina, dobiš novi tlak plina = tlaku vode.
Nimam časa - sem v penziji!
Objave: 614
Teme: 46
Pridružen: Nov 2006
Ocena:
0
Žerjavar,
še en pomislek ali razmišljanje: ko polniš bojler z vodo, proti koncu polnjenja odpreš pipe, da gre zrak iz cevi ven. Ja? Ko priteče voda iz vseh pip in jih zapreš, se CEL bojler napolni z vodo zaradi dotoka vode v bojler, torej nad iztočno cevjo ni zraka. Razmišjlam prav?
Bojler bom zamenjal z novim (ker za starega ne vem, če je vse OK), montiral poleg varnostnega ventila še raztezno posodo (5 litrov), pa bomo videli. Če bo še teklo skozi varnostni ventil, sledi vgradnja regulatorja tlaka. Potem bi moralo biti OK.
Še to: na računu za varnostni ventil piše 8,5 bar, kar pomeni, da se pri tem tlaku odpre ventil.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.itap.it/heating-valves/air-vent-valves-and-safety-valves/223/safety-relief-valve-for-boilers-with-lever-handle.asp">http://www.itap.it/heating-valves/air-v ... handle.asp</a><!-- m -->
LP
Objave: 12028
Teme: 18
Pridružen: Oct 2009
Ocena:
1
Odtočna cev v bojlerju nikdar ne seže čisto do vrha. Ko voda zalije iztočno cev je nad vodo še vedno nekaj zraka. Njegov volumen se zaradi pritiska hladne vode zmanjša, vendar ga še vedno nekaj ostane, Ko se voda segreva, se tudi razteza (povečuje volumen). V dotoku je nepovratni ventil, odtočne pipe so zaprte, povečanje volumna dodatno stiska zrak, prittisk se povečuje. Če je zraka premalo, se pritisk poveča preko dovoljenega z varnostnim ventilom in ta začne spuščati višek povečevanja volumna vode. Zrak v bojlerju opravlja funkcijo raztezne posode. Ali imajo vsi bojlerji dovolj zraka, ne vem, očitno tvoj nima.
V tvojem primeru bi dodana 5 l raztezna posoda zadoščala za 80 l vode pri segrevanju do 69 stopinj. Mora pa imeti predpolnjenje plina 5 bar in vzdržati do 8,5 bar. Ker pa ima tudi bojler nekaj zraka, boš lahko segreval še višje, brez da bi varnostni spustil.
In če nadaljujem. Da bi zrak v bojlerju nadomeščal 5 l raztezno posodo, bi ga moralo biti 5 l pri pritisku 5 bar - pri odprti izpustni pipi bi ga moralo v bojlerju ostati 30 l. Izpustna cev lahko seže v bojlerju le nekaj nad polovico višine.
Nimam časa - sem v penziji!
Objave: 12028
Teme: 18
Pridružen: Oct 2009
Ocena:
1
Citat:Kje v dotoku je ta nepovratni ventil
Običajno neposredno pri vtoku v bojler. Najpogosteje kot kombinacija varnostnega in nepovratnega.
Nimam časa - sem v penziji!
Objave: 614
Teme: 46
Pridružen: Nov 2006
Ocena:
0
OK sem si mislil, da je to tako.
Ravno danes sem kupil bojler in berem, da mora biti raztezna posoda montirana na priključku za toplo vodo. Je to prav?
Objave: 614
Teme: 46
Pridružen: Nov 2006
Ocena:
0
Pa še eno vprašanje: raztezna posoda ima max tlak 8 barov, bojler dela na 6 barov, max lahko 7 barov. Sedaj imam varnostni ventil, ki je nastavljen tovarniško na 7,8 bara. Ali obstaja varnostni ventil za bojler, ki bi imel max nekaj manj kot 7 barov (recimo 6,5 ali 6,8 bara)?
Ker če do česa pride in bo šel tlak preko 7 barov in spustil šele pri 7,8 bara, kaj se lahko zgodi z bojlerjem? Verjotno ima bojler že vkalkuliran varnostni faktor, a ... :twisted:
Objave: 405
Teme: 6
Pridružen: Feb 2010
Ocena:
0
Unitas-ovi ventili so 6 bar.
Objave: 12028
Teme: 18
Pridružen: Oct 2009
Ocena:
1
Citat:raztezna posoda mora biti 10% volumna bojljerja
To je univerzalno pravilo (na debel palec), ki ga uporabljajo inštalaterji, ker je preprosto. Večkrat ne velja (daje premajhno posodo). Potreben volumen se računa glede na temperaturno razliko, začetni pritisk in dovoljen (končni) pritisk. Rezultati so glede na podatke od 5 pa tudi do 20 %.
Nimam časa - sem v penziji!