tomice Napisal:V tem trenutku kažejo senzorji v rekuperatorju:
Tsz vstop 4
Toz vstop 21,5
Tsz izstop 19
Toz izstop 9

Vremenska postaja mi kaže, da je:
zunaj: -0,8 stC in 80%
v prostoru: 21 stC in 45%
Ko sem hotel pomeriti svoj homemade rekuperator sem hitro obupal, vsaka malenkost vpliva. Nekaj podobnega je v zgornjem primeru, zunaj 0,8°C, temperatura vstopnega zraka pa 4°C.
Tone Napisal:
tomice Napisal:V tem trenutku kažejo senzorji v rekuperatorju:
Tsz vstop 4
Toz vstop 21,5
Tsz izstop 19
Toz izstop 9

Vremenska postaja mi kaže, da je:
zunaj: -0,8 stC in 80%
v prostoru: 21 stC in 45%
Ko sem hotel pomeriti svoj homemade rekuperator sem hitro obupal, vsaka malenkost vpliva. Nekaj podobnega je v zgornjem primeru, zunaj 0,8°C, temperatura vstopnega zraka pa 4°C.

Vse štima :wink: Kanal za dovod svežega zraka je namreč v fasadi (dolžine okrog 8 m) in zato se zrak do vstopa v rekuperator segreje.
NOVUS 300F.

Moje meritve so bile merjene zjutraj, medtem ko je rekuperator deloval skozi celo noč na 17% pretoka oz. cca 60 m3/h.

Preizkušal sem tudi, kaj je z vpihom vs. pretok pri zunanji temp. -2 °C in notranji 20,5 °C:
- pri 60 m3/h vpihava 17,6 °C
- pri 90 m3/h vpihava 17,6 °C
- pri 150 m3/h vpihava 17,1 °C
- pri 300 m3/h vpihava 16,0 °C

Vsako meritev sem izvedel po pol ure delovanja na določenem pretoku.
Kriza pri meritvah je tudi v nehomogenosti izpuhov, pa tudi vpihov, še posebno, če jih meriš na neprimernih mestih, recimo v rekuperatorju. Obična križna kocka ima na izstopnih koncih zelo velike temperaturne razlike - mislim na posamezen izstop - če koga zanima naj pogleda v mojo simulacijo križne kocke v spletniku <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.podsvojostreho.net/vsebina/node/1299">http://www.podsvojostreho.net/vsebina/node/1299</a><!-- m -->.

Sam v al cevi ne bom vrtal, sploh imam dotok iztrošenega zraja izveden z dvema cevema direkt v rekuperator, zunanji dve cevi sta pa na prepišni podstrehi. Če pa merim v samem rekuperatorju so pa razmere tako nehomogene, da je vse bolj ali manj brez veze.

PS: Ko sem še enkrat bral moj omenjeni spletnik sem ugotovil, da mi je v glavi ostal povsem drugačen podatek glede izkoristka (križne) kocke. Ne vem od kje mi je prišlo, da ima največ 66,67% izkoristek. Res je neverjetno, kako subjektivni smo.
Na izpuhih je običajno ventilator, ki premeša zrak iz rek. kocke, pri sesanju pa je relevantna temperatura, ki je merjena ne preblizu stene cevi.
Po vodniku, ki povezuje senzor v cevi z elektroniko/modulom zunaj cevi se tudi prenaša toplota od zunanjosti na senzor, ki je v cevi na hladnem, in ga s tem ogreva. Zato lahko ta kaže nekoliko previsoko temperaturo. V izogib temu naj bo čimveč sonde v sami cevi.

Špranjo med luknjo in sondo pa je dobro vsaj malo zatesniti.
Pa ne pozabit na kvaliteten/točen termometer :-). Če kaže desetinke, še ne pomeni, da se ne moti že na celinkah.
Ali bi hotel kdo objaviti svojo shemo prezračevanja (razvod cevi po prostorih) in jo malo pokomentirati (v smislu kaj se mu zdi v redu izvedeno oz. kaj bi sedaj spremenil, če bi še enkrat delal)?
Kot zanimivost, včeraj sem se končno spravil nabavit vremensko postajo, za sitne pare. Škatuljo sem privlekel na šiht in jo dal premeriti našim tehnikom (delam v taki službi, ki je močno odvisna od hladilno-grelne tehnike, vse kalibrirano in polepljeno s kontrolnimi nalepkami urada za meroslovje-IFS in ISO).

Termometer v nulo, vlagomer pa zaštrika za 2%, kar recimo da bo za preživeti.

No, že dve minuti po priklopu zmeneta doma opažam, da moram svoj stari vlagomer zavreči zgolj v smeti. Ta stari je zabit med 58 in 60% že več kot pol leta, druga vrednost ga očitno ne zanima spljoh. Sumljiv mi je postal letošnje poletje, ko je na teh vrednostih vztrajal kljub klimatiziranju, sopari, na polno odprtim oknom, noči, dnevu.......

A motilo me je nekaj drugega. Lansko zimo smo brez prezračevanja lepo uživali pri 21,5°, letos pa pri 22-22,5° veje tak rezek mraz, težko ga opišem z besedami. Kot bi falilo majčkeno sopare. Sumil sem na prenizko vlago, vsaj za naše razmere, ker smo malce čudni.

In potem še prebiram raporte lastnikov prezračevanja, ki vsi po vrsti javljajo od 10 do 20% manjšo stopnjo vlage, kot jo beležim jaz.

In evo ga, vlagomer se stabilizira pri 35%.........malce dvomim........in ga odnesem na sprednjo verando, za pol urce. 91%. Nazaj v pritličje, spet pol urce, nazaj na 35%.

A ni tole malce presuho?

Za večerjo sem potem skuhal ogromen lonec špagetov in posledično dvignil vlago na ne več kot 38%. Temperatura v prostoru 21,5°.

Odločil sem se za manjši preizkusek.......izklopil sem prezračevanje, ki je v tistem trenutku v prostore vpihovalo zrak s 15°, stopnjo vlage pa ne vem, ker kontrolnik nima senzorja (predvidevam).

Danes zjutraj vstanem, v prostoru 50% vlaga in temperatura 22,3°.........filing vstajenja iz postelje je dosti bolj "topel" in skoraj že za odtenek soparen. Očitno smo se že malce navadili na suh zrak.

V čem je fora? Prezračevanje? Potem nekaj ne deluje, kot bi moralo. Zunaj niha vlaga med 100 in 90%, kako potem pri stalnem vpihavanju tega vlažnega zraka v prostore dosežeš 35%?? Vem, da je kocka tako narejena, da preda del vlage na iztrošen zrak, vendar se mi zdi primopredaja prevelika, govora je o razponu 60 procentov........tega ne štekam.

Plus da se vse perilo, ki ga ni malo, suši v strojnici, pa vseno tam vlaga ne presega 38%, je pa vse skupaj sumljivo hitro suho in se moja kar malce čudi.

Ponavadi sisteme dobro predvidim, kljub pomanjkanju osnovnega znanja, zgolj z neko logiko, tu pri vlagi pa očitno moja logika ne deluje, oziroma pozabljam na nek meni neznan faktor. Hiša bi morala biti natrpana z vlago, pa je ravno obratno. Ali pa je naakumulirana in lahko samo počakam, da mi začne deževati iz stropa.......

:?
[url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")blueislandsdivingunichr("46")com][img]httpunichr("58")//serveunichr("46")mysmileyunichr("46")net/love/love0025unichr("46")gif[/img][/url]
Žiga je to odlično spisal.

Priročen kalkulator vlažnosti:
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")epluseunichr("46")com/fileadmin/Humidity_calculator/EEHumidityCalculatorunichr("46")swf[/url]
oz.
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")humidity-calculator-onlineunichr("46")com/[/url]

Primer:
- zunanji zrak: 0 °C, 95 %rV ima vode 4,6 g/m3. Če ga zagrejemo na 21 °C, mu pade relativna vlaga na 25 %
-- zunanji zrak: -5 °C, 95 %rV ima vode 3,25 g/m3. Če ga zagrejemo na 21 °C, mu pade relativna vlaga na 17 %
Saj to so bistvene zadeve pri prezračevanju ali dovolj pogostem zračenju pozimi, če nimaš vlaženja in imaš velik pretok zraka, ti vlaga pade pod 30%, kar daje hladnejši občutek kot je realna temperatura.
Rešitev je kartonski oz. papirni rekuperator, ki vrača vlago, torej odpadni zrak s 45% vlage - kolikor je pri nas nekako najnižja vrednost, pri 8,6°C kondenzira, navlaži karton, ki ga osuši sveži zrak in v prostor prihaja vlažnejši zrak.
Druga varianta je pa cevni vlažilnik, ki ga daš v izhod svežega zraka iz rekuparatorja. Vlažilniki po prostorih so bolj tko-tko, razen če jih lahko daš blizu vpihu v prostore.
Sam imam kartonski home-made rekuperator - glejte moj spletnik, in vlaga, kolikor se spomnim ne gre pod 45, morda v kakih posebnih pogojih, ko kondenzacije izstopnega zraka še ni, zunaj je pa suh zrak, to je v prehodnem obdobju.
Druga varianta je pa Losney, za druge pa ne vem.
Po vsem tem prebiranju malček bolj razumem tvoje komentarje in pripombe, Tone.

Komaj čakam, da pridem domov, da pregledam vremensko postajo, po skoraj celodnevnem ugasnjenem prezračevanju.

Kakšna je napoved?

60%? 65%?
22 stopinj
poraba TČ manjša za? 6kWh?

Kot otrok, manem roke.........he he.

Pa ne zaradi razlike v porabi (zanemarljiva), pač pa nova igračka v hiši Big Grin
Kako hitro se povrne vlaga je odvisno od virov vlage, to so ljudje, kuha in rože, ter od akumulirane vlage v steni - slednje gotovo ni več.
Vlažilce imaš pa na vretje ali ultrazvočni, slednji kurijo skoraj nič elektrike, a hladijo zrak, vrelni pa kurijo elektriko in ne hladijo zraka, celo grejejo ga, a v obeh primerih gre za majhne vire ali ponore toplote. Vsekakor jih polnimo z destilirano vodo, če ne dobimo kamene obloge.
Tone Napisal:Druga varianta je pa cevni vlažilnik, ki ga daš v izhod svežega zraka iz rekuparatorja. Vlažilniki po prostorih so bolj tko-tko, razen če jih lahko daš blizu vpihu v prostore.
Sam imam kartonski home-made rekuperator - glejte moj spletnik, in vlaga, kolikor se spomnim ne gre pod 45, morda v kakih posebnih pogojih, ko kondenzacije izstopnega zraka še ni, zunaj je pa suh zrak, to je v prehodnem obdobju.
Druga varianta je pa Losney, za druge pa ne vem.


Že ene tretjič sprašujem, če ima kdo to varianto v praksi realizirano (cevni oz. kanalski vlažilnik)? Najbljiže kar smo prišli je MiniAir, ki kar nekaj stane (že osnovna investicija, pa tudi vzdrževanje). Ker pač v ene rekuperatorje ne moreš stlačiti kartona. Meritve CO2 pa tudi kažejo, da je prezračevanje potrebno in pod 100 m3/h pri 4 članski družini gre CO2 nad 1000 ppm (v moji hiši oz. hiši od Sparkasse). A smo že kje govorili o konc. CO2, ki je zaželjena, sprejemljiva in previsoka?
Pri nas smo zdaj, ko je bolj hladno, 3-je člani po cca 16 h v hiši s 130 m2. Ker je volumna kar precej in živimo pri odprtih vratih spalnice, je kar nekak zadovoljivo prezračevanje na 60 m^3/h nonstop. Tako z malo ventilacije in z entalpijsko kocko (vračanje vlage) nam zadnje dni vlaga ni padla pod 45 %.
Kadar pa je potreba (uporaba WCja, kuhanje, ...), pa ga zalaufamo na intenzivno za 15 minut.
Marca bom vgradil strojne instalacije. Za 200m2 bom imel 11kw TČ, npr zubadan.

Vprašanje imam glede prezračevanja in hlajenja, katera opcija je najbojša cost-effective:?

1. Rekuperator, npr Paul Novus 300, ločena split klima z 2 konvektorjema (eden zgoraj hodnik drug dnevna)
2. Rekuperator s kanalsko klimo, Paul nevem če podpira, Mitsubishi Lossnay bi naj pa delal

Koliko pa stane, da ima TČ možnost tudi hlajenja (in jo potem vežem na kanalsko ali pa konvektorje)? Lahko to dela vsaka TČ? Prednosti, slabosti?

Se priporočam za izkušnje.