Tone Napisal:berghaus Napisal:Prezračevanje na maximum, T vpihov 16°, poraba 0,1 kWh
.....
Ogrevanje na minimumu, T vpihov 38°, poraba 0,75 kWh
Razloži prvo vrstico, v čem se razlikuje glede na drugo?
Pri zadnji pa mi ni jasno od kod 38°C, je to temperatura, ki gre v vpih svežega zraka v razvod po bajti. Če je temu tako, je nekaj hudo narobe, ali pa imaš predgrelec z minimalno močjo kar nekaj kW. Predgreti zrak gre najprej skozi kocko, ali ne??
Nasploh pa se mi zdi 16°C vpiha veliko, saj ima Losney navadno kocko, pa še latentna toplota se porablja za vlaženje, torej ima lahko toplotni izkoristek največ 60% (teoretično 66%) in bi pri temperaturi odpadnega zraka 21 lahko prihajalo v prostor recimo 13°C. Seveda če imaš uravnotežen vstopni in izstopni zrak.
Sory, šele zdaj opazil vprašanja.
Kot je Fric omenil, imamo zaporedno vezan rekuperator in kanalsko klimo. Tisto kar prileze iz rekuperatorja lahko ali dodatno porinemo naprej, ali segrejemo ali ohladimo.
Razlike med prezračevanji, ki jih opisujem zgoraj so ravno produkt te zaporedne vezave:
Prezračujemo lahko zgolj z rekuperatorjem, na dveh hitrostih
Prezračujemo lahko s podporo klimnega ventilatorja, z dodatnimi štirimi hitrostmi
Se pa ne da prezračevati zgolj s klimo, rekuperator mora biti vklopljen
Za gretje, hlajenje in razvlaževanje poskrbi kanalska klima. Ali pa zgolj rekuperator z latenco.
Še pojasnilo temperatur.
Kot sva ugotovila, je za visoko temperaturo (40°, max do zdaj 45°), kriva kanalska klima. Za dosego njih kompletno prezračevanje s kanalsko klimo vred, pri teh temperaturah, cuza 1 kWh.
Tebi previsoka temperatura izmenjave v rekuperatorju pa je vzrok v vlekih, ki so stropni, posledično višje temperature, kot pa jo kaže termostat na višini 1,5 metra. Pod stropom je sigurno 2° topleje, res pa je, da je še nikoli nisem meril.
Torej, ko podam podatek, da je v prostoru 22,5, rekuperator pa pri zunanji temp. 0° vrača 17°, gre za rahlo zavajanje, saj podajam notranjo temperaturo odčitano iz termostata, kar pa ne bo prava temp. vleka, saj je pod stropom topleje, še posebej v kleti, kjer sopiha štedilnik na drva. Bom premeril še vleke, a se mi zdi, da se kar ujema s tvojimi predlaganimi 60-66°izkoristki.
Sem pa v soboto ugotovil manjšo neprijetno zadevico. Vstopna cev svežega zraka je pri vstopu v kletne prostore v širini 5 centimetrov še neizolirana, ker se bo še obzidavala, ko bo čas. No, na teh petih centimetrih kondenzira ko hudič in zaradi kapljanja sem moral podstaviti vedro.
Še ena stvar, ki jo do sedaj nisem eksplicitno navajal, a je tistim, ki poznajo našo situacijo že jasna. Vse cevi prezračevanja, ki napajajo in odvajajo zrak v in iz pritličja, se pravi glavnega dela hiše, so postavljene na AB plošči mansarde, torej popolnoma neizolirane in izpostavljene mrazu neizdelane mansarde in gole strehe.
Kar ni nič narobe, čeprav zaradi tega prejemamo nekoliko hladnejši zrak, nam pa posledično drži mansardo tudi v najhujšem mrazu nad ničlo. V mansardo je namreč speljanega že nekaj vodovoda.