berghaus Napisal:Izmenjevalec?

Ravno zaradi tega je pri nas defrost kratek, tih. Iz zalogovnika potegne nekaj tople vode, preko izmenjevalca toplotno nafila plin, pošlje preko zunanje enote......V bistvu obrne ciklus. Le da za defrost porabi zelo malo toplote vode, katero potem množno nadomesti do naslednjega defrosta.

A lahko to malo bolj natancneje opises. Jaz sumim, da nekaj ni prav nastimano na nasi enoti.

A je Izmenjevalec = zalogovnik?
#47
Ne, zalogovnik hrani, izmenjevalec izmenja toploto med dvema različnima medijema.

Sicer sem laik na tem področju, a me bodo carji foruma že popravili.

Izmenjevalec se potrebuje, da se učinkovito izmenja toploto iz vročega plina na mrzlo vodo. Ali obratno v primeru defrosta, iz tople vode na hladen plin.
#48
berghaus Napisal:Ne, zalogovnik hrani, izmenjevalec izmenja toploto med dvema različnima medijema.

Sicer sem laik na tem področju, a me bodo carji foruma že popravili.

Izmenjevalec se potrebuje, da se učinkovito izmenja toploto iz vročega plina na mrzlo vodo. Ali obratno v primeru defrosta, iz tople vode na hladen plin.

A je to mogoce izklopit in se zunanja naprava sama odtali, al je to tako in nikakor drugace?
A je mogoce naredit, da crpa toploto iz sanitarne vode in ne iz talnih cevi Smile

Nisem pa vedel, da odtaljevanje uporablja notranjo vodo, da ogreva plin v povezavi z notranjo in zunanjo enoto in potem s tem odtaljuje. Vedno sem mislu, da je v zunanji enoti nek grelec, ki poskrbi za odtaljevanje.
#49
Seveda so opcije tudi z grelci v zunanji enoti, a je v našem primeru, ko imamo 500 litrški zalogovnik popolnoma brezveze. Zakaj bi grelec sesuval elektro števec, če samo obrneš TČ in z malce toplote iz zalogovnika oddtajaš zunanjo enoto.

Zakaj pa pri tebi deluje tako, kot deluje, pa ne vem. Mi pa definitivno ni všeč, ker ti toliko pohladi vse skupaj, da morajo potem zadevo v roke prevzeti grelci in ti dvigniti vodo na 25 stopinj.

V bistvu me moti vse kar se tiče grelcev pri teh spomladanskih temperaturah.......

:?
#50
A je mozno dobit opise vseh funkcij v notranji napravi in njihove priporocene vrednosti? Namrec opis teh funkcij v prirocniku je bedast - vec ali manj je vse "Nastavitev odvisna od naprave...".

PS: ko se vklopijo grelci na notranji enoti se temperatura vode nic kaj dosti ne dviguje - po mojem bi rablo kak mesec, da bi iz 14 segrelo vodo na 18, da bi potem kompresor spet zacel delati in to mi je sumljivo!
#51
No zalogovnika ne potrebujes, .... Vasi posti zgoraj govorijo ravno nasprotno,
#52
Za defrost je potrebna energija. Če bi zaustavili črpalko-kar so nekateri že poizkusili, pač raznese izmenjevalec. Zato se ne igrat s temi zadevami in pustite kakršne pač so. Zamrznitev izmenjevalnika na začetku doprinese nekaj energije zaradi spremembe agregatnega stanja vode vendar pa je zmotno prepričanje, da se s povečevanjem razdalje med lamelami in pa večanjem ledene obloge kaj pridobi, saj to ivje predstavlja tudi delen izolator, zato ga je pri vseh napravah z defrostom potrebno odpraviti. Najučinkovitejše so tiste naprave, ki imajo poševne izmenjevalnike in led enostavno takoj po segretju odpade in ga ni potrebno taliti. Tam zamrznitev sama predstavlja mali + pri vseh drugih napravah pa -
<!-- w --><a class="postlink" href="http://www.telmos.si">www.telmos.si</a><!-- w --> - enostavne rešitve so vedno najboljše!
#53
pedenjdeklica Napisal:No zalogovnika ne potrebujes, .... Vasi posti zgoraj govorijo ravno nasprotno,

Zase trdim, da ga (smo) potrebujemo/li. Kot neizkušeni uporabniki smo forsirali solarni sistem, zaradi tega je HPSU zalogovnik. Paradoksno, vmes smo ugotovili, da nam bo solarni sistem pomenil zgolj stran metanje denarja in je zdaj kompleten sistem, le paneli falijo Smile

Drugače pa ja, imaš deloma prav. Deloma pravim zaradi tega, ker nam naš zalogovnik (ki to bojda niti ni, se še vedno krešejo mnenja na totem forumu) podaljšuje čase med kompresorskimi cikli, za katerega je pri prehodnem obdobju minimalna poraba 1 kWh prej brca v moda, kot karkoli drugega.

Sam sem mislil, da mi sistem možno žmiga, pa sem kasneje po pisanju drugih uporabnikov uvidel, da je naše žmiganje z do petkrat daljšimi vmesnimi časi. Vmesni čas tlake pofurava pretočna črpalka z "zalogovnikovo" vodo.
#54
Imam enostanovanjsko hišo na sončni legi. Grajena je s porothermom 38 cm, izolacije 16 cm. Ogrevam cca 170 m2 (izključno talno gretje). Trenutna dnevna poraba električne energije se giblje okoli 35 kWh. V prostorih je 21 st. C. Imam občutek, da je poraba previsoka, zato me zanima kakšne nastavitve mi priporočate. Zanimajo me tudi priporočene nastavitve za ogrevanje sanitarne vode, brez vključevanja električnega grelca?
#55
berghaus Napisal:...Vidite črno področje, kjer med gumboma piše TIMER? S tema dvema bova spreminjala desno številko v sektorju 4-03. Kar korajžno pritiskajte spodnjega ali zgornjega, dokler desna številka ni 0...

4-03 mi kaže vrednost 5, ki pa je ne morem spremeniti!
Pomagajte, pomagajte!

Rokson
#56
Pri vseh nas je pri 4-03 vrednost samo 1 in 0, torej vklopljeno ali izklopljeno......sanja se mi ne, kaj bi tam delala petica......

Ste sigurno v 4-03?

Še nekaj:

Da ne boste po nepotrebnem dokurjevali s pomožnim elektrogrelcem, parameter 5-00 preklopite na vključeno, 5-01 zbijte na -15, in če imate bolj micani bojlerček, oziroma malo sanitarne vode, 5-02 na izklopljeno. Tisti z zalogovniki in možatimi bojlerji lahko 5-02 vključite in 5-03 raztegnete na recimo -15.
#57
berghaus Napisal:Pri vseh nas je pri 4-03 vrednost samo 1 in 0, torej vklopljeno ali izklopljeno......sanja se mi ne, kaj bi tam delala petica......

Ste sigurno v 4-03?

Še nekaj:

Da ne boste po nepotrebnem dokurjevali s pomožnim elektrogrelcem, parameter 5-00 preklopite na vključeno, 5-01 zbijte na -15, in če imate bolj micani bojlerček, oziroma malo sanitarne vode, 5-02 na izklopljeno. Tisti z zalogovniki in možatimi bojlerji lahko 5-02 vključite in 5-03 raztegnete na recimo -15.

A se lahko dobi opis kaj vse te vrednosti v menijih pomenijo?

Hvala
#58
Šur.

4-03 Vklop ali izklop pospeševalnega grelca (booster)

5-00 Omejitev pomožnega grelca. Tu je potrebno malce pojasnila, ker funkcija ne pomeni vklop in izklop, ampak omejitev:

V opciji vključeno, ste omejili njegovo delovanje in sicer na temperaturo, ki jo vpišete v 5-01. Če ste v 5-01 vpisali -15° pomeni, da bo pomožni grelec vklapljal zgolj pri ambientni (zunanji) temperaturi -15° ali manj. Če bo topleje, se ne bo vklapljal. Torej ste ga omejili.

V opciji izključeno, pomožni grelec ni omejen in se bo vklapljal pri katerikoli ambientni temperaturi. Torej vam bo pomožni grelec "pomagal", tudi če je zunaj +15°.

5-02 Prioriteta ogrevanja bajte. Zopet malce pojasnila:

V opciji vključeno želite, da pri neki ambientni (zunanji) temperaturi (ki jo nastavite v 5-03) TČ skrbi zgolj za ogrevanje hiše. Da se ji fučka za sanitarno vodo, ker sklepate, da se bo pri tej temperaturi TČ dovolj matrala že s samim ogrevanjem hiše, ne da bi se zezala še s sanitarno vodo.

Primer:

5-02 damo na vključeno. 5-03 naštimamo na -15°.
TČ smo ukazali, da pri zunanjih -15° greje samo in zgolj hišo, vodo pa zanemari.
Nastavitev ima hakeljc. Ker smo v 4-03 izklopili pospeševalni grelec (booster) bomo ob daljšem vztrajanju zunanjih temperatur pod -15° ostali brez tople vode. Ker jo nič ne greje, elektro grelec je izklopljen, TČ greje bajto.

V opciji 5-02 izključeno, prioritete ogrevanja bajte ni. Tudi če je zunaj -20°, se tuširate in TČ zazna, da je temperatura v bojlerju padla pod nastavljeno, preide v ogrevanje sanitarne vode.
#59
Kakšne pa naj bi nastavitve:
4-00
4-01
4-02
4-04
če želim imeti 4-03 vklopljeno, ali pomeni to 4-03-0
Zelo pa bi bil hvaležen Berghausu, če bi navedel optimalne nastavitve za vse sektorje od 1 do8,
sam dvomim, da imam prav nastavljeno.
Hvala
#60
kričač Napisal:Zelo pa bi bil hvaležen Berghausu, če bi navedel optimalne nastavitve za vse sektorje od 1 do8

Vsaka hiša je razred zase. Vsaka lokacija je razred zase. Vsakega lastnika življenjski stil je razred zase. Vsak........itd, itd.

Žal to ne gre tako, da enostavno pokopiraš moje nastavitve, pa bo. Lahko ti bo z mojimi nastavitvami pretoplo, prehladno, ali pa bo črpalka taktirala.

4-00 Vklop ali izklop pomožnih grelcev. Raje vklopljeno in omejeno v 5-00. Vsaj po mojem mišljenju. Lahko se zgodi, da pa res pademo kdaj v polarni mraz.

4-01 Prioritete grelcev. Tu določate, kateri grelec naj bo prioriteten, če sploh kateri. Sam sem izbral kot prioritetnega pomožni grelec, ker booster grelca nočem niti videti.

4-02 Temperatura, pri kateri se bo ugasnilo ogrevanje prostorov, da ne pride do pregrevanja. POZOR, default nastavitev je 35°!! Kdo rabi ogrevanje pri takih temperaturah mi ni jasno....

4-03 Vklop ali izklop pospeševalnega grelca (booster).


Načeloma lahko spišem vse moje nastavitve, a ne verjamem, da je to pravi način. S tem se niste naučili sami prilagajat sistem, kot bi jezus potalal ribo, namesto da bi ljudi naučil jih loviti.