kričač Napisal:Zelo pa bi bil hvaležen Berghausu, če bi navedel optimalne nastavitve za vse sektorje od 1 do8
Vsaka hiša je razred zase. Vsaka lokacija je razred zase. Vsakega lastnika življenjski stil je razred zase. Vsak........itd, itd.
Žal to ne gre tako, da enostavno pokopiraš moje nastavitve, pa bo. Lahko ti bo z mojimi nastavitvami pretoplo, prehladno, ali pa bo črpalka taktirala.
4-00 Vklop ali izklop pomožnih grelcev. Raje vklopljeno in omejeno v 5-00. Vsaj po mojem mišljenju. Lahko se zgodi, da pa res pademo kdaj v polarni mraz.
4-01 Prioritete grelcev. Tu določate, kateri grelec naj bo prioriteten, če sploh kateri. Sam sem izbral kot prioritetnega pomožni grelec, ker booster grelca nočem niti videti.
4-02 Temperatura, pri kateri se bo ugasnilo ogrevanje prostorov, da ne pride do pregrevanja. POZOR, default nastavitev je 35°!! Kdo rabi ogrevanje pri takih temperaturah mi ni jasno....
4-03 Vklop ali izklop pospeševalnega grelca (booster).
Načeloma lahko spišem vse moje nastavitve, a ne verjamem, da je to pravi način. S tem se niste naučili sami prilagajat sistem, kot bi jezus potalal ribo, namesto da bi ljudi naučil jih loviti.