PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Tlaki, izolacija in ostrešja Kondenz med špirovci

Ocena teme:
  • Glasov: 0 - Povprečje: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
#1
Pravkar mi fasader končuje izolacijo hiše (tervol 16 cm) in sedaj smo opazili, da mi ponekod po zunanji strani stene, takoj pod napuščem (na stiku izolacije z deskami napušča) kaplja voda. Vodna sled sega nekje pol metra navzdol po steni. Šel sem na podstrešje, ki ni ogrevano (30 cm steklene volne prekrite s tyvek folijo imam položene po tleh, po plošči podstrešja) in ugotovil, da se med špirovci, do ca. pol metra od zunanje stene navznoter, delajo vodne kapljice na spodnji strani folije (folija je bela - ne vem, če je to paropropustna ali ne), ki nato odtečejo navzdol proti steni in nato, ali med steno in deskami napušča ali pa med deskami in folijo ven. Zunaj se potem ponekod pocedijo dol po steni, kar pušča neprijetno sled, še huje pa je, da mi lahko zamaka tervol oz. uničuje deske. Fasader je položil tervol čisto do desk napušča, tako, da zračenja podstrešja pri tej špranji kot je bilo pred fasado, praktično več ni.

Upam, da sem dovolj jasno razložil problem, ki verjamem, da ni nov, a mislim, da kar pereč. Prosim za hitro in strokovno pomoč.

Lp, Darko
#2
Hmm to ti bo @AtaIBA raztolmačil, kako in predvsem ZAKAJ...?

Zračenja podstrešja ni moč rešiti? Parozapore pod izolacijo najbrž ni?
#3
Zadeva je popolnoma normalna, ni pa zaželjena. Ob fasadi, na stiku med volno in zidom ti konvekcijsko prehaja toplota v mansardo pod folijo, kjer skondenzira.

Pri nas je fasada iz stiroporja in toplota je konvekcijsko prehajala ob lepilu, torej med stiroporjem in steno. Dobesedno je teklo. Odprtine sem spurpenal in zabasal z volno, od takrat nobene vode več.
#4
Drži.
to pomeni @Berghaus, da zadnje linije stiroporja niste/niso namazali po celotni površini stiroporne plošče? Je tako? kako si prišel do odprtin? Če ej mansarda neobdelana še mogoče, drugače pa.....
#5
V vsakem primeru pa si uredi tudi prezračevanje podstrešja. Kako je položena PP folija? Čez celo streho?
"Ko bom velik, bom malo manj majhen"
#6
Seveda.
@Firefly, ti ej morda poznano kako se reši prezračevanje podstrehe - na primeu, ko ni možnosti (pod)strešnuih okenc spredaj-zadaj, ali odprtin - kot so se delale včasih, ko so bila skorja sva podstrešja 'prepihana'....
Ker je hiša s čopi, rzamišljam, da bi dal spredaj in zadaj neko rešetko....spodaj pod napušč na delu čopa....če sem razumljiv?!
Je to zadovoljiva rešitev?
#7
Lahko tudi samo pustiš prekinjeno folijo oz. deske v špici. Bi moralo biti dovolj. Če imaš možnost pa bodo tudi rešetke super špilale. Sploh za "izpust" hladnega zraka. Če te ne motijo vizuelno seveda. Dandanes je večina stvari pogojenih z vizuelnega stališča Smile
"Ko bom velik, bom malo manj majhen"
#8
Hvala.
Hja...ta bo težka, ker je streha že končana....
rešetke sem mislil dati enake barve.... kot je napušč, da se zdaleč sploh ne bo videlo.
#9
Mirando Napisal:Drži.
to pomeni @Berghaus, da zadnje linije stiroporja niste/niso namazali po celotni površini stiroporne plošče? Je tako? kako si prišel do odprtin? Če ej mansarda neobdelana še mogoče, drugače pa.....

Točno tako. Ker je mansarda gola in izi dostopna, sem se s fasaderjem zmenil, da mi ne daje lepila do vrha, pač pa pusti prosto, da odprtinico zapurpenam z nizko ekpanzijskim.

Je pa res, da sem kar malce zavlačeval in posledica je bila, da je po foliji in špirovcih teklo ko hudič. Zdaj pa je tako kot mora biti. Plus da sem dodatno nadfasado založil z volno. Ziher je ziher Big Grin

Se bo pa ženica počasi lotila volnanje strehe, juhej! Meni enostavno ne znese.
#10
sem napisal daljši odgovor in priložil sliko, pa izgleda, da urednik ne uspe spustiti slike skozi.

PP folijo imam po celem ostrešju. Ali bi purpenanje preprečilo nastanek tega kondenza na PP foliji ali samo njegov prehod/odtekanje skozi steno?
#11
slike mislim da so omejene na 100 kbajtov..tako da jih resajzaj na 800x600 pik pa bo OK.


Pupren je zakon za te zadeve..ker enostavno nekaterih špranj ne moreš zatesniti....tale reč pa lepo prodre v vse fuge, tam nabrekne in to je to.

Osebno bi priporočal uporabo puprene za lepljenje....ker manj nabrekne (cca. 50 %)..torej je doziranje bolj kontrolirano (drugač isti šmorn kot navadnapurpena..ki nabrekne za 3 x).
#12
kondenz se ti naredi, ker se topel zrak ki je med izolacijo in steno dvigne v hladno podstrešje. Če bi imel izolacijo lepljeno s "trakovi" lepila, in ne z kepicami, tudi tega ne bi bilo. Ko zapreš zgornjo špranjo, prekineš dotok toplega zraka v hladno ozračje. Ni kondenza.
"Ko bom velik, bom malo manj majhen"
#13
sedaj pa razumem. Sem mislil, da gre za prehod hladnega oz. toplega zraka po materialu, dejansko pa torej gre za "pihanje" hladnega zraka skozi špranje, ki sem jih dejansko opazil, ko sem ugasnil luč na podstrešju.

HVALA!
#14
Lej, če si boš lažje predstavljal:

[img]httpunichr("58")//i237unichr("46")photobucketunichr("46")com/albums/ff114/berghaus/kondenzunichr("46")jpg[/img]

Ko zapreš tisto odprtino pod špirovci, narediš čep. Posledica so manjše izgube, manj toplote v mansardi (neizdelani) in nič kondenza.

Pa da se ne bi kdo smejal nad mojim čopičnim umotvorom......


Edit:

Itak spet prepozen.........
#15
ja, zelo dobro si mi to narisal berghaus. Mi je jasno. Fasader je res lepil tervol s kepicami in ne z "glavnikom", ker je rekel, da bi morala biti stena zaribana, da bi lahko delal z "glavnikom", ker je drugače premalo lepila nanešenega ...
1 2