Zanima me koliko je razlike pri statiki ytong(40cm) / opeka(29cm), je to drastična razlika...ali...?
#2
bernik Napisal:Zanima me koliko je razlike pri statiki ytong(40cm) / opeka(29cm), je to drastična razlika...ali...?

Dodajam extra vprašanje: Ali Ytong 40cm termoblok, ki naj bi energijsko lahko zadoščal za nizkoenergijsko gradnjo- brez dodatne topl.izolacije - po izkušnjah ali teoretično dobro prenaša kondenzacijo?
#3
Citat:Ali Ytong 40cm termoblok, .... - po izkušnjah ali teoretično dobro prenaša kondenzacijo?
Načeloma da - vendar:
- Če zunanji omet predstavlja večjo parno oviro, kot notranji, lahko nastane problem s kondenzacijo.
- Če zunaj dodamo izolacijo, ki je močnejša parna ovira kot plinobeton, bodo problemi s kondenzacijo. Močnejša pomeni primerjavo produkta prevodnosti in difuzije
Nimam časa - sem v penziji!
#4
Žerjavar Napisal:
Citat:Ali Ytong 40cm termoblok, .... - po izkušnjah ali teoretično dobro prenaša kondenzacijo?
Načeloma da - vendar:
- Če zunanji omet predstavlja večjo parno oviro, kot notranji, lahko nastane problem s kondenzacijo.
- Če zunaj dodamo izolacijo, ki je močnejša parna ovira kot plinobeton, bodo problemi s kondenzacijo. Močnejša pomeni primerjavo produkta prevodnosti in difuzije


Porobeton ima koeficient odpora difuziji =5, akrilni ometi=80-100, silikatni in silikonski 40-60, klasični plemeniti pa 5-15... Stiropor pa ima itak faktor med 20-40... Kaj zdaj?
Jaz menim (ugibam), da do faktorja 60 ni problema. "Akrilov" pa nekako ne bi dajal v kombinacijo s porobetonom.

Začetno vprašanje glede statike... Jaz problema v zvezi s konstrukcijsko nosilnostjo ne vidim. Mogoče je več razlik drugod (razne izolativnosti, način gradnje).
#5
Citat:Jaz menim (ugibam), da do faktorja 60 ni problema
verjetno s tem misliš na difuzijo zunanje izolacije plinobetona. Lahko ti zagotovim, da pri tej vrednosti in neki običajni debelini so problemi s kondenzom.

Neke splošne formule za (ne)pojav kondenza ti ne morem dati, razen, kar sem višje že zapisal. Lahko pa kontroliram posamezen primer. Za materjale s komercialnim imenom in odstopanjem od povprečja istovrstnih materjalov moraš podati toplotno prevodnost in difuzijo.
Nimam časa - sem v penziji!
#6
Žerjavar Napisal:
Citat:Jaz menim (ugibam), da do faktorja 60 ni problema
verjetno s tem misliš na difuzijo zunanje izolacije plinobetona. Lahko ti zagotovim, da pri tej vrednosti in neki običajni debelini so problemi s kondenzom.

Neke splošne formule za (ne)pojav kondenza ti ne morem dati, razen, kar sem višje že zapisal. Lahko pa kontroliram posamezen primer. Za materjale s komercialnim imenom in odstopanjem od povprečja istovrstnih materjalov moraš podati toplotno prevodnost in difuzijo.

...jaz zadeve preverjam s programom "Ursa 4". Računsko - kondenz - se izzidejo s termoblokom vsi ometi (od teranove do akrila). Mi je pa jasno, da gre pri večini trendy fasadnih ometov za parno oviro. Ni mi znano v koliko letih bi posledično akril omet popokal...