Migaj Napisal:Ogrevanje sanitarnega bojlerja:
b-00 38
b-01 43 *na 43 stopinj, kadar pade pod 38
b-02 1 *ogrevanje SV v odvisnosti od ZT !!??? (0/1)
b-03 50 *na 50 stopinj ob 22:00
Ne vem kdaj in zakaj sem šel parameter b-02 prrestavit na vrednost 1 :oops:
Kot vidim so v tem primeru ostale nastavljene vrednosti poglavja b irelevantne. Se morda motim?
Jaz bi dal(oziroma imam):
-b02 Ogrevanje SV v odvisnosti ZT 0 (kakor mi je monter svetoval je to neuporabna/nelogična nastavitev, ki nekako tako deluje da ob toplejši T TČ pripravi še bolj toplo vodo,ker predvideva,da potrebujemo več tuširanja(poleti npr)
-b3 mi sploh ne segreva na 50 ker ne rabi saj je non stop segrevanje ob padcu na 38-43 kakor pri tebi.
-Rubrike 3 imam pa jaz nekako tako naštimane(tukaj se moraš individualno odločiti glede na okolje kjer živiš, tip sezonske zime, potrebe hiše po energije in nenazadnje na vaše potrebe. JAz osebno imam raje da se mi radiatorji hitreje segrejejo(saj TČ Daikin HT ne porabi bistveno več kwh pri višji T) in s tem prej ugasnejo TČ, posledično TČ manj časa deluje , je manj obremenjena in s tem porabi manj kwh, seveda je tudi manj vklopov in izklopov,saj segreje dovolj tople vode ,da objekt zdrži kar nekaj časa z njo. Notranjo tipalo za vklop TČ imam na programu(nočna in dnevna 22-22.5C NON STOP "zaenkrat").
3 ZT -15
ZT 10
NT 45C
NT 65C
Torej imam kar strmo premico in krivuljo, torej mi TČ hitro segreje toplo vodo in mi jo akumulira v objekt(saj imam klasično zidano hišo,tako da se tudi ne bojim drastičnih nizkih T tudi do -23C saj sem miren za kakih 12 ur sigurno če TČ nasloh neha delovat), s tem imam manj vklopov in izklopov,saj TČ deluje sproti in naakumira zidove ,stene,opeko, za trdim delom pa je dovolj stiroporja in stirodurja ter ursa volne,ki to zadržuje znotraj.
Vse T v sistemu pa redno kontroliram ,da ne bi prišlo do pregretja estriha,kjer imam izvedeno tudi delno talno gretje(zanke na 50cm vezane zaporedno za radiatorjem)). Seveda pa imam za drugi ogrevali krog nameščen mešalni ventil ,ki pripira toplo vodo-vtok in ga meša z vodo iztoka. Zaenkrat stvar zelo dobro in enostavno ter poceni deluje,kar je bistvenega pomena za uporabnika in serviserja,kateremu dam mir :lol: .
Lp, če imaš še kaj za vprašat ,kar vprašaj.
Kako imate ostali lastniki Daikin HT izvedene nastavitve in kako so vam predlagali monterji?
P.s. Aja pa všeč mi je ta tema TČ kako,kaj ,kje,... kjer lahko vse sprašujem in dodajam o TČ in nisi zaradi tega izbrisan ali neštetokrat opozarjen

)) (bravo za naslov)