Objave: 8
Teme: 1
Pridružen: Jan 2011
Ocena:
0
Imam vprašanje glede možnosti ogrevanja s toplotno črpalko. Razmišljamo da bi hišo ogrevali namesto z oljem s toplotno črpalko.
Torej trenutno ogrevamo hišo s centralno na olje. Vsega skupaj je v hiši 13 radiatorjev. Letna poraba olja znaša med 2200-2500 litrov. Za ogrevanje vode poleti se uporabljata 2 ploščata kolektorja na strehi, inštalirana pred 20 leti. Hiša je v velikosti par kvadratov več kot 200m2 in se nahaja na Gorenjskem (Cerklje).
Bi znal kdo iz teh podati kak nasvet, bi se splačalo vložiti denar v toplotno črpalko zrak/voda. . No če se rabijo še kakšni podatki, po katerih bi se dalo ocenit ali bi se splačalo vgradit TČ, bom te podatke z veseljem posredoval.
Lp, Andrej
Objave: 7496
Teme: 227
Pridružen: Mar 2008
Ocena:
0
Pri takšni konfiguraciji (radiatorji) je to malo verjetno. Kakšno temperaturo vode zdaj spuščaš v radiatorje?
211 konjev sreče v ovinkih...
[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/P/Cm/2bVKGTTq/1/r53superchargedunichr("46")jpg[/img]
JOHN COOPER WORKS evolucija
Objave: 66
Teme: 0
Pridružen: Jan 2011
Ocena:
0
Kako se meri temp. vode?Na starem ltž. kotlu imam kapilarni termometer vstavljen v tulec.Na cev pred radiat. ventilom dam naležni termometer.Ali so te meritve merodajne?ali bi moral meriti s potopnim tipalom?
L.p. Lojz
Objave: 13328
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
Ocena:
-503
Voda voda vsekakor, zrak voda v tvojem primeru ne bo najboljša rešitev.
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
Objave: 491
Teme: 4
Pridružen: Dec 2009
Ocena:
0
TČ zrak/voda za 10keur
pa kaj so se cene v 5 letih podvojile?
Objave: 491
Teme: 4
Pridružen: Dec 2009
Ocena:
0
no pa še glede na temo
kolega ima hišo modularec + ,mislim da 10cms izolacije, pa dvoslojna plasstična okna.
radiatorji !!!!!
prej imel olje, zdaj TČ zemlja-voda.
Greje takrat ko rabi toploto, torej večinoma na VT, manj na MT.
po dveh letih pravi da se mu ni splačalo menjati polja na tč, saj je poraba v eur skoraj podobna.
cifer mi ni pokazal, iz prizadetosti.
Vsaj po mojem mnenju, je bolje da imaš dobro izolacijo in talno za TČ. Pumpaš na MT.
Objave: 12059
Teme: 16
Pridružen: Mar 2009
Ocena:
27
Sploh pa ne navadne TČ na radiatorjih ki samo občasno delajo... najslabša možna kombinacija... Naj pusti da dela stalno in greje cel dan, zniža potrebno temperaturo vode pa bo veliko veliko bolje.
"Ko bom velik, bom malo manj majhen"
Objave: 120
Teme: 4
Pridružen: Oct 2009
Ocena:
0
Zdaj pa mene nekaj zanima...kako znizate T cez noc? Ker 22°C je prevec. Najprej sem imel nastavljen timer, da se ponoci TČ izkljuci za 4 ure, sam to ne pomaga, ker itak so tlaki se topli.
Zaenkrat imam v spalnici eno vejo zaprto, drugo pa na pol zaprto, pa je nekako za silo reseno. Torej kako nastavit, da je nocna T nizja od dnevne?
LP
Objave: 11281
Teme: 92
Pridružen: Jan 2006
Ocena:
5
creed...če ti je 22 preveč, nastavi takod aboš imel že čez dan manj. Dobre izoirane hiše se ne ohlajajo kar tako...da geldaš termometer akko pada temperatura....če je še talo, je segreta tudi konkretna masa, tako da...najbolje imeti optimalno temepraturo vseh 24 ur dnevno..brez nižanja.
Če pa ti jevseeno pretoplo prek noči pa izklopi ogrevanje že ob 6ih zvečer...pa se bo do 10ih estrih ohladil....samo soebno se mi zdi tako početje BV (govorim za izoliran objekt).
Objave: 12028
Teme: 18
Pridružen: Oct 2009
Ocena:
1
Citat:da se ponoci TČ izkljuci za 4 ure, sam to ne pomaga, ker itak so tlaki se topli.
Pri talnem gretju z >5 cm betonskega estriha nima smisla spreminjati temperature ogrevalne vode v smislu dan 7 noč. Bolj ima smisel izklapljati TČ ob VT (dražja elektrika), da se ob cenejšem energentu ustvari v estrihu akumulacija toplote, ki se koristi v času VT. Izklop je pred iztekom VT. Čas se določa praktično glede na zunanje povprečne temperature in še vzdržno nihanje notranje temperature. Pri takem režimu so notranje temperature najnižje zvečer - morda se splača imeti v ostalem času (po nepotrebnem) stopinjo več.
Ali se splača izklapljati TČ čez dan, ko je za TČ zrak-zrak ugodnejši režim? Izračunaj si ceno proizvedene toplote za oba primera: COP za od -5 na 28 stopinj in ceno MT ter COP od 5 do 28 stopinj in VT. Bo pa izklopljena pozno popoldne in zvečer, ko so zunanje temperature že blizu nočnim.
Nimam časa - sem v penziji!
Objave: 160
Teme: 7
Pridružen: Jan 2011
Ocena:
0
Če nam je vroče odprem raje okno kot da bi šel hladit tlake.
Lahko tudi pripreš zanko talnega. Traja pa par dni da boš ulovil pravo temperaturo.