Objave: 1368
Teme: 5
Pridružen: May 2010
Ocena:
0
Iz lastnih izkušenj vem kako se je matrala tč lansko sezono ko je bila potrebna minimalna temp 49 st. maksimalna pa 58 st pri zunanji temp -9st. (objekt še ni bil izoliran) in letos ko je zadosti 37 st. za minimalno za maksimalno še ne vem(objekt izoliran-12cm eps)-govorim za tč ON-OFF domače izdelave,z kupljenimi nimam izkušenj sigurno je pa princip isti.Ogrevanje je radiatorsko.Prepričan sem da so tč nad 50 st preobremenjene in je delovna doba sigurno krajša, kakšno tč in v kakšni pogojih bo delovala je pa stvar posameznika .Za dvostopenjsko tč(r410+r134) se mi pa zdi kot laiku da ni tako slabo-cas bo povedal svoje.
Objave: 8615
Teme: 23
Pridružen: Feb 2011
Ocena:
11
Verjetno bo šele praksa pokazala koliko se bojo te Daikin HT dvostopenjske TČ zrak zrak kvarile in koliko časa bodo vzdržale. Upam, da vasj 7-10 let brez večjih popravil. Če že kaj crkne naj raje v prvih treh letih, ko so še v garancijskem roku. Sam sem z njo zaenkrat zadovoljen.
Objave: 8615
Teme: 23
Pridružen: Feb 2011
Ocena:
11
Nastavitve
PON-PET: 5h: 23, 7h:20, 14h: 23, 23h:20
SOB-NED: 6h 23, 23h:20
T dvižnega voda: avtomatska nastavitev
nočni način je vključen, prav tako delovanje po urniku
krivuljo bom še popravljal
TSV:
22h: 52
sicer: segretje za 5 stopinj, če pade pod 38
ugotovil sem da so pri meni:
- radiatorji večimoma hladni pri dvižnem vodu pod 38 stopinj
- mlačni pri dvižnem vodu 39-42 stopinj
- topli pri dvižnem vodu 45 stopinj
- več zaenkrat še nisem probal, ker ni bilo potrebe
PS
cevi še niso vse izolirane
Poraba zaenkrat : 5-20kWh na dan za TSV in ogrevanje
Objave: 188
Teme: 6
Pridružen: Jul 2011
Ocena:
0
Ali lahko enostopenjska TČ prilagaja moč kompresorja ali deluje vedno z polno delovno močjo?
Objave: 8615
Teme: 23
Pridružen: Feb 2011
Ocena:
11
Če je inverterska potem moč prilagaja ne glede na to ali je enostopenjska ali dvostopenjska.
Seveda pod minimalno delovanje ne gre, zato se takrat za nekaj časa izklopi.
Najnižji minimum naj bi imela Estia: 10%, druge pa nekje do pod 30%.
Praviš, da imaš Daikin HT 11kW?, domnevam, da ogrevaš preko radiatorjev.
Kolikor vem in opazujem delovane svoje 14-tke, TČ deluje nekako takole.
Kompresor v notranji enoti praviloma deluje že pri nizkih zahtevah.(relativno visoka ZT).
Pri višjih zahtevah(ZT:0 stopinj ipd), pa se vključi tudi kompresor v zunanji enoti.
Oba sicer delujeta s spremenljivo močjo, kar je zelo hitro zazna.
Če imaš 'predobro' izolirano hišo in ti v prehodnem obdobju TČ zelo pogosto taktira, si nastavi urnik delovanja tako, da bo grela samo zjutraj in popoldne oz. odvisno kdaj želiš imeti toplo. Lahko pa skupaj pogledava nastavitve, ki jih imaš in jih prekomentirava oz. spremeniva in sicer nastavitve za ogrevanje sanitarne vode, urnike ogrevanja, nastavitev krivulje in mejnih vrednosti ter druge nastavitve.
Objave: 13321
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
Ocena:
-503
rentgenx Napisal:Pri vseh stvareh se ne bi strinjal ob tej razlagi . Dizel ima tudi turbino ,ki lahko eventuelno crkne in jo bencinar nima. Pa zaradi tega dizel več zdrzi na kilometrini in dalj časa kot bencinar. Ker je manj obremenjen. Seveda je dvostopenjski sistem manj obremenjen kot pa enosteopenjski,ker sta dva plina, dva kompresorja. Tudi delovanje je skoraj neslišno, sploh pa sassapo koliko Daikin HT oz. dvostopenjskih TČ si že vgradil. Za tebe(edino tebe!) pa seveda ni TČ zrak -voda če imaš radiatorje. Žal=na srečo samo ti tako misliš, pri marsikomu se je izkazalo kot posrečeno ,če ne že odlično zamenjavo!
Sicer naj pa to potrdi ,ovrze še kakšen drug strokovnjak,da ne bo samo dialog oz. povečini monolog,ki zavaja eventuelne kupce dvosistemskih TČ,...
Lp
Sem vesel, da si s svojim nakupom zadovoljen

Dejstva so pač dejstva in fizika je za vse enaka :wink: Kaskadne TČ, nisem izdelal, sem pa kar nekaj kaskadnih hladilnih agregatov za zelo niske temperature... princip je v biti do pike enak.
ps. da diesel motor v osebnem avtu zdrži več km. kot bencinski, se ne bom ravno strinjal.
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
Objave: 262
Teme: 37
Pridružen: Feb 2011
Ocena:
0
Dajte vi, ki ste TČ že videli od blizu nekaj povedat človeku, ki TČ ne pozna. Ko sem bil poleti pri nekom na obisku, je TČ lepo ohlajevala prostor okrog sebe. Poleti je to odlično ... kako pa to deluje pozimi? Skoraj si ne predstavljam, da bi hladilo in hkrati ogrevalo :-)
Objave: 262
Teme: 37
Pridružen: Feb 2011
Ocena:
0
Hvala - saj malo razumem zadeve. Pa vseeno še nekaj - mislim, da tudi pri takšnih TČ, ki se uporabljajo za ogrevanje obstaja neka možnost hlajenja prostorov (ali pa se motim?). Glede na tvojo razlago bi pričakoval, da je možno nekako preklopiti, kam naj piha mrzel zrak.
Objave: 5372
Teme: 32
Pridružen: Jun 2010
Ocena:
0
Napisal je 33kWh/24ur, torej na dan.