#1
Lani februarja smo naredili centralno in se marca vselili...do letos spomladi je vse funkcioniralo normalno....ta teden,pa smo prvič spustili toplo vodo v radiatorje(zakurili) in sem opazil,da mi en radiator v dnevni sploh ne greje!!Tam pri dovodu je samo mlačen,medtem ko so vsi drugi žareči(ja imam ga odprtega na ful).Sistem je klasičen..kurimo na drva..ogrevamo pa vodo in radiatorje..vsak radiator ima svoj dovod in odvod in so vsi vroči razen tistega v dnevni...na vseh radiatorjih so termostatski ventili...pa še nekaj sem opazil,ko smo spomladi kurili je bil pritisk,ko je bila hladna peč(25 stopinjC) pritisk na 0.5 bara,ko pa je bila peč na 70 stopinj pa 1,9 bara,zdaj pa segrejem peč tudi na 80 stopinj pa je samo 1.5 bara..mogoče ima to kaj veze?Pa še ajnliftal sem ta radiator pa mi priteče samo voda ven nič zraka!!

Ima kdo kakšno idejo kaj bi lahko bilo?Cel sistem je star 8 mesecev!!
#2
Verjetno ti je zapikala igla termostatskega ventila na radiatorju.
#3
In kako to rešim?
#4
Ne ni to,ker sem ga vzel dol pa je isto!! Cry :twisted: :evil:
#5
Si preveril če se ti igla na termostatskem ventilu podaja?
#6
na nedelujočem radiatorju in na delujočem odvi termostatski ventil povsem dol in poglej če sta obe igli iz radiatorja enako ven

Lp
#7
Citat:pritisk na 0.5 bara,ko pa je bila peč na 70 stopinj pa 1,9 bara,zdaj pa segrejem peč tudi na 80 stopinj pa je samo 1.5
Nisi povedal, koliko je pritisk sedaj v hladnem stanju. Raztezna posoda je verjetno montirana taka kot kupljena - pritisk plina v njej je verjetno 1,5 bar? Koliko etaž zajema sistem centralne?
Nimam časa - sem v penziji!
#8
Ko je hladna je isti pritisk,ampak ko je vroča pa je 1.5 bara...sem povečal pritisk vode na 1 bar,pa je tudi bil pritisk,ko je bila vroča peč na 1.5 bara!Sistem zajema samo pritličje in to 9 radiatorjev od tega ena lojtra(kopalnica) in en mali radiator na hodniku!!Lansko sezono pa mi je delalo normalno.Sem pa ga probal ajnliftat ,ko je bila peč hladna in vroča..pa nič,samo voda teče ven in to čista ne da bi bila kaj umazana ali rjava!...ni mi jasno kaj bi bilo!!
#9
Dokler imaš pritisk v hladnem stanju več kot 0,3 bar ter v vročem stanju manj kot 2,5 bar, je s pritiskom vse v redu.
Nimam časa - sem v penziji!
#10
Ok..to je super..kaj pa bi te lahko bilo narobe?
#11
Kak dugo de tak, de vredi.
Nimam časa - sem v penziji!
#12
Nekje v sistemu je še vedno zrak, zato tlak toliko niha. Moj nasvet zapri vse ostale radiatorje in pusti v delovanju samo tega, ki ne greje. Napolni sistem do 2.5 bara in odzračuj samo ta radiator.
Bodi vztrajen saj zrak ne bo kar takoj pripotoval do radiatorja. Ko zaključiš to fazo zakuri peč in še vedno pusti vse ostale radiatorje zaprte, ko pa se bo ta ogrel pa odpri še ostale in problem bo izginil. Pri polnjenju sistema pa pazi da ti zrak iz cevi s katero polniš ne pride v peč.
#13
Sem stočil ven eno vedro vode pa še vedno nič!!Sem zaprl vse radiatorje razen tega v dnevni ter zakuril na 90 stopinj in nič,potem pa sem odprl radiator v otroški in je bil takoj vroč..sem pa opazil da sta pa obe dovodni cevi(dnevna in otroška) žareči,ampak radiator pa je vroč samo v otroški!!!Kaj bi bilo to? Cry :evil: :twisted:
#14
Možakar, kaj pa tisti drugi ventil, tisti spodaj, t.i. zaporni ventil!?! A je odprt, ker če ni, potem dušiš pretok skozi radiator in posledično je le ta seveda "mrzel"??!!
#15
Da dopolnim, v kolikor imaš na radiatorjih spodnje priklope, t.i. H ventile, prav tako preglej prepustnost vode, dvižni vod-topli vod, je ponavadi na notranji strani radiatorja, tako da odvij tisti krom čep, nato v roke inbus ključ in odviješ.