Pozdravljeni.
V prihodnosti bomo uredili mansardo-knauf stene in strop.
Problem, ki me muči: kako preprečiti toplotni most,
požarnega zidu (del zidu med stropom in slemenom)
Ali bi bilo v redu, če izolacijo med špirovci položimo do slemena,
na strop mansarde pa še eno lago izolacije.
Kako je v tem primeru z kondenzacijo...
Prosim za pomoč
Objave: 12059
Teme: 16
Pridružen: Mar 2009
Ocena:
27
na strop se položi samo direktno na strop, nič višje po špirovcih. Zunanje zidove (domnevam da je to to) pa lahko dodatno oblečeš z dodatnim pasom izolacije ob zidu (tako kot je balkon oblečen v izolacijo).
"Ko bom velik, bom malo manj majhen"
Objave: 12028
Teme: 18
Pridružen: Oct 2009
Ocena:
1
Citat:kako preprečiti toplotni most,
požarnega zidu (del zidu med stropom in slemenom)
Izolacijo polagaš poševno med špirovce in nato ravno po stropu. Nad ravnim delom stropa ne sme biti izolacije med špirovci. Požarni zid, pa tudi druge zidane stebre, dimnik, ki gredo skozi strop, je treba nad izolacijo izolirati vsaj še 80 do 100 cm visoko z obeh strani - običajno enako kot zidano fasado.
Nimam časa - sem v penziji!
Objave: 8
Teme: 3
Pridružen: Jan 2011
Ocena:
0
Hvala za vse nasvete
Žerjavar, praviš, da naj požarni zid izoliram
še 1m nad ravnim stropom.
Nad požarni zid(med zid in deske ostrešja) smo dali 10cm stiroporja,
sedaj pa me moti, da je površina požarnih zidov dosti večja
od površine, ki smo jo izolirali.
Ali naj izoliramo celoten požarni zid (smiselnost glede toplotnih izgub, s čim izolirati z malimi stroški....)?
Objave: 12028
Teme: 18
Pridružen: Oct 2009
Ocena:
1
Citat:naj izoliramo celoten požarni zid (smiselnost glede toplotnih izgub
Požarni zid, ki teče skozi izolacijo stropa je tik nad stropom tako mrzel, koz zunanji zrak, 20 cm nižje pa bi naj bil tako topel, kot je notranji zrak. To je močan toplotni most, podobno, kot je betonska plošča podaljšana v balkon, kjer ni nobene izolacije, fasada pa je dobro izolirana. Tako, kot se balkon oblaga od spodaj, od strani in tudi od zgoraj, je treba izolirati tudi požarni zid. Rekel sem, vsaj 80 cm - dosti bolje, če vsega, obe strani in zgoraj.
Poceni rešitev? Morda 10 (15) cm (steklene, kamene, ...) volne v plošči lepiš na zid. Na podstrehi, kjer ni vetra, ni potrebno nobeno prekrivanje, zaključni sloj in podobno.
Nimam časa - sem v penziji!
Objave: 173
Teme: 26
Pridružen: Nov 2009
Ocena:
0
Je požarni zid predviden po projektu oz. potreben? Če ne, je najbolje, da ga podreš toliko, da prideš pod izolacijo....
LP,
Grega
Objave: 195
Teme: 7
Pridružen: Aug 2008
Ocena:
0
In če bi požarni zid naredil iz siporeksa? Potem verjetno ne bi bilo treba oblagat z izolacijo.
Objave: 158
Teme: 19
Pridružen: Mar 2011
Ocena:
0
Na izolacijo dimnikov sem čisto pozabil. V kaj ste jih oblekli.