Sam se bi raje odločil za drugo saj se mi zdi, da je nizkotemperaturna prva se mi zdi, da ni če se motim me naj kdo popravi.
Kot sem omenil naj bo peč nizkotemperaturna, pa da je še kakšna regulacija npr. da dela po krivulji saj se na ta način dodatno nekaj privarčuje.
LP
Objave: 4477
Teme: 98
Pridružen: Feb 2006
Ocena:
4
Več ti bo kak Telmos ali drugi stručko povedal, a za intercalovo lahko povem da je nizkotemperaturna. Več ne vem, se mi pa zdi ena in druga precej močna - 30kW je precej oziroma polna kapa za hišo z 200 kvadrati brez izolacije. Res rabiš tako močno?
LP,
Samojed
Objave: 3972
Teme: 21
Pridružen: Jan 2007
Ocena:
73
30kW je malce dosti za navedeno kvadraturo, če je le količkaj izolirana bajta.
Sicer pa glede pečk: malo japk in malo hrušk, pa še kaka buča navrh.
Kak kompot bo iz tega?
Rondo4 je 4-členska pečka z bojler inkluziv. Cena pa je bolj primerna 3-členski Estellki brez bojlerja. Vsekakor pa za ta dinar brez gorilca.
Euroline je kot razumem prospekt brez bojlerja. Je v ceni gorilec? Če je, bi razmišljal o njem, če ni, pa...
Sime podaja izkoriste kotlov, Intercal ne najdem.
Nizkotemperaturno: ok, trot kakršen sem, še dandanes ne poznam točne definicije kaj sploh NT je.
A pod nekih 45°C že zaradi TSV nekako ne moreš, za potrebe ogrevanja pa menda poznamo mešalni krog/ventil (s pripadajočo regulacijo seveda).
Simetov kotliček pa po mojih opažanjih prav nič ne rjavi ko dela na 40÷45°C, s tem da predpostavim, da je ulitek enak kot pri moji estelki.
Stručkoti od prakse, na plan! :wink:
Objave: 7
Teme: 2
Pridružen: Sep 2011
Ocena:
0
Glede moči peči... hiša ima bivalne površine le 86 m2. Torej je odveč tako močna peč, če prav razumem?
Hiša ima tudi izolacijo.
Objave: 3972
Teme: 21
Pridružen: Jan 2007
Ocena:
73
Če je ta hiška na Babnem polju niti ni tako hudo premočna, ako pa je nekje v toplem primorju pa bo najbrž kakih 20kW kronično neizkoršiščenih.
Čeprav je naša Kokoška tako majhna, da jo z avtom prevoziš v rezervi, pa je kljub temu zelo razgibana kar se podnebja tiče.
S tako skopimi podatki ne bo uporabnih nasvetov.
Ampak če se tebi ne da konkretno opisat dejanskega stanja, potem ni za pričakovat da bo karkoli odgovorjenega sploh pravilno.
Kristalne krogle pa so na remontu, saj imajo vsi servisi zanje sezonsko znižanje.
Objave: 73
Teme: 3
Pridružen: Nov 2008
Ocena:
1
jaz imam sime estele 4 od leta 2003. bajta na goriškem, ogrevamo cca 200 m2, mogoče nekoliko manj, bajta neizolirana. peč je dovolj močna tudi v hudi zimi. (gorilec rielo guliver 3).
tempeaturo imam nastavljeno na 60 stopinj, tako da peč ne gre nikoli nad 70 stopinj. Voda gre iz peči direktno v radiatorje brez kakih mešalnih ventilov, dvigov povratka ali kake druge šare, pač sila enostaven sistem, ki pa funkcionira ves čas brez ene okvare...edino vsaka 3 leta menjava šobe in nastavitev gorilca in čiščenje peči.
Bojler imam ločen 160 litrov.
za zdaj ne morem reči nič slabega o tej peči in gorilcu, tudi poraba olja ni velika, v bistvu gremo skozi zimo in čez poletje za ogrevanje sanitarne vode z okoli 1500 do 1700 litri kurilca.
druge peči ne poznam.
Objave: 7
Teme: 2
Pridružen: Sep 2011
Ocena:
0
Verjetno je pomemben podatek ta, da imamo kurilnico v kletnih prostorih, bivalni prostori so eno nadstropje višje. Hiša je od zunaj izolirana, bivalna površina je le v eni etaži - pritličju, približno 90 m2.
Objave: 3972
Teme: 21
Pridružen: Jan 2007
Ocena:
73
Prvi stavek sploh ni pomemben.
Kvadratura, izolacija (od zunaj je napisano da je, ne pa kako; kaj pa navzgor? kakšna okna?), lokacija (sem že vprašal, pa ni podano) + lega (sončno/senčno, na prepihu...), obstoječa peč in sezonska poraba (brez poletnega gretja tople vode!), način ogrevanja (talno/radiatorji)....
To so pomembni podatki, ne pa kako dolgo si že poročena :wink:
Objave: 28
Teme: 7
Pridružen: Sep 2011
Ocena:
0
Lastim si Intercalovo peč. Uporabljam jo 12 let, do sedaj nobenih težav. Gorilec imam Bentone.
Razmišljam pa, da bi zaradi astronomskih cen kurlica nadgradil kurilnico z pečjo ne pelete.
Objave: 3972
Teme: 21
Pridružen: Jan 2007
Ocena:
73
Kakšne pa so sploh lahko težave pri oljnih pečeh?
Pa ne težave z gorilcem ali zaradi nevzdrževanja, ampak samo težave s pečjo.
Je katera litoželezna spustila potoček prej kot v 15 letih? Je to naredila varjena pločevinasta?
Objave: 4477
Teme: 98
Pridružen: Feb 2006
Ocena:
4
Ko sem se sam zanimal je bila tudi Optima v izboru. Ne vem, meni se je zdela kot kopija buderusa. Po mojem z nobeno od naštetih ne moreš dosti zgrešiti. Še vedno pa imam pomisleke glede moči - če ste s kombiniranim kotlom porabili do 2000 litrov, bi s katerokoli od naštetih porabili do 500 litrov manj verjetno. Glede na relativno majhno kvadraturo, na 8cm izolacije in da bodo še okna zamenjana, bi sam gledal peči okrog 25kW; recimo na pamet - Intercal E28 ima deklarirano moč 26 do 30kW - se jo nastavi na tistih 26kW in je polna kapa. Ali pa katerokoli z močjo nekje med 22 in 28 kW. Naj še kak stručko poda oceno, jaz sem ocenil na oko, brez izračunov.
Koliko časa pa je pri sedanji peči deloval gorilec - se je vsake pol ure vklopil za 5 minut, ali se je vklopil in dolgo delal?
LP,
Samojed
Objave: 7
Teme: 2
Pridružen: Sep 2011
Ocena:
0
Hvala za odgovor.
Glede gorilca... ko se je vklopil, je dolgo delal.