Malo po vrhom, na najvišji stranski prirobnici zalogovnika.
Na samem vrhu zalogovnika (kapa) imam dovod vroče vode iz kotla.
Objave: 319
Teme: 0
Pridružen: Dec 2009
Ocena:
0
Shema je ista, samo kaj ji fali ena mešalna veja katera za tvoj problem sploh ni bistvena. Tvoj problem je pa ta da sanitarne vode ne boš ogreval dokler v zalogovniku nebo dosežena minimalna temperatura in med drugim dokler temperatura zalogovnika ne bo dovol visoka da se bo regulatorju zdelo smiselno ogrevati sanitarno vodo. Bolj smiselno bi bilo uporabit regulacijo po moji shemi in dodat en cmp25 za drugo mešalno vejo, sgc35 pa prodat. problem je ker v tvoji shemi regulator ne ve da je peč ogreta da bi lahko grelo vodo ker mu je izvor toplote hranilnik.
Objave: 340
Teme: 39
Pridružen: Dec 2009
Ocena:
0
Tipalo T3 imam jaz potopno v zalogovniku. Saj ravno v tem je problem. Najenostavnejša rešitev bi bila premik tipala iz zalogovnika na naležno na cev iz peči, vendar kaj bi se dogajalo potem:
Zvečer bi zakuril - celo noč bi vse delalo brez problema - zalogovnik bi se napolnil - do tu je vse Ok.
Nato pa bi zjutraj bila hiša mrzla, saj bi regulator meril temperaturo na cevi, ki gre iz peči v zalogovnik in ta cev bi bila mrzla, saj bi ogenj že ugasnil. Zalogovnik pa poln tople vode!!!!!
Delam ko ostali spijo
Objave: 1152
Teme: 8
Pridružen: Dec 2010
Ocena:
0
ja, potem sem si narobe razlagal na kaj se nanaša tvoj 'točno tako'. :wink:
Objave: 16706
Teme: 48
Pridružen: Apr 2008
Ocena:
49
SGC35 je huda žival samo za varovanje povratka.
Kakšno shemo imaš tam?
Mogoče bi lahko tega porabil za ogrevanje bojlerja z pečjo.
Oz. z dodatnim relejem, bi lahko bojler grel na oba vira, odvisno od tega, v katerem je toplota.
Itak so te variante z zalogovniki kot vmesnimi členi malo posiljene. Zalogovnik naj bi odjemal presežke, ne pa da je prvi na vasi.
Koliko konjev rabiš, da premakneš enega osla!!??
![[Slika: 18-09-2024-14-01-01.jpg]](https://i.postimg.cc/JhNTy8Zp/18-09-2024-14-01-01.jpg)
Verjeli ali ne, 570 ni dovolj!!!!
Objave: 340
Teme: 39
Pridružen: Dec 2009
Ocena:
0
Ja če bi hotel porabiti ta dva regulatorja, ki jih imam sedaj in izkoristit toplo vodo iz peči bi bilo potrebno WDC20 nastaviti po shemi 414b. Na ta način bi lahko takoj koristil energijo iz kotla. Problem je, ker ta shema zajema samo en mešalni krog.
Katero shemo bi moral izbrati na SGC-ju, da bi tega uporabil za drug mešalni krog. Je to sploh možno?
Še bolj enostavno pa bi bilo, če bi obstajala shema za WDC20 kjer bi bila zajeta dva ogrevalna mešalna kroga in varovanje povratka - brez grelnika sanitarne vode. Sanitarno vodo bi grel preko SGC35. Vendar taka shema ne obstaja.
Predlagani CMP25 za razširitev pa je zelo drag >300€.
Po moje bi bilo najbolje, da naredim iztok na vrhu, potopno tipalo pa spremenim v naležno na plehu in zadeva bo rešena.
Delam ko ostali spijo