#16
matofill Napisal:Pretiravaj ????

Si malo pozabil, da se plošča ali pečica tudi greja ???? Govorim o kablu med pečico / ploščo s katero sta ta dva aparata priklopljena na vtič v steno in ne govorim o kablu položenem v steni !!!

Kot je že bilo rečeno. Šalabajzerstvo.
#17
Ste se pa razpisali z nasveti, da je kar hudo in človeka strašite čisto brez potrebe. Kot da sploh ne bi slišali za faktor istočasnosti. Če ni možnosti pripeljati še en tokokrog, se pač omenjene stvari priključi na obstoječega. Če je dovod 2,5mm2 in če so na koncu vtičnice, se varuje z 16A varovalko. Uporabnik se mora zavedati, da ima omejene možnosti in da pač vsega naenkrat ne more uporabljati. Če se ne, ga bo na to spomnila varovalka.
#18
Fino a ne? Ko kuhaš juho, si po pripravi mesa ali zelenjave v kuhinji splakneš roke in se vklopi bojler - puf in konec. V "renoviranem" stanovanju in z novo kuhinjo. Res komot, ni kaj. In ko se to zgodi 10-tič, gre tudi avtomatska varovalka k vragu, pride nov šalabajzer k hiši in vgradi 20A varovalko. Potem sta pa scenarija samo dva - ali vsako nedeljo kličeš dežurnega na elektro da zamenja "pancarko" (cca 50€), ali pa juho skuhaš na žerjavici pogorišča. Neprecenljivo, za vse ostalo pa rabiš mastercard.
LP,
Samojed
#19
Samojed Napisal:Potem sta pa scenarija samo dva - ali vsako nedeljo kličeš dežurnega na elektro da zamenja "pancarko" (cca 50€), ali pa juho skuhaš na žerjavici pogorišča. Neprecenljivo, za vse ostalo pa rabiš mastercard.
Poglejmo primer: V hišni omarici imate 10 varovalk po 10A, se pravi, da imate vso napeljavo sigurno dobro varovano pred preobremenitvijo, pa se kljub temu lahko zgodi da pregori pancerka 35A. Pomislite malo kdaj lahko pancerka crkne, predno strašite človeka kaj vse se mu lahko zgodi ob pripravi nedeljske juhice na omenjeni kuhalni plošči.
In zakaj ne bi smel 2,5mm2 varovati z 20A če je na koncu fiksni priključek? Še vedno lahko pod pult montira 10A ali 16A varovalko za 2 vtičnici. Rešitev seveda ni idealna je pa mogoča.
#20
Varovalki pod pultom?
Sem v dilemi, bi se smejal, dejansko pa je za zjokat.
Varovalka varuje instalacijo, torej vodnike.
Ne glede na to, koliko 6A varovalk imaš pod pultom, do pulta imaš 2.5mm^2 kabel, ki ga varuješ z varovalko v omarici. In za 2.5 je v hišnih instalacijah predvidena 16A varovalka.

Pogojno se vodnik takega preseka lahko varuje z 20A varovalko, a če je že v osnovi zadeva narejena na šalabajzerskem temelju, kdo na tem svetu ti bo požegnal 20A varovalko na neznano instalacijo???
Jebela, pa niso to heci, no!

16A je cca 3700W. To je na razpolago. Če gre za navadne talilne varovalke ali avtomatske vsaj C, je nekaj kratkotrajne rezerve, a na to ni preveč za računat na dolgi rok.
Bojler je 2000W.
Pečice imajo priklopno moč 3500W. To je res max. moč z vsemi grelci, a pod 2kW pri "običajni" peki kuri malokatera.
Kuhališča so nekje 1400 do 2500W (vsako!), powerboost zadevo dvigne še za polovico.
Kaj torej lahko delaš istočasno? Kljub temu, da se grelci ogreti intervalno vklapljajo/izklapljajo?

Le dve rešitvi sta, ena je kuhališča na plin (povprašajte malce lokalne trgovce, če sploh še kaj prodajo plinskega), druga in edina racionalna pa je dovod dodatnega napajanja, torej če ima stanovanje 3f priključek vsaj še eno žico z druge faze, ali pa v primeru 1f priključka vsaj še en cel 3-žilni kabel. Vse seveda 2.5mm^2.
#21
Se dopolnjujem (ne morem več urejat prejšnjega prispevka):
Pečice res ni omenjene, hladilnik pa sicer ne kuri več kot 100W, a ne pozabit na zagonski tok kompresorja, ki je več kot 10x, torej za kako sekundo zadeva potegne dober kW.
Če boš ujel pravi tajming (5 minut delovanja električnega kuhališča na 1800W, dve minuti delovanja bojlerja in nato še vklop hladilnika) bo avtomatska varovalka najverjetneje izklopila. Če pa bo poleg navedenega hkrati v uporabi še drugo el. kuhališče, pa je mrk zagotovljen.
#22
napeljava, bi bila lahko že položena
#23
Še moja dilema. V hiši imamo 16A varovalke, še tiste stare, na kremenčev pesek.

V prostoru, kjer bo kuhinja sta torej 2 varovalki po 16A. A lahko pričakujem probleme, če bo na eno varovalko priklopljena pečica, hladilnik ter pomivalni stroj na drugo pa indukcija ter napa ter občasno še kak drug mali gospodinjski aparat, npr. mikrovalovka.

Verjamem, da ni najboljše, ampak vseeno bi bil vesel konkretnega nasveta, kako zadeve priklopit.
#24
"V hiši imamo 16A varovalke, še tiste stare, na kremenčev pesek." Dobra!!

Če boš priključil tako kot si napisal, bo delovalo, če boš posvetil nekaj pozornosti sočasnosti.
Pečica ima priklučno moč (max. porabo) nekje 3-3,4 kW in bo skupaj s hladilnikom lahko sobivala. Ko boš pa sočasno še vključil pomivalca, bo poraba presegla verjetno mejo, določeno z varovalko.
Enako velja tudi za indukcijo in mikrovalovko (ki okoli porabe ni mali gospodinjski aparat).
Če bo torej 'po pameti', bo vse ok.
Če starih varovalk ne moreš zamenjati z avtomatskimi odklopniki, kahko kupiš tudi avtomate z navojem, ki jih uviješ namesto starega okova in varovalnega elementa. Le cene teh so malo ohoho.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.conrad.si/Avtomatska-varovalka-z-navojem-16-A-SPL-16.htm?websale8=conrad-slowenien&pi=612936&ci=SHOP_AREA_17392_0217531">http://www.conrad.si/Avtomatska-varoval ... 92_0217531</a><!-- m -->
Mi o avionu, pilot iz gozda....
#25
Ali imaš na nasprotni strani stene tudi kakšen (tvoj) prostor? Sprašujem zato, ker bi potem steno enostavno prevrtal in "ukradel" tokokrog iz sosednjega prostora. Skoraj ne morem verjeti, da je v kuhinji na eni steni edinole en priključek (vtičnica). Če že rihtaš kuhinjo, uredi še elektriko, da bo tako kot mora biti.
#26
Ta prostor je bil načrtovan kot dnevna soba, zato je z elektriko kakor je. Prostor, kjer bi prvotno morala biti kuhinja, pa je v sosednji sobi, ker smo tudi vodo samo prestavili.