PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Tlaki, izolacija in ostrešja Sušenje estriha (sušilci)

Ocena teme:
  • Glasov: 0 - Povprečje: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
#1
Pozdravljeni

Konec meseca maja smo vgradili klasični estrih debeline 5 cm, samo v enem delu hiše saj gre za adaptacijo. V soboto sem priključil talno, tako da bi opravil proceduro pred polaganjem talnih oblog. Včeraj pa sem si sposodil merilnik vlage in izmeril površinsko vlago estriha. Merilnik je pokazal 32% vlago. Sedaj me zanima, v kolikšen času je realno posušiti estrih, če bi uporabil sušilce? In vprašanje je še kako močan sušilec izbrati? Odločam se o nakupu sušiilca, saj mii občasno pride voda v klet in bi ga tam tudi uporabljal. Končna obloga na estrihu bo parket, (dopustna 2% vlaga).

lp
#2
primozb2005 Napisal:saj mii občasno pride voda v klet

Končna obloga na estrihu bo parket, (dopustna 2% vlaga).

lp
[img]httpunichr("58")//i237unichr("46")photobucketunichr("46")com/albums/ff114/berghaus/imagesunichr("46")jpg[/img] [img]httpunichr("58")//i237unichr("46")photobucketunichr("46")com/albums/ff114/berghaus/Giff/kelly3unichr("46")gif[/img]
#3
nekaj ni v redu...v dveh mesecih bi moral biti estrih suh ko poper.

Si siguren da merilec kaže pravilno?

oz. ste prostor, kjer je bil položen estrih zračili?

Ne vemno...končne oblopge se običjno začne polagati nekej po 4 tednih (oz. od tu naprej)...tu pa je govora o 8 tednih ter nenormalno visoki vlagi etsriha.
#4
vincent Napisal:nekaj ni v redu...v dveh mesecih bi moral biti estrih suh ko poper.

Si siguren da merilec kaže pravilno?


primozb2005 Napisal:saj mii občasno pride voda v klet


Primož, prvo treba poštimati ulet vode v klet, potem razmišljati kako naprej.

Pa doma pozdravi.
#5
Pa še eno pojasnilo za nas:

Saj ta soba z estrihom o kateri govoriš ni v kleti, kajne?
#6
Voda v kleti in estrih sta ločeni zadevi, kakor to razumem.

Opravičuje nakup sušilca, ker mu občasno pride voda v klet in bi ga še tam kdaj uporabil. Seveda po tem, ko bi dokončno posušil estrih.

Vsaj tako jaz razumem.
#7
Big Grin ne ta soba ni v kleti.
Bom poskušal še enkrat razložiti

1.Soba v kateri je vgrajen estrih je v drugem nadstropju. V prvih dveh dneh po vgradnji estriha sobe nisem prezračeval (navodila estriharja), kasneje do sedaj pa sem jo prezračeval v nočnem času in tudi v dnevnem času, če le ni bilo zunaj prevelike vročine, drugače pa sem imel čez dan okna zaprta, drugače bi imel v hiši 30 stopinj. V tem vmesnem času sem ravnal stene, brusil, belil, skratka sem malo migal.

2.Klet bo sanirana naslednje leto, ko bom odkopal hišo uredil drenažo in hidroizolacijo. Na našem področju imamo zelo nizko podtalnico, tako da ob malo večjem deževju voda prodre v klet. Problem rešujem sedaj tako, da imam vgrajeno potopno črpalko in nivojsko stikalo, ki vdržuje minimalno višino vode v kleti. Če črpalke nebi uporabljal bi višina vode dosegla tudi do 50cm. Torej sanacija kleti je predvidena.

Sušilec zraka bi v kleti uporabljal samo po potrebi to se pravi v obdobju ko je voda prodrla v klet in je bila že izčrpana iz kleti.

Meritev sem izvedel s hoby merilnikom vlage namenjen za merjenje vlažnosti lesa.


-Zanima me predvsem v kolikšnem času lahko posušim estrih s trenutnega stanja 32% do potrebnih 2% ob predpostavki, da talno obratuje?
-Kakšno kapaciteto sušilnika je smiselno kupiti za sušenje estriha in da ga bom lahko uporabljal tudi v kleti (volumen sobe z novim estrihom 100m3, volumen kleti pa 50m3)?

lp
#8
Moje mnenje: merilnik ni pokazal prav!

Po dveh mesecih mora biti estrih suh (nikakor ne more imeti 32 % vlažnosti...ne rečem..če bi pokazal kakih 4 - 6 % bi se še dalo pogovarjati..samo tole ne štima).
#9
Primož, potem je vse jasno........zamenjaj merilec.

Ni variante, da ob zračenju po dveh mesecih nakaže tako velik procent. Al je pa čisto slučajno ravno tam nekdo polil pir, predno si odmeril.....
#10
meritev sem izvajal na različnih točkah in je bil rezulatat meritve podoben. Bom zamenjal merilnik in sporočim kaj sem nameril.

Hvala zaenkrat za pomoč

lp
#11
primozb2005 Napisal:-Kakšno kapaciteto sušilnika je smiselno kupiti za sušenje estriha in da ga bom lahko uporabljal tudi v kleti (volumen sobe z novim estrihom 100m3, volumen kleti pa 50m3)?lp
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?t=34873">viewtopic.php?t=34873</a><!-- l --> <!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?t=26257">viewtopic.php?t=26257</a><!-- l -->
211 konjev sreče v ovinkih...
[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/P/Cm/2bVKGTTq/1/r53superchargedunichr("46")jpg[/img]
JOHN COOPER WORKS evolucija
#12
primozb2005 Napisal:meritev sem izvajal na različnih točkah in je bil rezulatat meritve podoben. Bom zamenjal merilnik in sporočim kaj sem nameril.

Hvala zaenkrat za pomoč

lp


:roll: :roll:

Ne rabiš merilca menjat ............. samo navodila si preberi! :wink:

Običajno merilnik POKAŽE neko vrednost - odvisno od modela.
To prikazano vrednost potem v tabeli prevrednotiš v dejanske % vlage.

Sicer pa ........ 1cm / 1 teden.

Julij je bil res moker in vlažen, ampak to ne bi smel biti razlog. 32% vlage pa sigurn nimaš v estrihu. Še posebej, če si pravilno izvedel protokol zagona talnega gretja!
#13
Tud slučajno ne drži 1cm en teden! Mogoče 1cm 1mesec. Vsaj po mojih izkušnjah je tako. Pa so bila okna vedno odprta in vedno je bil prepih skozi prostore. Po dveh mesecih je še vedno 3 procente vlage, tako, da sem si sedaj izposodil sušilce. V enem dnevu se v eni sobi natoči okoli 10 litov vode. Sem pa tudi jaz upošteval tezo 1cm en teden, sedaj bodo pa problemi pri selitvi zaradi tega.
#14
Pri sistemu izsuševanja s talnim ogrevanjem kar pozabi na 1cm/mesec. Razen če je tlak sredi barja, pod Sveto Ano. Brez zidov.
#15
V mislih sem imel naravno sušenje brez talnega.
1 2
Iskanje po temi