No sedaj imam vgrajeno sanitarno cirkulacijsko črpalko Grundfos Comfort UP 15-14,
pa samo delno preprečuje naravno cirkulacijo, v času, ko te ne želim. :mrgreen: :roll: Confusedhock: :oops:

kaj narediti?
#62
Ali je vgrajena nepovratna loputa za črpalko? To bi moralo preprečevati samodejno kroženje, boljša izbira bi bila črpalka BUT, ki ima temperaturni senzor, je pa najbrž dražja.
#63
A nepovratna loputa za sanitarno črpalko preprečuje naravno cirkulacijo (v isti smeri?)?

Na Grundfos.si so mi telefonsko zagotovili, da je sanitarna črpalka načeloma že sama preprečuje naravno cirkulacijo, čez, da je prav zato namenjena. :oops: :? :mrgreen:

PS
Serija BUT ponuja termostat s katerim lahko nastavite želeno temperaturo in pa časovnik, ki omogoča nastavite želene obratovalne ure oziroma termina.
#64
nepovratni ventil je obvezen element vsake cirkulacije, ce zelimo prepreciti naravno cirkulacijo. Serijsko vgrajenega nima nobena crpalka.
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
#65
In kaj je zdaj treba vgraditi:
nepovratni ventil ali nepovratno loputo in kam? -pred ali za sanirarno črpalko gledano v smeri proti bojlerju (cirkulacija namreč potuje v smeri proti bojlerju).

PS
a sta nepovratni ventil in protipovratni ventil različna beseda za eno in isto?
#66
Katerega je potrebno vgraditi?
A takega?

PS
Cirkulacija dela hitro in na zahtevo, žene jo cirkulacijska črpalka.
Ko cirkulacijska črpalka ne dela, je potrebno preprečiti rahlo naravno cirkulacijo(izgube).
#67
Dobro bi se obnesel tudi sifon, ki bi preprečil naravno cirkulacijo. Dolžina cca 20 cm.
#68
A ne bi vgraditev sifona preprečila cirkulacijo tudi takrat, ko bi to želeli?
#69
Migaj Napisal:A ne bi vgraditev sifona preprečila cirkulacijo tudi takrat, ko bi to želeli?


Onemogočilo bi termično kroženje vode, medtem ko bi ob delovanju črpalke krožni tok deloval. Tudi jaz imam "nenamerno" narejeno tako, saj se mi s peči - bojlerja (cca 90 cm višine) najprej spustijo cevi za toplo vodo v tlake (torej cca 90 cm nižje), tako da brez črpalke pri meni ni krožnega toka. Imam pa krožni tok rešen tako, da grejem vodo v bojlerju na cca 45 C, črpalko pa vklapljam s programsko uro, torej ko sem "predvidova" doma in rabim toplo vodo.

LP
#70
Črpalka za cirkulacijo vode wilo TT ima vgrajeno tako loputo kot tudi kroglični ventil.
<!-- w --><a class="postlink" href="http://www.telmos.si">www.telmos.si</a><!-- w --> - enostavne rešitve so vedno najboljše!
#71
Aha, podrobnejše informacije za [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")wilounichr("46")si/cps/rde/xchg/sl-sl/layoutunichr("46")xsl/1890unichr("46")htm]Wilo Star Z 15 TT[/url]
#72
[url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")mimovrsteunichr("46")com/artikel/3780199340/obtocna-crpalka-za-sanitarno-vodo-grundfos-comfort-up-15-14-but-80]Grundfos Comfort UP 15-14 BUT 80[/url]
Telmos, hvala za prispevek. Kaj v praksi pomeni omejitev: Najvišja tlačna višina 1,4 m ???
#73
Verjento bi bilo lepši izraz tlačna razlika... Smile

To niso črpalke za tlačne razlike (prečrpavanje na višji tlak - nivo) ampak za omogočanje pretoka ... Ker je voda okrog in okrog je pomemben predvsem pretok, vse ostalo pa je tlačni upor cevi (trenje in turbolenca tekočine ob steno), kateremu je namenjen ta podatek....

Bolj poenostavljeno ne znam povedat... Smile

Sicer lahko uporabiš za gravitčno zaporo katerokoli nepovratni ventil...


l.p. Jože
#74
Ima kdo izkušnje z UP 15-14 BA [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")grundfosunichr("46")com/products/find-product/comfortunichr("46")html[/url]?
Analizira porabo za 14 dni in se potem prilagaja urniku uporabe.

lp, B
#75
Dolžina obtočnega voda od bojlerja do kuhinjske pipe znaša cca. 18metrov in nato nazaj še 18 metrov, to pomeni skupaj 36metrov. Ali je normalno da moja obtočna pumpa Grundfos UP 15-14 BUT, rabi slabo uro, da vodo tako zacirkulira, da mi v kuhinjski pipi takoj priteče topla voda. Sem testiral tako, da se mi vklopi zjutraj uro pred bujenjem in je voda bila takoj topla, ko pa sem nastavil na pol ure pred bujenjem, pa je bila najprej še mrzla. Sicer imam kroženje naštimano samo samo 1xdnevno, to je zjutraj, kot sem prej napisal.

Je pa pumpa priključena tako, da vleče vodo iz stene (obtočni vod) in jo vrača v bojler.