Objave: 788
Teme: 9
Pridružen: Mar 2011
Ocena:
0
odvisno od terena. pri meni je bolj ilovnat teren, tako da smo izvedli takole:
izkop
nasutje 30cm utrjenega tampona
podložni beton - nearmiran C8/10 (izvajalcu olajša vezavo armature za temelje)
armatura in opaž - pazi na preboje za kanalizacijo in ostale napeljave!
temelji višine 70cm - armiran beton C25/30
izdelava osnovne kanalizacije; jašek v objektu in cev ven ter povezava na zgornje nadstropje; obbetoniranje cevi!
zasutje s tamponom; utrjevanje po plasteh (ne pozabi na cevi za elektriko, vodo, TČ, deževnico, telekomunikacijo,...)
opaž in armatura za temeljno ploščo
temeljna plošča 14 cm - armiran beton C25/30
Objave: 14
Teme: 3
Pridružen: May 2011
Ocena:
0
V kratkem bomo naredili temeljno ploščo. Najprej se naredi izkop in se zadeva utrdi s tamponskim nastutjem (valjanim po plasteh), kot si rekel. V tampon bomo nato dali inštalacijske cevi in jih obetonirali - predlagam, da dobro premisliš kaj boš potreboval, da česa ne pozabiš.
Sledi podložni beton, dve plasti toplotne izolacije, med kateri bomo položili hidroizolacijo. Na vrhni sloj toplotne izolacije pride PVC folija, da cementno mleko ne teče na toplotno izolacijo.
Na vse to položiš armaturo in vliješ ploščo.
Postopek (s slikami) lahko najdeš tudi na Fibranovi strani. Če boš malo pobrskal po netu, pa boš našel tudi kakšne drugačne izvedbe.
Objave: 246
Teme: 10
Pridružen: Aug 2009
Ocena:
0
zdravo. zanima me zakaj se daje HI med obe plasti TI in zakaj ne pod TI?
Objave: 2374
Teme: 64
Pridružen: Jun 2007
Ocena:
0
Več poti vodi do Rima!
Da se komplicirat, poenostavit, podražit, pocenit, pohitrit, upočasnit...."sve i svašta" ...moj predlog:
-pogovorite se - prvo s projektantom - nato z izvajalcem (če ne boste delali sami!), glede detajlov izvedbe....in seveda - pomenite se z nadzornim.....za katerega verjamete da je "dober" (v več ozirih!)....pa boste natančno vedeli kako in kaj!
Za pravilno temljenje je pomembno kar nekaj faktorjev! že xy-krat opisani na tem forumu! Prebrskajte!
Vsak svoje zagovarja, predlaga....in samo zmede eventuelnega investitorja....dovolj sta dva človeka - ki vesta kaj (in zakaj!) delata...! Pol pa samo še "gasa".....
Lahko že v temeljno plato zmečete na tisoče €....brez nekega dejanskega efekta...zakomplicirate izvedbo do nezavesti....tako da vam jo bodo delali "dva meseca", ko je dejansko hiška že lahko pod streho....!
@Telmos ima zelo dober pripis pri svojem podpisu - "preproste reštive so vedno najboljše"!
Srečno!
Objave: 14
Teme: 3
Pridružen: May 2011
Ocena:
0
Mi bomo uporabili Fibran XPS 400L (2x12 cm), cena je približno 18 EUR/m2.
Imaš pa na izbiro penjeno steklo ali XPS.
Če se boš odločil za XPS, si lahko pogledaš naslednje materiale: Stysol, Ursa XPS, Fibran XPS, Austrotherm XPS, Knauf Polyfoam, Basf Styrodur-C, Fragmat EPS pa mogoče še kakega.
Objave: 28
Teme: 3
Pridružen: Dec 2010
Ocena:
1
Ravno smo naredili temeljno ploščo z izolacijo spodaj (Fibran XPS 400L 2x10cm) - na večjo količino se da dobiti tudi kakšen pameten popust ... povprašaj po gradbenih trgovinah.
Kot so že omenili, dejavnikov, ki vplivajo na najbolj pametno izvedbo, je precej. Zato je dobro vedeti več različic izvedbe, da se lažje odločiš in da ceneje prideš skozi.
Izvedba pri nas (od spodaj navzgor):
- natančno uvaljan tampon, da je pozneje potrebno čim manj izravnave
- polaganje in obbetoniranje kanalizacijskih cevi ter prebojev za vodo, TČ ... (dobro premisli, ker sem sam večkrat kopal in še nekaj prestavljal in na koncu tudi še nekaj pozabil!)
- izravnava s finim peskom (0-4) od 1-5 cm ... kolikor je bilo kje potrebno (lahko bi bil tudi podložni beton, a se mi pesek zdi bolj enostaven/cenejši)
- opaž na fini pesek okoli temeljne plošče
- polaganje XPS-a v opaž (priporoča se sicer polaganje izolacije širše od roba temeljne plošče zaradi cone zmrzovanja, a tega ne bomo delali, ker bo globina do spodjega dela tampona zadostna)
- zapurpenanje večjih prebojev in rež
- folija po XPS-u
- polaganje armature (za dvig armature od folije (xps-a), da beton vse oblije, smo uporabili kose starih ploščic, ker naj bi se distančniki ugreznili v xps)
- 30 cm temeljna plošča
- hidroizolacijo bomo zaradi arhitekturnih posebnosti temeljne plošče (težav) rajši izvedli nad temeljno ploščo
Fibranova spletna stran ima lep prikaz izvedbe, detajle lahko najdeš tudi na Fragmatovi spletni strani, le da oni tam dajejo njihov EPS-200 in v disclaimerju pišejo, da se je glede izolacije vseeno dobro posvetovati s projektantom (ne vem, če je EPS-200 primeren).
Objave: 14
Teme: 3
Pridružen: May 2011
Ocena:
0
Hvala za tale opis, takšne izkušnje najbolj koristijo. Pri nas začenjamo s polaganjem cevi v tampon.
EPS 200 sem gledal tudi jaz, vendar ima v tehničnem listu deklarirano tlačno trdnost 200 KPa, kar je pa za zidano hišo premalo.
Objave: 2374
Teme: 64
Pridružen: Jun 2007
Ocena:
0
ja, tolko glejte, da pri vsem "komplikovanju" temljne plate, ne boste imeli čez leta kakšnih resnih problemov s posedanjem, razpokami....ker bo vse skupaj "sedelo" na nekem xps-u...
zdrava , kmečka pamet --> ....'fiksni' temelji, oz. AB (plavajoča) plata, obod se z xps toplotno in predtem HI izolira, pusti npr. 20 cm estriha in da spodaj več izolacije....na izvedeno HI...
kakšna je zdaj razlika med neko super duper plato pa to izvedbo... že xy-krat preizkušeno....?!
Objave: 7114
Teme: 42
Pridružen: Dec 2006
Ocena:
34
Pero BK,
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.shrani.si/f/3I/bb/2Z5UFI2c/ab-plosca-010.jpg">http://www.shrani.si/f/3I/bb/2Z5UFI2c/ab-plosca-010.jpg</a><!-- m -->
malce slikovnega komentraja na uporabo/izvedbo/vgradnjo distančnikov za armaturo v primeru AB plavajoče plošče in toplotne izolacije.
Lep pozdrav
Objave: 7114
Teme: 42
Pridružen: Dec 2006
Ocena:
34
MaPod,
to je PVC distančnik. Ni pritrjen v žebljem (vsaj nisem opazil da so jih tako pritrjevali; vidi pa se glavica žeblja???)); se položi kar pod mrežo.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.lorencic.si/dodatki-k-opazem_10-1_3.htm">http://www.lorencic.si/dodatki-k-opazem_10-1_3.htm</a><!-- m --> Tule imaš nekaj podatkov za začetek.
In kje gradiš ? :wink: