Pozdravljeni,

žal imamo problem v hiši glede dimnika. Zaradi segrevanja(predvidevam) nam vzdolž stene navpično poka omet. Klasična razpoka skratka. Sam se spravljam k ponovnem kitanju vseh sten in me zanima če obstaja kakšna rešitev preden grem nanašat kit preko. Priporoča kdo kakšno posebno maso ali kaj podobnega. Skratka karkoli je potrebno za rešitev problema. Razpoka se pojavlja na vseh stenah, tako v spodnjem kot zgornjem nadstropju.

Hvala za odgovor!
lp,
#2
kakšen dimnik pa imate zidan, inox tuljave ali šamotne tuljave premalo podatkov ste navedli
sigurno se nekaj dogaja v notranjosti dimnika
#3
Tudi pri nas je sve povprek bilo spokano. Dimnik je Šidel. Lansko leto smo nekaj delali, pa je pleskar armiral z mrežico , pokital in pobelil in po enem letu je OK. V kolikor bomo imeli še težave, bomo razmislili kar o knaufu, ker je dimnik v kotu.
#4
Tudi mi imamo šidel. Tudi jaz bo poskusil rešit zadevo z mrežico v kolikor se prej ne oglasi kdo, ki pravi da mi ne bo pomagala Smile
#5
nimate narejene taprave dilatacije dimnika
vsak dimnik se zaradi temperaturnih razlik razteza in krči, zato pa nastajajo razpoke
tuljave v dimniških plaščih ne smejo biti fiksirane z malto ali direktno obzidane oziroma zabetonirane
#6
Kako dilatirati dimniško oblogo, ki se nikjer ne dotika sten, ne plošče nadstropja, okrog pa je od 1-6 cm lufta. Je sploh potrebno?
Dimnik je klasičen z zračnikom in 150mm inox tuljavo.

Lp
#7
No, jaz imam tudi dimnik v kotu...diletacija od stene in ab plošče je...samo ne vem kako pravilno sedaj izvesti zaključek...se dimnik omeče in se tudi na ometu pusti diletacija do sosednjih sten ali kako se to pravilno izvede?!
#8
inox tuljava mora bit pravilno dilatirana ne obloga.
Če pa je inox tuljava fiksirana oziroma zabetonirana na oblogo bo pa pokala stena, ker tuljave se minimalno raztezajo obloga pa ne. Enako je tudi pri schiedl dimniku tuljave ne smejo biti fiksirane na oblogo.
Bajt Napisal:Kako dilatirati dimniško oblogo, ki se nikjer ne dotika sten, ne plošče nadstropja, okrog pa je od 1-6 cm lufta. Je sploh potrebno?
Dimnik je klasičen z zračnikom in 150mm inox tuljavo.

Lp
#9
kakšen dimnik imaš?
Če je to schidel in je pravilno zmontiran ga lahko omečeš in ne bo nč pokal. Dimnik mora imeti tuljavo izolacijo in oblogo. Zelo pomembno pa je kako je zaključen dimnik na vrhu dimnika tuljava ne sme biti zabetonirana v zgornjo ploščo dimnika. Nevem kako imaš narejen zaključek dimnika. Če pa je tuljava zabetonirana v zgornjo ploščo kar eni delajo pa je to zelo narobe ker se tuljva ne more premika pol pa poka stena oziroma zid
Prvigraditelj Napisal:No, jaz imam tudi dimnik v kotu...diletacija od stene in ab plošče je...samo ne vem kako pravilno sedaj izvesti zaključek...se dimnik omeče in se tudi na ometu pusti diletacija do sosednjih sten ali kako se to pravilno izvede?!
#10
V mojem primeru je tuljava obložena z volno, cev v dimniškem zaključku pa ima možnost raztezanja. Zanima me samo obloga dimnika, ki je tudi pri meni postavljen v kotu. Višina dimnika je 7m in je povsem prostostoječ...
Diletacija obloge?

LP
#11
ne rabiš delat dilatacije obloge
obloga je fiksna (kot zid naprimer) tuljave pa ne
Bajt Napisal:V mojem primeru je tuljava obložena z volno, cev v dimniškem zaključku pa ima možnost raztezanja. Zanima me samo obloga dimnika, ki je tudi pri meni postavljen v kotu. Višina dimnika je 7m in je povsem prostostoječ...
Diletacija obloge?

LP
#12
zanka Napisal:Tudi pri nas je sve povprek bilo spokano. Dimnik je Šidel. Lansko leto smo nekaj delali, pa je pleskar armiral z mrežico , pokital in pobelil in po enem letu je OK. V kolikor bomo imeli še težave, bomo razmislili kar o knaufu, ker je dimnik v kotu.

se morda spomniš kako široka je bila mrežica? jaz sem kupil mrežo meter širine in jo bom napel od stropa do tal ter pokital in prefarbal ... upam da zaleže za par let.
#13
Pri nas smo z lepilom vtisnili mrežico čez celo površino dimnika in še cca. 30-40cm na steno. S kaminom kurimo že dve leti, dimnik se segreje precej pa stena še ni počila na stiku.


no, pa lep dan.
#14
BoRDaH Napisal:
zanka Napisal:Tudi pri nas je sve povprek bilo spokano. Dimnik je Šidel. Lansko leto smo nekaj delali, pa je pleskar armiral z mrežico , pokital in pobelil in po enem letu je OK. V kolikor bomo imeli še težave, bomo razmislili kar o knaufu, ker je dimnik v kotu.

se morda spomniš kako široka je bila mrežica? jaz sem kupil mrežo meter širine in jo bom napel od stropa do tal ter pokital in prefarbal ... upam da zaleže za par let.

Mreža čez celotno površino in od stropa do tal.
Iskanje po temi