sassapo Napisal:prilagam meritve cop-ja 22kw izdelane TČ voda voda, več na portalu strojnistvo.com pod samogradnja tč.

-COP 6,82 ogrevalna voda 31°C
-COP 5,67 ogrevalna voda 40°C
-COP 4,82 ogrevalna voda 46°C
-COP 3,66 ogrevalna voda 54°C
-COP 3,21 ogrevalna voda 60°C

Lahko prosim vsaj napišeš, na kateri strani od devetinštiridestih :lol:, je napisana temperatura talne vode za ta grelna števila?
#77
Talna voda 10 ali 11C-who cares. Važno je kolko boš ti pošiljal iz TČ naprej in to je pri radiatorjih od 50C naprej, torej letni COP je lahko največ 3.3 -3.5. Poglej si realno letno porabo pri predhodniku, ki je vse lepo opisal z termotehnika TČ.
#78
Rentgenx, koliko je dosedanji COP pri tebi?
#79
Ne merim trenutnega COP-a. Imam "samo" letne predračune porabe elektrike za ogrevanje in SV na moje pogoje. Tako, da po predvidenih številkah monterja ne odstopam. Letni COP za moj sistem je izračunan na 2.8.
#80
O kakem copu spet ti sanjas.. Dokler nimas kalorimetra je to samo nabijanje v prazno.. Cop se izracuna iz dveh vrednosti, ki sta izrazeni do vsaj 0,1kw natancno, letni izkoristek ali spf pa iz vrednosti, na 10kwh natancno. Potem se lahko pogovarjamo o rezultatih, ostalo so natolcevanjaWink
#81
Pa saj je napisal, da ima samo položnice za elektriko :wink:
Če je prej pokuril 3.000l olja oz cca 30.000 kWh (prišteti bi bilo še porabo obt.črplake)
in če bo v enakem obdobju vsa poraba v zvezi s TČ 10.000 kWh,
potem je zame to COP 3.
Pa čeprav bi izračun na podlagi upoštevanja tudi rezultatov kalorimetra pokazal najbrž manj.
#82
Kaj pa ce pec dela s povprecno 70% izkoristkom in ne 100% kot predvidevas? Potem je iz 3.000L dobil 20.000 kwh in je izkoristek 2 in ne vec 3
#83
god:
rentgenx Napisal:Ne merim COP-a.
Letni COP za moj sistem je bil izračunan na 2.8.

Predvidene porabe za takšen COP so tam določene in po izračunu tudi dejansko ne odstopajo.
#84
rentgenx Napisal:god:
rentgenx Napisal:Ne merim COP-a.
Letni COP za moj sistem je bil izračunan na 2.8.

Predvidene porabe za takšen COP so tam določene in po izračunu tudi dejansko ne odstopajo.

Kako pa si ta izračun preveril oz. dokazal njegovo pravilnost?
#85
g.o.dizzle Napisal:Kaj pa ce pec dela s povprecno 70% izkoristkom in ne 100% kot predvidevas? Potem je iz 3.000L dobil 20.000 kwh in je izkoristek 2 in ne vec 3
Točno. Po opisu bi rekel, da je bila vgrajena peč tipa "stadler"- "feroterm" ki običano ne doseže letnega izkoristka 70 %.
#86
Vsake oči imajo svojega malarja, slepim očem pa žal ostane samo domišljija..
#87
1) rentgenx nima TČ voda-voda
2) tema ni namenjena debatah o COP-u
3) zakaj morate stalno dokazovati "kdo ima večjega" ?!


Porkaduš, bi dal vsakemu omejtev 2 sporočili na dan v "Energetski viri",
potem pa dobro premislikte kje in kaj boste pisali ;-)
211 konjev sreče v ovinkih...
[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/P/Cm/2bVKGTTq/1/r53superchargedunichr("46")jpg[/img]
JOHN COOPER WORKS evolucija
#88
g.o.dizzle Napisal:Kaj pa ce pec dela s povprecno 70% izkoristkom in ne 100% kot predvidevas? Potem je iz 3.000L dobil 20.000 kwh in je izkoristek 2 in ne vec 3

Natančneje 21.000 kWh, a ne... *** Uporabnik opozorjen. Prispevek kljub opozorilu ne sledi temi ***
#89
rentgenx Napisal:Talna voda 10 ali 11C-who cares. Važno je kolko boš ti pošiljal iz TČ naprej in to je pri radiatorjih od 50C naprej, torej letni COP je lahko največ 3.3 -3.5. Poglej si realno letno porabo pri predhodniku, ki je vse lepo opisal z termotehnika TČ.

Ja o gljivama, on meni o šljivama :roll:, in potem gre tema v čisto drugo smer... cela štala :lol:
Če je talna voda 8 ali 12°C ni vseeno in kako veš, da bomo pošiljali od 50°C naprej? Mogoče pri ZT -8°C.
Če bo COP 3.3-3.5 bom zadovoljen.
Saj je predhodnik res lepo napisal, ampak meni njegovi podatki ne povedo skoraj nič, ker ni napisal kolikšno porabo je imel prej. Če primerjam njegovo kvadraturo z mojo, bi jaz imel 866€ letne porabe, kar pa je še nekje v mejah normale.
#90
Migaj Napisal:Natančneje 21.000 kWh, a ne... *** Uporabnik opozorjen. Prispevek kljub opozorilu ne sledi temi ***

NEBOMGABIKSAL, PROTESTIRAM !!! in zahtevam undelete prispevka ter arbitražo!!!!
Prispevek se je nanašal na TČ voda voda Idea
Svoje poslanstvo razumeš preveč ozko.