31.5.2011 ob 16:33
Na geosondi z radiatorji je letni SPF cca 3,3 do 3,7. Temu je treba odštet moč črpalke pri gosondi cca 100W za podtalnico pa od 300-600w. To pomeni od 2-6%. Izkoristek vira pa je približno enak.
Migaj Napisal:Kaj ga strašiš, saj ne bo 210 dni pošiljal v radiatorje 55-60 stopinj, ampak v povprečju morda 45. In takrat je COP krepko preko 4. In tak oz. malo manjši bo tudi letni COP same TČ. Ni pa tu všteta vsa poraba za delovanje ogrevanja in priprave TSV.
. Po izračunu za njegove podatke ,ki jih dam v program, dobim SCOP radiatorji ,voda-voda 3.31. Tu je všteto vse,pumpe, TSV(4 osebe in ne 5!),... Lej na 600€ ne bo nikakor prišel, prej 870€(+-40€). Sicer bo pa sam najbolj videl potem ,ko bo imel kontrolni števec ob TČ,da bo beležil dnevno,mesečno,letno porabo el. energije. Kakor si sam rekel, ti lahko vsak garantira ne vem kakšen SCOP brez bančne garancije. :lol: Sicer ne vem kdo bi se šel take zadeve tukaj za 10k€
.
sassapo Napisal:prilagam meritve cop-ja 22kw izdelane TČ voda voda, več na portalu strojnistvo.com pod samogradnja tč.
-COP 6,82 ogrevalna voda 31°C
-COP 5,67 ogrevalna voda 40°C
-COP 4,82 ogrevalna voda 46°C
-COP 3,66 ogrevalna voda 54°C
-COP 3,21 ogrevalna voda 60°C
rentgenx Napisal:Migaj Napisal:Kaj ga strašiš, saj ne bo 210 dni pošiljal v radiatorje 55-60 stopinj, ampak v povprečju morda 45. In takrat je COP krepko preko 4. In tak oz. malo manjši bo tudi letni COP same TČ. Ni pa tu všteta vsa poraba za delovanje ogrevanja in priprave TSV.
Točno povej migaj kolko bo COP ne malo pod 4 in tako-tako. Po izračunu za njegove podatke ,ki jih dam v program, dobim SCOP radiatorji ,voda-voda 3.31. Tu je všteto vse,pumpe, TSV(4 osebe in ne 5!),... Lej na 600€ ne bo nikakor prišel, prej 870€(+-40€). Sicer bo pa sam najbolj videl potem ,ko bo imel kontrolni števec ob TČ,da bo beležil dnevno,mesečno,letno porabo el. energije. Kakor si sam rekel, ti lahko vsak garantira ne vem kakšen SCOP brez bančne garancije. :lol: Sicer ne vem kdo bi se šel take zadeve tukaj za 10k€
.
Merlin1 Napisal:Brez repa in glave :wink: . Tisti, ki da garancijo ne razmišlja dosti. Ena stopinja pomeni 6% vi pa bi neke natančne izračune. Dober približek je v 30 % ne pa takšne kot, jih vi nakladate. Mi govorimo o letnem COP in ne o trenutnem !
Migaj Napisal:Res je, če maš kalorimeter in števec elektrike lahko točno izračunaš letni COP.
Samo v primeru prehoda iz olja na nizkotemperaturno TČ moraš praviloma preiti na neprekinjeno ogrevaanje 24 ur na dan in 7 dni v tednu, zato tudi izračunani COP ne pove koliko si prišparal. Merodajna je samo primerjava stroškov. V kolikor pa si ob prehodu na TČ hkrati zmanjšal izgube s kakšnimi drugimi ukrepi, pa še to ne.
Rentgenx, ponavadi zadenem: 25000 *0,85 / 4 * 0,12 + 150 EUR = 787 EUR do 813 EUR -predvidena poraba za Lentusa.
Stavim z vsakim za pivo, da se nisem zmotil za 10%.
Migaj Napisal:Ja tebi se povrhu dobrim COP-om splača zalogovnik segrevati pretežno na nočni tok, ne vem pa koliko dodelana je Dimplex regulacija za ta namen (dnevni tedenski urnik filanja zalogovnika na višjo temperaturo v času nočne tarife in na nižjo v času dnevne).