28.5.2011 ob 15:04
Lentus, tvoja kalkulacija je rahlo preveč nagnjena na stran TČ zrak/voda. Zračna TČ ti pri radiatorskem gretju pač ne bo imela cop 3,3, razen če si v zelo toplem podnebju...
predračunu, me TČ voda-voda pride 10.500€, minus 2k€ subvencije. Za TČ zrak-voda (Estia), pa so bili predračuni okrog 8.000€ minus 1.500€ subvencije in bi v hudem mrazu moral dogrevati. Tako, da me sedaj TČ voda-voda pride približno 2.000€ dražje. Za Daikin HT, pa itak veš koliko stane in da zraven ni subvencije. Migaj Napisal:Verjamem, da bo TČ voda voda pri tebi imela dober COP, čeprav ta ne upošteva vse porabe v zvezi z ogrevanjem s TČ.
Nisem verjel in še vedno opa ne verjamem COP-om v priloženem dokumentu za TČ zrak voda od Dimplexa - pa še radiatorje imaš in to v Prekmurju.
Lentus, prepričan sem, da si se v svojem primeru edino pravilno odločil: voda voda. :wink:
PS
Rentgenx, vsak primer je svoja zgodba in ni vedno TČ zrak voda najboljša reštev, pa čeprav je to HT. Primer precej poznam in vem, da ga ne bo prišlo nič več kot bi ga za njegov primer primerna TČ zrak voda. Lahko bi rekel tudi tako: nič več kot je tebe ali bo mene TČ zrak voda - se bo pa moral pri vsem tudi sam kar precej pomatrati :wink:. SREČNO. 8)
.
Lentus Napisal:Tudi jaz ne verjamem tem COP-om. Realno pričakujem vsaj COP=3, z potopno pumpo vred. V tem primeru, bomo glede na dosedanjo letno porabo olja, porabili okrog 700€ elektrike. Po tihem pa seveda upam, da bo COP višji.
DELPHI Napisal:Z dobro WW tč in radiatorji COP 3 ni težko dosegljiv. Z odebeljenim delom pa se ne morem strinjat. Tukaj je po mojem mnenju nekaj narobe inerpretirano. Z manjšim od normirnega pretokom dosežemo ravno obratno. Padec temp. na primarju in zmanjšamo moč sek. in posledično COP :?Lentus Napisal:Tudi jaz ne verjamem tem COP-om. Realno pričakujem vsaj COP=3, z potopno pumpo vred. V tem primeru, bomo glede na dosedanjo letno porabo olja, porabili okrog 700€ elektrike. Po tihem pa seveda upam, da bo COP višji.
COP 3 na radiatorjih bo že kar uspeh, seveda, če bo vse nastavljeno optimalno. Na tvojem mestu bi reskiral še par 100€ in montiral v sistem kalorimeter.
V poročilu Frauenhofer ISE je opisan primer, ko so z dvema minimalnima spremembama - prehod TČ na neprekinjeno delovanje in povečanje pretoka iz 1.200l/h na 1.700l/h ter posledično znižanje T predtoka za 3K, dvignili COP iz 3.55 na 4.47.
Drugi primer je ravno nasproten. Potopni črpalki so znižali moč za 25%, posledično je prišlo do dviga T razlike v primarnem krogu in COP se je dvignil iz 3.81 na 4.24.
(Visoki COP-i naj te ne zavedejo - talno ogrevanje pač.)
Poanta vsega je, da fine končne nastavitve lahko potegnejo za seboj ogromne spremembe v učinkovitosti delovanja, jasnih pravil za vsak posamezen primer pa ni. Monter ponavadi nastavi sistem po svojih izkušnjah, a brez trajnih meritev je verjetnost, da je zadel optimalno nastavitev zelo majhna, prej naključna.
hock: ??. Meni zadeva super funkcionira, z njo sem zadovoljen in pika. Briga me za un COP al je 2 alpa 3, mi je vseeno. Glavno da je poraba v evrih taka kakor sem pričakoval, zato sem namestil edino števec da prekontroliram porabo in ne kalorimetra za merjenje COP-a. Dokler ti TČ porabi v najhujših zimskih mesecih za ogrevanje in SV pri 250m2 manj kot 150€ na mesec se ne obremenjuješ z ničemer in sploh ne meriš COP-ov in ne debatiraš o njih kakor 90% ljudi ki so lastniki TČ in tukaj sploh ne pišejo....rentgenx Napisal:-koliko dražja te pride investicija v voda-voda na ključ naprav zrak -voda na ključ(vzemiva recimo srednjo varianto tč,..upoštevaj dovoljenja ki si jih rabil oz. priskuse,..)?čeprav vprašanje načeloma nikoli ni napačno pa še Lentus nisem, moram komentirati:
res tako visok? hrustalec Napisal:PozdravAli se sploh dela TČ voda voda povsem brez zalogovnika?
Poleg TČ W-W bi predlagal še eno fino vremensko vodeno regulacijo in zalogovnik cca 1500 ali več, da lahko filaš zalogovnik v času nižje tarife. Razlika cca 0,05€ na Kw/h sicer ni velika je pa kar precej ob nekaj 1000 KW/h. V radiatorje spoščaj nizko T vode pa to raje dalj časa. Najprej pa bo potrebno ugotoviti karakteristike hiše. Radiatorji pa so itak predimenzionirani in bodo greli ob precej nižji T kot sedaj. Kasneje pa še izolirat hišo pa si zmagovalec.