19.5.2011 ob 18:38
Evo, malo bom predstavil lansko investicijo (sem v eni od tem obljubil) v posodobitev sicer 25let starega ogrevanja.
Z deklico sva si nad njenimi starši uredila stanovanje v 30 let stari, neizolirani hiši. Še preden sva midva izkoristila mansardo, je samo za ogrevanje 1 etaže, šlo približno 2000-2500 litrov kurilnega olja (gorilec na stari štadlerci). Včasih je bil ta energent ugoden, danes pa pri taki hiši precej ceneje prideš čez z drvmi. Pred par leti smo sicer prešli na drva, ampak je bila poraba precejšna - cca. 25m bukve/gabra in poleti še cca. 500l kurilca za sanitarno vodo. Ker je bila peč brez zalogovnika je to pomenilo vsako uro izlet v kurilnico, dodati dve poleni.... :mrgreen:
Sedaj smo dogradili 1500L zalogovnik, SELTRONOVO regulacijo za dvig povratka ter LENTHERMOV komplet z bojlerejem SONOVA, regulacijo in 2 x 2,5m2 kolektorjema (SL2709)
Celotna investicija je bila cca. 6000€ z vsem delom in materialom. Delali nismo sami, smo imeli vodovodarja. Cene so bile nekako take:
-komplet kolektorjev z bojlerjem, regulaijo... - 2000€
-zalogovnika 2x 750L - 800€
-ekspanzija 150 litrov - 150€
-inox za podkonstrukcijo - 500€
-cevi, vodovodarski material... - 1000€
-regulacija za dvig povratka, mešalni ventil s pogonom... 600€
-delo 500€
pa najbrz sem se kaj pozabil.
Seveda je bilo potrebnega cel kup prilagajanja na obstoječ sistem, tako da izdelek ni ravno estetski.
Zaradi pomanjkanja prostora, je bila ekspanzija premaknjena v drug prostor:
[img]httpunichr("58")//s5unichr("46")mojalbumunichr("46")com/pec-ekspanzija_17371305_17455704_18751186unichr("46")jpg[/img]
To je obstoječa peč:
[img]httpunichr("58")//s5unichr("46")mojalbumunichr("46")com/pec-obstojeca-pec_17371305_17455704_zoom_18751188unichr("46")jpg[/img]
To sta zalogovnik (v lesu ter izolan s stekleno volno, na stene smo pa nalepili stiropor) in LENTHERM-ov bojler:
[img]httpunichr("58")//s5unichr("46")mojalbumunichr("46")com/pec-zalogovnik_17371305_17455704_zoom_18751189unichr("46")jpg[/img]
Tu imamo SELTRON-ovo regulacijo:
[img]httpunichr("58")//s5unichr("46")mojalbumunichr("46")com/pec-regulacija_17371305_17455704_zoom_18751190unichr("46")jpg[/img]
Tu pa je mešalni ventil:
[img]httpunichr("58")//s5unichr("46")mojalbumunichr("46")com/pec-mesalni-ventil_17371305_17455704_zoom_18751191unichr("46")jpg[/img]
Na zadnji sliki, pod leseno ploščo je števec za vodo, tako da se peči v preteklosti ni dalo vgraditi bolj zadaj.
Več o samem sistemu napišem ko bom našel malo časa. Če ima kdo vprašanja, kar na dan z njimi :mrgreen:
lp andraz
Z deklico sva si nad njenimi starši uredila stanovanje v 30 let stari, neizolirani hiši. Še preden sva midva izkoristila mansardo, je samo za ogrevanje 1 etaže, šlo približno 2000-2500 litrov kurilnega olja (gorilec na stari štadlerci). Včasih je bil ta energent ugoden, danes pa pri taki hiši precej ceneje prideš čez z drvmi. Pred par leti smo sicer prešli na drva, ampak je bila poraba precejšna - cca. 25m bukve/gabra in poleti še cca. 500l kurilca za sanitarno vodo. Ker je bila peč brez zalogovnika je to pomenilo vsako uro izlet v kurilnico, dodati dve poleni.... :mrgreen:
Sedaj smo dogradili 1500L zalogovnik, SELTRONOVO regulacijo za dvig povratka ter LENTHERMOV komplet z bojlerejem SONOVA, regulacijo in 2 x 2,5m2 kolektorjema (SL2709)
Celotna investicija je bila cca. 6000€ z vsem delom in materialom. Delali nismo sami, smo imeli vodovodarja. Cene so bile nekako take:
-komplet kolektorjev z bojlerjem, regulaijo... - 2000€
-zalogovnika 2x 750L - 800€
-ekspanzija 150 litrov - 150€
-inox za podkonstrukcijo - 500€
-cevi, vodovodarski material... - 1000€
-regulacija za dvig povratka, mešalni ventil s pogonom... 600€
-delo 500€
pa najbrz sem se kaj pozabil.
Seveda je bilo potrebnega cel kup prilagajanja na obstoječ sistem, tako da izdelek ni ravno estetski.
Zaradi pomanjkanja prostora, je bila ekspanzija premaknjena v drug prostor:
[img]httpunichr("58")//s5unichr("46")mojalbumunichr("46")com/pec-ekspanzija_17371305_17455704_18751186unichr("46")jpg[/img]
To je obstoječa peč:
[img]httpunichr("58")//s5unichr("46")mojalbumunichr("46")com/pec-obstojeca-pec_17371305_17455704_zoom_18751188unichr("46")jpg[/img]
To sta zalogovnik (v lesu ter izolan s stekleno volno, na stene smo pa nalepili stiropor) in LENTHERM-ov bojler:
[img]httpunichr("58")//s5unichr("46")mojalbumunichr("46")com/pec-zalogovnik_17371305_17455704_zoom_18751189unichr("46")jpg[/img]
Tu imamo SELTRON-ovo regulacijo:
[img]httpunichr("58")//s5unichr("46")mojalbumunichr("46")com/pec-regulacija_17371305_17455704_zoom_18751190unichr("46")jpg[/img]
Tu pa je mešalni ventil:
[img]httpunichr("58")//s5unichr("46")mojalbumunichr("46")com/pec-mesalni-ventil_17371305_17455704_zoom_18751191unichr("46")jpg[/img]
Na zadnji sliki, pod leseno ploščo je števec za vodo, tako da se peči v preteklosti ni dalo vgraditi bolj zadaj.
Več o samem sistemu napišem ko bom našel malo časa. Če ima kdo vprašanja, kar na dan z njimi :mrgreen:
lp andraz

ko so tko razpelani. Pa brez zamere
.
Takrat, ob zagonu, je bilo se cel kup drugih stvari za urediti. imam v planu dati vse skupaj v cevi. enkrat cez poletje