Obtočna črpalka za sanitarno vodo Grundfos Comfort UP 15-14 BUT 80
Obtočna črpalka Comfort omogoča nenehno razpoložljivost vode z idealno temperaturo, kadarkoli jo potrebujete. Najvišja tlačna višina 1,4 m, vgradna dolžina 80 mm, vhodna moč 25 W, cevni priključek R ½", termostat, časovnik ..
Obtočna črpalka Comfort omogoča nenehno razpoložljivost vode z idealno temperaturo, kadarkoli odpremo pipo. S tem se konča odtakanje vode in čakanje, da priteče topla voda. Prihranite lahko celo 15 litrov tople vode na osebo na dan! Črpalka se namesti v povratni vod.
Črpalka ima sferični motor, ki v nasprotju z običajnimi motorji z mokrimi rotorji nima vrteče osi ležajev. Stator prenaša magnetno polje na rotor v prevodnem vodnem delu črpalke. Primerna je samo za sisteme s toplo vodo pod tlakom. Prevodni vodni del črpalke je hermetično ločen od statorja s sferičnim separatorjem iz nerjavečega jekla, slednje pa zagotavlja možnost prečrpavanja tudi čiste sanitarne vode. Črpalka sestoji iz visoko kakovostnega samoprilagodljivega ležaja rotorja, ki ga maže črpana tekočina, ker pa je motor ločen od črpalke je vzdrževanje sila enostavno.
Serija BUT ponuja termostat s katerim lahko nastavite želeno temperaturo in pa časovnik, ki omogoča nastavite želene obratovalne ure oziroma termina.
Tehnični podatki:
* Največja tlačna višina: 1,4 m
* Največji delovni tlak: 10 bar
* TF razred: 95
* Ohišje črpalke: medenina MS 68
* Cevni priključek: notranji navoj R ½"
* Vgradna dolžina: 80 mm
* Razpon temperature tekočine: 2 - 95 °C
* Temperatura tekočine: 20 °C
* Vhodna moč: 25 W
* Transportni volumen: 0,003 m3
* Nominalna napetost: 1x 230 V
masa 1,32 kg
garancija 2 leti

Zakaj je pomemben oz. kaj pomeni podatek največja tlačna višina?
#47
Ne vem pa, če črpalka ima vgrajen zaporni in nepovratni ventil.
Nekatere serije to imajo, npr: Grundfos Comfort UP 20-14 BXUT 110

[url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")grundfosunichr("46")ie/web/homeieunichr("46")nsf/webPrintView/747D792B1C9471DE412568EB0031A080]podrobni opis in razlike celotne serije[/url]
#48
sassapo Napisal:Črpalka se uči, si zapomni kdaj uporabljaš toplo vodo in se na podlagi pridobljenih podatkov vklopi kakšno min. pred uporabo. V praksi se obnese tako tako

Po moje je res nemogoče, da bi se črpalka toliko "naučila" da bi imel vedno toplo vodo, ko jo rabiš, ali pa da črpalka nebi laufala v prazno, ko se topla voda ne rabi.
Dobra rešitev je kot je napisal Migaj, stikalo v kopalnici s katero vklopiš črpalko v kurilnici, časovni rele pa jo izklopi. Vendar je to dobra rešitev le, če ni prevelika razdalja med kopalnico in kurilnico, kot je naprimer pri meni.
Še boljše pa je kot je napisal telmos, tlačno stikalo ali senzor pretoka, ki vklopi črpalko, ko odpreš pipo. Ampak me zanima, kako hitro je črpalka sposobna obrnit vodo po ceveh, da ti iz pipe priteče topla voda? Je to vsaj v petih sekundah :?: Sedaj brez črpalke, je treba čakati vsaj minuto.
#49
Najpomembneje je, da preprečuje termosifonsko cirkulacijo.
Če je premočna ti zna priteči nekoliko rjava voda Cry
#50
Če boš krožni vod vklapljal s stikalom pred kopalnico, ga bo časovni rele že čez npr. minuto izklopil. Poleg tega lahko vgradiš sanitarno obtočno črpalko s temperaturnim senzorjem - tako preprečič nepotrebne vklope, ko je v ceveh že topla voda.
Sanitarna obtočna črpalka s temperaturnim senzorjem in senzorjem pretoka zna biti draga.
Tudi mene že iz radovednosti zanima znamka, tip oz. oznaka in cena zanjo.
#51
Jaz imam to urejeno z regulacijo (Seltron WDC20), ki regulira obtočno črpalko po časovnih terminih. Primer: ob delavnikih je termin od 6 do 6:30 in zvečer od 19 do 22 ure. Pa še to dela intervalno recimo na vsakih 10 min dela črpalka 3 minute oz spet lahko poljubno nastavim. meni ta rešitev odgovarja.

lp
#52
Verjamem, da ti odgovarja, samo če se hočeš stušitati npr. ob 17h, pa spet čakaš na toplo vodo. :mrgreen:

[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")grundfosunichr("46")ie/web/homeieunichr("46")nsf/webPrintView%20/747D792B1C9471DE412568EB0031A080[/url]
- podrobni opis in razlike celotne serije - mene zanima, ali serija UP 15 preprečuje naravno cirkulacijo in s tem izgube.
Ker nepovratni ventil ima (kot je na shemi označeno) samo serija UP 20.
Hvala za odgovor.
#53
Migaj Napisal:Če boš krožni vod vklapljal s stikalom pred kopalnico, ga bo časovni rele že čez npr. minuto izklopil. Poleg tega lahko vgradiš sanitarno obtočno črpalko s temperaturnim senzorjem - tako preprečič nepotrebne vklope, ko je v ceveh že topla voda.
Sanitarna obtočna črpalka s temperaturnim senzorjem in senzorjem pretoka zna biti draga.
Tudi mene že iz radovednosti zanima znamka, tip oz. oznaka in cena zanjo.

Sedaj še ugibam, kako potegniti kabel od kopalnice do kurilnice :lol: .
Kopalnica je v zgornjem nadstropju, kurilnica pa v kleti. Kabel bi moral potegnit po celi diagonali hiše in prevrtati kar nekaj sten in betonsko ploščo :roll:.
Bom moral gledati nekaj v smeri brezžičnih stikal.
#54
Povežeš kurilnico z elektro omarico, kar itak moraš.
Nato poiščeš dve prosti žili(ali ju dodatno potegneš) od el.omarice do doze nad kopalnico.
Nato pa rabiš samo še povezavo iz doze do stikala.

Kako pa bi naredil brezzžično povezavo? rabiš oddajnik in sprejemnik??
#55
Obstaja nekaj v stilu brezžičnega hišnega zvonca. Iščem v Conradu.
#56
Lentus Napisal:Obstaja nekaj v stilu brezžičnega hišnega zvonca. Iščem v Conradu.
vprašaj še za časovni rele oz. nekaj takega, kar se da nastaviti na 1 minuto ali 2 minuti ipd
#57
Ali obtočna črpalka sama po sebi, v času ko ne dela, preprečuje naravno termosifonsko cirkulacijo (in s tem nepotrebne izgube)?
Lepo prosim za odgovor.

PS
kaj pa:
sandi Napisal:Na web-u sem zasledil napravico, ki nosi ime ZIRKOMAT [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")islunichr("46")at/si/Zirkomat/zirkomatunichr("46")htm[/url]. Montiraš jo na izstopu tople vode iz bojlerja, termični senzor pa na vstopu povratnega voda v bojler. Naprava ima senzor pretoka, ki zazna kdaj odpreš pipo. Takrat požene črpalko - prvič do toplotnega senzorja(cel krog), vsakič naslednjič pa le za polovični čas (1/2 kroga - varčuje ' tako ostaja povratni vod hladen). Pipo uporabljaš kot stikalo - odpreš za kratek čas, počakaš, da pumpa pripelje t.vodo in potem odpreš za uporabo. LP
A jo kdo ima? Kako se obnese? izkušnje?
Kje jo prodajajo? Mavi? cena?
Najbrž komplet ne vsebuje obtočne črpalke? kar je še dodatni strošek?
#58
Kakšne skrbi!!?
Budalaština, da pipa služi kot stikalo, je cvetka brez primere.
Če že moram čakati, potem je popolnoma vseeno, ali je pri tem pipa odprta ali zaprta.
Za umivanje rok je brez veze čakati, za pranje obraza in zob tudi.
Banja se tako ali tako toči par minut in je spet vseeno.
Ostane nam le tuširanje, za tiste, ki bi se radi na brzino.
Povezave do kopalnice imam 12 m, cevi alumplast 20, kar pomeni, da imam v cevi cca. 2l vode. Ob trenutnih cenah (0,8 €/m3), bi rabil za investicijo v take zadeve (recimo 100 €), izočiti 500 000 dolžin cevi, da bi se mi strošek pokril (se pravi investicija - vodarina). Še slepcu je najbrž jasno, da to niti pod razno ni smiselno, ampak je bilje pustiti odprto pipo.
V čem je torej keč? Najbrž v luksuzu in mahnjenosti odraslih otrok na tehnološke igrače.
Dobro včasih pa tudi v tem, da nekateri imajo (smo imeli, čez 40 m) nenormalno dolge povezave od bojlerja do pipe. V tem primeru taka stvar seveda pije vodo, vendar spet, ne z sprotnim vklapljanjem, ampak z konstantnim obtokom s prekinitvami. Kako to blagodejno vpliva na bojler in porabo energije, je pa spet druga tema.
Koliko konjev rabiš, da premakneš enega osla!!??
[Slika: 18-09-2024-14-01-01.jpg]  Verjeli ali ne, 570 ni dovolj!!!!
#59
Glej, ne sodi po sebi (svoji inštalaciji), hvala bogu, da ne rabiš cirkulacije in nobene avtomatike. Ni vsaka stvar za vsakega.
Če pa bi v primeru zaprte cirkulacije čakal pri odprti bateriji na vročo vodo 80 sekund oz. bi se ti v primeru odprte cirkulacije celo poleti oljna peč vklapljala vsaki 2 uri tudi ko ni porabe, v primeru zaprtega krožnega voda pa na 6 ur in bi na tej podlagi ocenil, da termosifonski krožni vod pokuri preko 200 kwh oz cca 30 EUR mesečno, bi pa drugače razmišljal.
Razbijati hišo in na novo vleči cevi pa tudi ni špas.
#60
se povsem pridružujem predhodniku z enim dodatkom, stalni obtok tople vode mi poleg omenjene porabe in vklapljanja TČ tudi greje hišo. občutno. hiša je globoko v pasivnem standardu.
čakanje na toplo vodo je dolgotrajno ca. 2 min ob tem, da voda še potem ni dovolj topla, če ne kroži stalno. - nastavljena temp. je 42 stopinj.

rešitev, ki jo vidim je neka regulacija vklapljanja obtočne črpalke ter višja temp. v zalogovniku - recimo 45 stopinj.

namreč rezultat časovnega vklapljanja ob najbolj frekventnih urah, je mlačna voda (če je nastavljena temp. 42), ter spet čakanje izven terminov. mlačna pa zato, ker moja tč rabi ob svojih 3,6 kwh nekaj časa, da ogreje zalogovnik - 300l

zato sem tudi spraševal o potenicialni črpalki, ki ima potrebno logiko v sebi. sicer bom montiral obtok na stikalo ali senzor prisotnosti v kopalnici, ter v poletnih mesecih dvignil temp. v zalogovniku na 45 stopinj. pozimi se nisem sekiral, s stalnim obtokom sem imel toplo vodo in hišo.