Objave: 1077
Teme: 15
Pridružen: Mar 2011
Ocena:
0
1) Do sedaj smo v radiatorje pošiljali nekje do 60°C, ampak z zelo slabo nastavljeno regulacijo. Verjamem, da bi lahko dosti manj.
2)Verjetno zato, ker je večja kvadratura, doma privat praksa, plus dva majhna otroka (nastavljena višja temperatura)
3) Tako poceni zato, ker je potrebna le ena vrtina (ena že je), obstoječi bojler se lahko predela v zalogovnik, zemeljska dela (polaganje alkaten cevi) bom opravil sam, kar je okrog 500€. Brez tega in če bi bila potrebna še ena vrtina je takoj vsaj 2K€ več.
4) Pri temperaturi medija (podtalnice) 10°C in ogrevanje na 35°C je COP 4,4.
Za W10/55 še iščem info, ampak računam da bo vsaj 3. In ni odvisen od vremena, ampak od temperature podtalnice, ki je več ali manj ista. Na kncu zime v marcu, je imela 11°C.
Objave: 1804
Teme: 21
Pridružen: Feb 2011
Ocena:
0
Če je COP nad 3 pri W55 potem voda-voda VSEKAKOR. Ker računam da boste rabili dajat v radiatorje max 60. Računaj ,da se malo tudi ohladi preden pride do končnega radiatorja. Torej ni nujno, da bo potem 50 dovolj kot marsikdo misli.Bolje da imaš še malo v dobrem kot pa na prvo žogo rečeš manj.
Tudi omenjena firma je zelo priznana... Zastablja pa se mi edino majhno vprašanje, kaj se lahko zgodi s kompresorjem in TČ,če jo večino ogrevalne sezone "goniš" na 60C. Se pregreva, preobrmenjuje, crkne hitreje??? Potem visoka slišnost, verjetno ni vprašljiva pri voda -voda,če je obremnena na cca 60C ??? Tudi to se pozanimaj pred nakupom...
Objave: 13323
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
Ocena:
-503
Četudi je hiša brez izolacije temperatur preko 50°C skoraj nikoli ne potrebujemo, še posebej če imamo predimenzionirane radiatorje. Pri TČ voda voda lahko računamo na letni COP okoli 5, če je vse izvedeno kot mora bit.
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
Objave: 1804
Teme: 21
Pridružen: Feb 2011
Ocena:
0
Tudi sam imam rahlo predimenzionirane, vendar bi še več prediemnzionirane težko dal zaradi cevi ,prostora, tudi estetika igra svoje,.. Marsikje se sploh ne da kakor je gledal monter. Te pa stvar kar drago pride, če greš na 1.5x predimenzionirano npr...
Objave: 8615
Teme: 23
Pridružen: Feb 2011
Ocena:
11
Zanimivo, da je isti izvajalec meni dal predračun za nizkotemperaturno TČ zrav-voda 16kW kar precej prek 10k minus 1k ekosklad subvencija. Pa ni najboljša nizkotemperaturna Dimlex.
Zanimivo pa je, da mi je jamčil letno porabo 9.000 kWh oz. SCOP 2,6.
Ampak Lentus, pozabil si povedati, da že imaš bojler oz. menda celo zalogovnik.
Objave: 846
Teme: 1
Pridružen: Dec 2006
Ocena:
0
to hočeš vedeti za HT ali LT :?: :wink: :lol:
Objave: 1077
Teme: 15
Pridružen: Mar 2011
Ocena:
0
@rentgenx:
Pri TČ voda/voda se temperatura medija zapiše z W/W (Water/Water) in ne kot pri TČ zrak/voda A/W (Air/Water). Npr. W7/W55. Pri zemlja/voda se zapiše spet drugače.
Pri TČ voda/voda, se temperatura zunanjega zraka ne upošteva, ampak se upošteva le temperatura podtalnice.
Imam podatek za COP W10/W50, ki je od 3,8 do 4,2. Odvisno od modela.
Objave: 8615
Teme: 23
Pridružen: Feb 2011
Ocena:
11
Pametno, TČ voda voda ima najboljši COP, in ti imaš vse pogoje, pa še toplo vodo. :wink:
Mimogrede, koliko kW bo ta Dimplex, najbrž bo brez zalogovnika?
Objave: 1077
Teme: 15
Pridružen: Mar 2011
Ocena:
0
Živijo!
TČ bo 11,7 kW. Zalogovnik bo 150 literski. Uporabil se bo obstoječi bojler, ki se bo predelal v zalogovnik. Bojler bo pa nov, in bo 300 literski.
Objave: 8615
Teme: 23
Pridružen: Feb 2011
Ocena:
11
In koliko ti je naračunal oz. garantirl porabo? in kolliko sedaj porabiš?
Objave: 1077
Teme: 15
Pridružen: Mar 2011
Ocena:
0
Na leto porabimo okrog 2.500l olja.
Monter mi je zračunal, da bomo na leto porabili za 680€ elektrike. Tudi moji izračuni se gibljejo tu nekje okrog 700€.
Kalkulacija, ki sem jo dobil od monterja:
[attachment=o4017]
Bom pa seveda porabo redno spremljal in jo zapisoval na forum.
Zanimivo, da na forumu še ni teme "Poraba TČ voda-voda" :?: