#1
Po bajti prenavljam električno napeljavo, zanima me koliko debele žice morajo biti za vtičnice, za pečico in steklokeramično ploščo. Zanima me tudi, kaj se lahko zgodi če je žica pretenka in koliko obremenitve prenese ena žica debeline 1,5 in koliko 2,5mm oz. kako veš da je dovolj močna?

Hvala za pomoč
m.
#2
Za razsvetljavo je dovolj 1,5mm2, vtičnice pa najmanj 2,5mm2, s tem, da za večje porabnike (pečica, steklokeramična) je potrebno narediti svoj tokokrog in morda debelejšo žico. Največja dopustna obremenitev žice je odvisna predvsem kam je žica položena (v suhomontažno steno, v cevi, direktno pod omet, nad omet), računaj pa da žica 2,5 mm2 naj bi bila ok za moči do cca 4kW.

Najboljše da si prej narišeš načrt in na bazi tega odločiš kam in kakšne žice.
#3
Žica debeline 1.5 prenese 2Kw obremenitve in je običajno dovolj za vtičnice za stanovanje, seveda pa je potrebno biti pozoren, kam jih napeljuješ. Vsekakor za močnejše porabnike uporabiš 2.5.
#4
Za pečice ,kuhalnike, kalorifre ... VSAJ 2.5mm2 ,zelo priporočljivo pa je več.
#5
Za običajno hišo, kjer se uporabljajo normalni gospodinski porabniki in je moč 20A na glavnih varovalkah ne potrebujete večjih vodnikov kot 2,5 kvadrat, za steklokeramiko pa vse tri faze.
#6
Ja kako je pa z električnimi klemami, naprimer kolikokrat se lahko žica razcepi po dozah, ali je to kaj pomembno?

p.s. hvala za pomoč
m.
#7
Ko izdeluješ zazvod, se običajno ve, kakšni porabniki naj bi bili na nekih mestih in koliko stalnih je lahko. Tako se tudi po dozah premišljeno razdeli število odcepov, ki praktično ne smejo presegati dopustno moč glavnega vodnika, omejeno pa je tudi z velikostjo doze, ker preveč odcepov pač ne gre notri. V kuhinji nad pultom jih je lahko več. ker običajno niso vsi zasedeni, itd....
#8
običjano se daje:
- luči 1,5 mm2
- vtičnice 2,5 mm2

Pri pečici je pa nekako tako..dobro je, da vlečeš 2 fazi do pečici (dve žici posebej, vsaka na svoji varovalki...nič ne bo naroče če bojo 3 - 2 štedilnik, 1 pečica).

Če boš vlekel samo 1 naj bibila 4 mm2, se pa bolj priporoča vsaj 2 fazi.

Po takem sistemu delam trenutno jaz pri sebi, pa tudi žice, ki jih zamenjujem so bile po tem sistemu (vtičnice, luči).

Cepiš pa tolikokrat kot epotrebno (mislim pa...samo ne vem 100 % da je bolje, če je manjkrat...načeloma pa je smao več doz po stenah, kaj drugega pa ni).

LP
#9
No takole je zadeva:
1,5 kvadrat moraš dat 10A varovalko
2,5 kvadrat se da 16 A varovalko. Pol pa ni važno a je za vtičnice al pa za nočno lučko.

Lahk se daje pa tud 35kvadrat kabel, če mate dnar, sam več kot 2,5 kvadrat kabel na gospodinjskem odjemu je neumnost.
Vse se da, če se hoče!
#10
Tako je, najbolj preprosto povedano, bravoooooo