Izračunavano s pomočjo daikin simulatorja. Letni cop pride 2.8. Pimerjam pa porabo z porabo če bi bili el. grelci=1. To so toplotne porabe objekta in če porabiš po simultorju na m2/leto/mesec-imaš za vsak mesec preračunano kolko moraš porabiti kw na mesec po mesecih . Tako da lahko kontroliraš vse od prvega meseca naprej in lahko monterja takoj za jajca primeš

)!
Račun:
NAŠ SIMULATOR-207m2/letno 23754kwh/cop 2.8/9500kwh z toplo vodo na leto. tukaj je upoštevan 4 sv
Equilibrium point -8,3°C / 11,8 kW Seasonal COP 2,8
Total thermal energy 26195 kWh
Location Country Slovenia
City Ljubljana/Brnik *
Temperatures (min / max) Summer Day 25,6 / 30,1°C
Summer Night 16,6 / 21,1°C
Winter Day 2,7 / 11,6°C
Winter Night -17,0 / -7,1°C
Energy consumption per month
Total for year 9502 kWh
Primary energy use 23754 kWh
Design conditions Required capacity 16,0 kW
Surface to be heated 207 m2
Zero capacity at outside temperature 16,0°C
-mi imamo zdaj 245m2/9 oseb/in tako računam na letni bazi max 11500kwh na leto. Pri tem nam pride cop okrog 2.8
Torej če si prej porabil 4200l/leto-800(stara peč)=3600litrov realno z novo pečjo letne potrebex10=36000kwh/letne porabljene kwh s tč=COP
Naj povem, da za ta namen uporabljam poseben elektro števec iskra ki je montiran pred tč,tako da so porabe kar točne.