Objave: 5372
Teme: 32
Pridružen: Jun 2010
Ocena:
0
Mnja.....hiša sploh ni tako ultra varčna, zaenkrat je le fasade nekaj več, drugo pa vse še čaka :?
Nisem si mislil, da se bomo zezali s takimi problemi in zvečer odpirali okna, da se bo shladilo v prostorih. Ta mi je čisto bosa in sem kar malce razočaran nad prisilnim prezračevanjem. Ok, razočaran....saj vem, da kocka dela svoje, samo, da pa ne morem bypassa uporabljat, ko je zunaj 15 stopinj??
Sem pa dobil info montažerja, da se da baje SW stikalo zbrikati in naštimati dodatni štekarček, s katerim potem sam prestaviš damper v bypass. Vsaj nekaj, če drži....
Objave: 870
Teme: 0
Pridružen: Dec 2008
Ocena:
0
Tone, plinobeton zidak ni enako modularc ali pa polna opeka (se enkrat vecja masa). Pregrevajo se predvsem hise z majhno akumulacijo toplote. Je pa enak problem pri klasicni gradnji, kjer klasicne omete zamenjas z gips ploscami. Naredi se brez vode, nihanje temperature pa je tudi opaznejse.
Objave: 5372
Teme: 32
Pridružen: Jun 2010
Ocena:
0
Pri nas je do 8 cm tlakov, ročni ometi, 29 modularc in na njemu 18 cm stiroporja.
Akumulacije je več kot dovolj in ravno to se mi zdi da je problem pri nas. Naakumulirano je toliko toplote, da se enostavno ne da shladiti v parih urcah.
Temperatura v hiši je končno počasi zlezla pod 22 stopinj.
Saj da ne bo pomote, ko prestavim na cool mode šopa 10 stopinj ven iz vpihov, če prestavim na heat pa 42 stopinj. Zadeva deluje super.
Je pa klinac, da imaš recimo 25 stopinj v hiši, 15 stopinj zunaj, preklopiš na prezračevanje, pa ti nazaj v hišo še vedno šopa 23 stopinj. Razlika je enostavno premajhna, da bi se sploh kaj poznalo. Ok, vklopiš cool mode.....ampak, a ni to brezveze, če je zunaj odlično primerna temperatura za filanje hiše?
Ta mi je malce bedna fora.
Samostojen Lossnay z PZ-60DR-E kontrolerjem ima že v defaultu by pass mode in night mode, ki je točno to, kar bi rabil jaz.
Objave: 155
Teme: 8
Pridružen: Jan 2008
Ocena:
0
Moja izkusnja je, da bom dal dva komarnika na
Dve okni, ker se mi zdi, da tudi poleti,
Ko je zunaj 15, znotraj pa 25, govorim
Poleti ponoci, prezracevanje ne shladi dovolj,
tudi z bypassom ne.
Zame je prezracevanje predvsem za kvaliteten
Luft, poleti in pozimi.
Lp hudirudi
Objave: 4598
Teme: 212
Pridružen: Sep 2005
Ocena:
3
Tako je ja, kvaliteten zrak.
Glede kondenza pa bi se ta lahko pojavljal samo tam, kjer vlažen notranji zrak pride intenzivno v stik z mrzlimi cevmi in stenami rekuperatorja. Cevi so v stropu in tam ni kaj dosti zraka, ostanejo prosto speljane cevi in rekuperator (od zunaj), če ni izoliran. Ampak tudi če se rekuperator malo orosi, komu mar. V glavnej jaz bi ga teral na baypas neglede na karkoli. Edino morda če se bi v samem rekuperatorju kje pojavljal kondenz, recimo na loputi kjer je na eni strani mrzel, na drugi pa topel zrak - ima Losney odvod kondenza, verjetno ne.
Glede akumulativnosti gradnje pa le ta vpliva predvsem na kratkotrajna nihanja, to je dnevno nihanje zradi kuhe, TV-ja..., dolgoročno pa ne, razen seveda če kak prostor ne ogrevamo in se veliko počasneje ohlaja ali segreva, recimo 14 dni namesto 2 dneva. V vsakem primeru je za stanovanje akumulacija super, škoduje samo na vikendu ali kopalnici, kjer bi radi v 2 urah segreli prostor. Poglejte si moj spletnik o faznem zamiku.
Objave: 5372
Teme: 32
Pridružen: Jun 2010
Ocena:
0
Bo kar držalo, ja. V sredo, četrtek, petek in soboto smo bili večinoma vsi doma, zunaj je bilo toplo, veliko kuhanja....in temperatura se je počasi začela vzpenjati. V nedeljo je bilo pa že vse skupaj preveč...
Zdaj počakam, da pride moj inštalater in mi SW bypassa zveže na stikalo. Potem pa samo na full....
Klinc je zdaj to, da moja hoče na vsak način peči kruh in pice in kaj vem kaj še vse na šporgetu na drva :?
Moram ji čimprej nek zunanji kamin spedenat....
Objave: 5372
Teme: 32
Pridružen: Jun 2010
Ocena:
0
$4,999.00.....
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")ordinaceunichr("46")cz/img/text/infarkt_big_2unichr("46")gif[/img]
Objave: 870
Teme: 0
Pridružen: Dec 2008
Ocena:
0
Sem imel v memoriji da imaš hišo iz plinobetona. Pri nas kopnijo zadnj kupi snega, toplote čez okna je dovolj, luftat ne morem ker sosed kuha žganje, pa tudi drugače v njegovem kihajočem šporgetu konča vse kar zgori ( cunje, žima...) potem pa so že v jurišni akciji pojavijo kmetje z cisternami gnojevke. Pride pomlad, zacvetijo travniki in spet ne luftam ker je žena alergik na semena plevelov in trav. Cevi v stropih mansarde so že montirane, odvod bo iz pritličja in zgornje kopalnice , potem pa da vidimo.
Objave: 5372
Teme: 32
Pridružen: Jun 2010
Ocena:
0
Kaj pa vem.....pretoki so konkretni, le temperaturna razlika brez by passa je premajhna. Preveril danes zjutraj:
Temperatura v prostoru 21,1°C
Temperatura zunanja 3,5°C
Temperatura povratka rekuperatorja 16,5°C
Kubature v dveh štukih je okoli 400 kubikov, prezračevanje pa ta hip na ful, kar pomeni cca 350 kubikov na uro. Recimo da se v 2-3 urah izmenja kompleten zrak. Vlažnost je zabetonirana na 55%, ne glede na gosto meglo zunaj, vso kuharijo in perilo, ki se suši notri.....
Če se mene vpraša deluje kot mora, le ta klinčev by pass bi prišel prav :lol:
Pa bomo tudi to poštimali. Miha bi rekel:" Bomo zmogli?!?"
Itak....