Vsaka dobra tč. lahko deluje v kaskadi z oljnim ali plinskim kotlom, ne vem zakaj bi odkrival toplo vodo, če je že odkrita :lol:
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
sassapo Napisal:Vsaka dobra tč. lahko deluje v kaskadi z oljnim ali plinskim kotlom, ne vem zakaj bi odkrival toplo vodo, če je že odkrita :lol:
Pa je Estia dobra?
Ja kje pa piše, da namesto elektrogrelnikov toplotna črpalka ne bi zmogla krmiliti oljnega kotla Confusedhock: Jaz sem jih že veliko izvedel z prekrmilnim ventilom za povezavo in avtomatsko delovanje s kotlom na olje pa kaj. Zakaj pa gorilnik ne bi mogel delovati samo 2 min?
Če je pravilno nastavljen, da ni temperatura dimnih plinov prenizka in z 1,5 sekundno avtomatiko ni prav nobenih problemov in posebnih izgub, ki bi s tem nastale. Pa tudi kondenzacije pri 50°C in več ni bilo opaziti.
Ne vem no kje bi bil problem :?:
<!-- w --><a class="postlink" href="http://www.telmos.si">www.telmos.si</a><!-- w --> - enostavne rešitve so vedno najboljše!
telmos Napisal:Ja kje pa piše, da namesto elektrogrelnikov toplotna črpalka ne bi zmogla krmiliti oljnega kotla Confusedhock: Jaz sem jih že veliko izvedel z prekrmilnim ventilom za povezavo in avtomatsko delovanje s kotlom na olje pa kaj. Zakaj pa gorilnik ne bi mogel delovati samo 2 min?
Če je pravilno nastavljen, da ni temperatura dimnih plinov prenizka in z 1,5 sekundno avtomatiko ni prav nobenih problemov in posebnih izgub, ki bi s tem nastale. Pa tudi kondenzacije pri 50°C in več ni bilo opaziti.
Ne vem no kje bi bil problem :?:
A je to dogrevanje, ko TČ premalo zagreje vodo ali preklop na ogrevanje z oljem?
telmos Napisal:Ja kje pa piše, da namesto elektrogrelnikov toplotna črpalka ne bi zmogla krmiliti oljnega kotla Confusedhock: Jaz sem jih že veliko izvedel z prekrmilnim ventilom za povezavo in avtomatsko delovanje s kotlom na olje pa kaj. Zakaj pa gorilnik ne bi mogel delovati samo 2 min?
Če je pravilno nastavljen, da ni temperatura dimnih plinov prenizka in z 1,5 sekundno avtomatiko ni prav nobenih problemov in posebnih izgub, ki bi s tem nastale. Pa tudi kondenzacije pri 50°C in več ni bilo opaziti.
Ne vem no kje bi bil problem :?:

Daj prebertei kaj pišete zamenjal avtomatiko (prav je prižigalni avtomat, da bo jasno o čem govorimo) z 1,5 sekundno :lol: še sreča, da vam ni kak kotel "usekal". Upam, da se zavedate kaj s tem počnete. Kaj pa kondenzacija kotla, dimnika ..... Očitno še niste videli kako bi to moralo bit izvedeno. Pravilno je da se kotel najprej ogreje na delovno temp. in potem preko 3potnega ventila doda potrebno energijo :wink:. Tč, ki imajo dobro regulacijo lahko hkrati krmilijo 3elektro grelnike in še dodatni vir.
In katera Tč je taka, ki najprej kotel zagreje na delovno T in šele potem obrne 3PV oz. spusti vodo skozenj?
Migaj Napisal:In katera Tč je taka, ki najprej kotel zagreje na delovno T in šele potem obrne 3PV oz. spusti vodo skozenj?
kotel zagreje na minimalno tehnično temp. s tripotnim ventilom pa potem, če je voda pre vroča dozira potrebno energijo. Skratka deluje zvezno.
Merlin1 Napisal:
Migaj Napisal:In katera Tč je taka, ki najprej kotel zagreje na delovno T in šele potem obrne 3PV oz. spusti vodo skozenj?
kotel zagreje na minimalno tehnično temp. s tripotnim ventilom pa potem, če je voda pre vroča dozira potrebno energijo. Skratka deluje zvezno.
Super.
A nisi napisal in zbrisal VITOCAL 200-S? - samo tega zaenkrat ni na seznamu EKOSKLAD-a.
Koliko pa je CAP pri -7 v režimu 45 ali 50?
In koliko minimal input pri +7 v režimu 30 pri istem modelu (11-14)???
Samo rabiš zalogovnik.
Kaj predstavlja pravokotnik z vrisano diagonalo na shematskima prikazoma?
in kaj tisti sodček malo višje (na levi skici)?
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")viessmannunichr("46")si/etc/medialib/Internet-si/podatkovni_listi_toplotneunichr("46")Parunichr("46")48601unichr("46")Fileunichr("46")Fileunichr("46")tmp/VITOCAL%20200-S_februar_11_webunichr("46")pdf[/url]
Zanimivo,da ima 16kw model pri ZT 2C samo še 11.9kw moči . Torej pri ZT -7C,lahko pogreješ le še polovico kvadrature ali še manj?? :lol:
Migaj Napisal:
sassapo Napisal:Vsaka dobra tč. lahko deluje v kaskadi z oljnim ali plinskim kotlom, ne vem zakaj bi odkrival toplo vodo, če je že odkrita :lol:
Pa je Estia dobra?


Integracija v sistem z obstoječim virom ogrevanja.

1. Ogrevanje z obstoječim ogrevanjem, priprava sanitarne vode izključno z ESTIO
2. Ogrevanjez ESTIO + obstoječe ogrevanje, ogrevanje sanitarne vode z estio ali z obstoječim ogrevanjem.

Vsaka dobra TČ deluje v kaskadi z oljnim ali plinskim kotlom :mrgreen:

Upam, da sem ti pomagal za lažjo izbiro.
Merlin1 Napisal:
telmos Napisal:Ja kje pa piše, da namesto elektrogrelnikov toplotna črpalka ne bi zmogla krmiliti oljnega kotla Confusedhock: Jaz sem jih že veliko izvedel z prekrmilnim ventilom za povezavo in avtomatsko delovanje s kotlom na olje pa kaj. Zakaj pa gorilnik ne bi mogel delovati samo 2 min?
Če je pravilno nastavljen, da ni temperatura dimnih plinov prenizka in z 1,5 sekundno avtomatiko ni prav nobenih problemov in posebnih izgub, ki bi s tem nastale. Pa tudi kondenzacije pri 50°C in več ni bilo opaziti.
Ne vem no kje bi bil problem :?:

Daj prebertei kaj pišete zamenjal avtomatiko (prav je prižigalni avtomat, da bo jasno o čem govorimo) z 1,5 sekundno :lol: še sreča, da vam ni kak kotel "usekal". Upam, da se zavedate kaj s tem počnete. Kaj pa kondenzacija kotla, dimnika ..... Očitno še niste videli kako bi to moralo bit izvedeno. Pravilno je da se kotel najprej ogreje na delovno temp. in potem preko 3potnega ventila doda potrebno energijo :wink:. Tč, ki imajo dobro regulacijo lahko hkrati krmilijo 3elektro grelnike in še dodatni vir.

To lahko zapiše samo tisti, ki je zaverovan vase, da vse ve in ni na svetu ničesar drugega, kar bi lahko bilo drugače. Jaz imam v Sloveniji instaliranih preko 3000 kotlov z 1,5 sekundno avtomatiko na gorilniku predvsem zaradi šparanja, pa mi še nikdar v 20 letni delovni dobi teh kotlov ni noben "nazaj usekal"
Tudi sadje niso samo jabolka ampak tudi hruške, sljive........
O tistem "prižigalnem avtomatu" bi pa lahko razpravljala v nedogled. Prepričan pa sem, da bi 99% ljudi prej vedelo, kaj je avtomatika gorilnika kot pa prižigalni avtomat. Bom pa po novem vedno naročal prižigalni avtomat, če pa me na termocentru ne bodo razumeli, jih bom pa nate obrnil, da jih razsvetliš, da to tudi v cenikih in sklopih tako označijo Big Grin Big Grin Big Grin in naučiš pravilne slovenščine, čeprav mi to bolj vleče na novo hrvaščino :wink:
<!-- w --><a class="postlink" href="http://www.telmos.si">www.telmos.si</a><!-- w --> - enostavne rešitve so vedno najboljše!
@telmos po pravilih stroke je običajni oljni kotel potrebno prevetrit z 1,5 kratnim volumnom kurišča. Pri toplozračnem še bistveno več. In iz gleda, da proizvajalci gorilnikov ne vedo kaj delajo. Še število 3000 se mi zdi tudi malo pretirano glede na vaš staž. Po tem takem ste več kot 10 let vsak drug dan menjali avtomatiko. Kaj imate to za ene peči, če potrebujete tako kratek zagonski čas in kaj ste želeli doseči? Morda zmanjšati izgube :lol: zato, ker ste ji ali so ji prodali slab kotel z slabo regulacijo? Za nameček pa pri varčevali pri 10000 vžigih 18 ur delovanja gorilnika in če bi šlo tudi to v zrak bi zneslo cca 35l goriva na leto. Veliko več se prihrani z pravilno nastavitvijo gorilnika :wink:
Ej fantina norca lahko briješ iz sebi enakih, da pa boš imel moj staž na gorilništvu boš pa še nekaj časa šraufal. Ko pa že nekaj nakladaš o zamenjavah in podobnih neumnostih (kdo pa je menjal 3000 automatik) raje preberi.......... premisli.......
Mene pa ni potrebno učit, kaj je običajno. Zame je običajno, da grem z napredkom in v širino ne pa strogo po liniji kot dirkalni konj s ščitniki.
<!-- w --><a class="postlink" href="http://www.telmos.si">www.telmos.si</a><!-- w --> - enostavne rešitve so vedno najboljše!