Kakšen imate kaj pritisk - tlak v vodovodu? Ali imate manometre? Spremljate kaj? So nihanja? Kolk Bar-ski varnostni ventil imate montiran?
Lp Andrej
Objave: 2501
Teme: 178
Pridružen: May 2006
Ocena:
0
jaz imam pa kontra problem mi pa bomo morali namestiti hidropak za dvig tlaka.
Alea iacta est
Objave: 4249
Teme: 26
Pridružen: Nov 2006
Ocena:
1
priklop cca 5-6 barov, omejevalnik tlaka in ekspanzijska, nastavljeno na 2 bara.
lp
Mi o avionu, pilot iz gozda....
Objave: 1521
Teme: 56
Pridružen: Feb 2007
Ocena:
0
Vidim da bo prva investicija omejevalnik.
Lp Andrej
Objave: 12028
Teme: 18
Pridružen: Oct 2009
Ocena:
1
Citat:Vidim da bo prva investicija omejevalnik.
+ raztezna posoda. To je v paru. Brez raztezne boš imel udarce višjega tlaka od predvidenega.
Nimam časa - sem v penziji!
Objave: 1521
Teme: 56
Pridružen: Feb 2007
Ocena:
0
Raztezno mam. Je bila pravkar zamenjana iz uničene 5l na 18l.
Lp Andrej
Objave: 4249
Teme: 26
Pridružen: Nov 2006
Ocena:
1
Jaz imam oboje v kurilnici - tam, kjer vodovod pride v stavbo.
lp
Mi o avionu, pilot iz gozda....
Objave: 153
Teme: 4
Pridružen: Jun 2009
Ocena:
0
Jp, ponekod imamo tlak v vodovodu previsok. Konkretno pri nas je bilo namerjenih 6,5bar, zato smo preventvno dodali omejevalec tlaka (če se ne motim je nastavljen na cca 4 bar). Brez tega bi trpele pipe in pa predvsem boljer, saj se v boljerju samem tlak vedno še nekoliko dvigne, ko se voda v njem segreje,....
Objave: 156
Teme: 1
Pridružen: Sep 2010
Ocena:
0
Regulator tlaka, se lahko zmontira v vodomerni jašek. Ta omogoča znižanje vstopnega tlaka v objekt.
Pri bojlerju, pa je potreben varnostni ventil in raztezna posoda. Ta dva preprečita naraščanje tlaka v objektu zaradi segrevanja vode.
no, pa lep dan
Objave: 12028
Teme: 18
Pridružen: Oct 2009
Ocena:
1
Citat:Regulator tlaka, se lahko zmontira v vodomerni jašek. Ta omogoča znižanje vstopnega tlaka v objekt. Pri bojlerju, pa je potreben varnostni ventil in raztezna posoda
Pri bojlerju je raztezna posoda med nepovratnim ventilom in bojlerjem, da sprejema povečan volumen vode zaradi segrevanja. Za regulatorjem tlaka (stran nižjega pritiska) se montira raztezno posodo, da sprejme trenutne sunke pritiska zaradi sunkovitega delovanja mehanskega regulatorja pritiska. Velikost te posode je majhna (1 do 5 l).
Nimam časa - sem v penziji!
Objave: 156
Teme: 1
Pridružen: Sep 2010
Ocena:
0
Honeywell v svojih aplikacijah za hišne sisteme, te raztezne ne predvideva. Ker imajo patentirano drugačno izvedbo regulatorja je možno, da se pri njih ti sunki ne dogajajo ali pa so zanemarljivi.
Sam v praksi na zgoraj omenjenih regulatorjih še nisem opazil te raztezne, se pa standardi kar naprej spreminjajo in lahko da nisem na tekočem.
no, pa lep dan